Différence entre câble 3G6mm² et RO2V 3x6mm²
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
2244
Conseils branchement électrique : Différence entre câble 3G6mm² et RO2V 3x6mm²
Invité
Plus généralement, qu'est-ce qu'un câble électrique 3G et un câble électrique RO2V ? Merci.
Avis des bricoleurs à cette question 1
Invité

Différence entre câble 3G6mm² et RO2V 3x6mm²
Invité
3G Câble souple, RO2V Câble rigide.
Avis des bricoleurs à cette question 2
Invité

Différence entre câble 3G6mm² et RO2V 3x6mm²
Invité
Salut, G pour la terre.
Avis des bricoleurs à cette question 3
Invité

Différence entre câble 3G6mm² et RO2V 3x6mm²
Invité
Un câble électrique pour répondre à la question, est composé d'isolant et de cuivre la partie où le courant circule. Un câble 3g veut dire qu'il y a une phase (généralement rouge ou noire) un neutre (bleu) et la terre (vert-jaune) on n'appelle ça un 3 g. après il y a la section soit 1.5mm² ou 2.5mm² ou plus comme un 6 mm². Un câble 3G6mm veut dire qu'il y a trois câbles dont la section est de 6. Après il y a deux sortes de câbles, câbles rigides ou câbles souples, c'est à vous de voir quelle installation vous voulez faire. Par exemple pour une plaque de cuisson c'est du rigide en 6mm², ou pour la lumière c'est du 1.5mm². Voilà j'espère vous avoir aidé.
Avis des bricoleurs à cette question 4
Invité

Différence entre câble 3G6mm² et RO2V 3x6mm²
Invité
Bonjour, pour le câble U 1000 R2V 3G 6 :
U = câble faisant partie d'une norme UTE
1000 = Tension nominale de 1000V
R = enveloppe isolante en polyetylène reticulé
2V = gaine de protection épaisse en PVC
3 = 3 conducteurs
G = dont le fil de terre vert/jaune
6 = section des conducteurs de 6mm²
Il existe sur certains sites des tableaux expliquant les différentes significations. Il existe 2 classifications des câbles (U=UTE et H=harmonisé CENELEC). Pour ma part, je dispose d'une petite fiche cartonnée que l'on m'avait fournie il y a une dizaine d'années lorsque je travaillais dans la maintenance industrielle.
Un autre exemple : H07 V-U
H = série harmonisée
07 = tension nominale 450/750V (tension efficace phase-terre/tension efficace entres phases)
V = enveloppe isolante en PVC
-U = ame rigide massive ronde en cuivre
C'est le fil utilisé couramment dans les installations domestiques sous gaine un petit dernier que vous connaissez très certainement :
H 03 RT-F
H = série harmonisée
03 = tension nominale 300/500V, tension efficace phase-terre/tension efficace entres phases
R = enveloppe isolante en caoutchouc vulcanisé
T = Gaine de protection en tissu
-F = câble souple classe 5 en cuivre. C'est le câble du fer à repasser ! LB
U = câble faisant partie d'une norme UTE
1000 = Tension nominale de 1000V
R = enveloppe isolante en polyetylène reticulé
2V = gaine de protection épaisse en PVC
3 = 3 conducteurs
G = dont le fil de terre vert/jaune
6 = section des conducteurs de 6mm²
Il existe sur certains sites des tableaux expliquant les différentes significations. Il existe 2 classifications des câbles (U=UTE et H=harmonisé CENELEC). Pour ma part, je dispose d'une petite fiche cartonnée que l'on m'avait fournie il y a une dizaine d'années lorsque je travaillais dans la maintenance industrielle.
Un autre exemple : H07 V-U
H = série harmonisée
07 = tension nominale 450/750V (tension efficace phase-terre/tension efficace entres phases)
V = enveloppe isolante en PVC
-U = ame rigide massive ronde en cuivre
C'est le fil utilisé couramment dans les installations domestiques sous gaine un petit dernier que vous connaissez très certainement :
H 03 RT-F
H = série harmonisée
03 = tension nominale 300/500V, tension efficace phase-terre/tension efficace entres phases
R = enveloppe isolante en caoutchouc vulcanisé
T = Gaine de protection en tissu
-F = câble souple classe 5 en cuivre. C'est le câble du fer à repasser ! LB







