Choix section câble électrique
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
845
Fiches électricité bricolage : Choix section câble électrique
Invité
Bonjour, quelle section de câble (souterrain) dois-je utiliser pour une maison située à 35 m du compteur électrique pour une puissance de 60 Ampères en monophasé ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Invité

Choix section câble électrique
Invité
A mon avis il faudra utiliser une section de câble 25mm² cuivre ou du 35mm² en alu, sachant que l'alu est moins chère.MM
Conseils Des Bricoleurs 2
Invité

Choix section câble électrique
Invité
Si c'est du monophasé 60 ampères (12 KVA) avec une section du câble = 16 mm² la longueur maximum admissible est de 41 mètres. Après il faut passer en 25 mm².
Conseils Des Bricoleurs 3
Invité

Choix section câble électrique
Invité
Bonjour, si vous avez un devis de EDF, c'est écrit dessus avec le diamètre du conduit.
Conseils Des Bricoleurs 4
Invité

Choix section câble électrique
Invité
La norme dit que l'alimentation de la maison doit se faire en 2x25² (réponse d'un artisan).
Conseils Des Bricoleurs 5
Invité

Choix section câble électrique
Invité
Sur le devis EDF, pour ce cas, il n'y a pas de câble facturé car la distance maxi d'un branchement est 30 mètres. Au delà, le compteur sera posé dans un coffret en limite de domaine privé : publique avec le disjoncteur de branchement, la liaison est à la charge du client. La réponse n°3 est fausse.
Conseils Des Bricoleurs 6
Invité

Choix section câble électrique
Invité
2*25² pour du cuivre ; pour l'aluminium je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est 2*35² --> c'est la norme qui le dit. Si ça peut vous réconforter, je suis maître artisan.
Conseils Des Bricoleurs 7
Invité

Choix section câble électrique
Invité
Les deux artisans ont bien raison...
J'ajouterais même :
Câble : U 1000 R 0 2v
Section : 2x 25 mm² si vous optez pour du cuivre.
Section : 2x 35 mm² si vous optez pour de l'aluminium.
Fourreau rouge, 100mm de diamètre minimum (à enrober dans un lit de sable)+ grillage avertisseur rouge 20 à 30cm au dessus en recouvrant...
60cm de profondeur sous terre minimum, sauf sous les passages de voitures : 1m de tranchée minimum.
Alain06
Bon courage
J'ajouterais même :
Câble : U 1000 R 0 2v
Section : 2x 25 mm² si vous optez pour du cuivre.
Section : 2x 35 mm² si vous optez pour de l'aluminium.
Fourreau rouge, 100mm de diamètre minimum (à enrober dans un lit de sable)+ grillage avertisseur rouge 20 à 30cm au dessus en recouvrant...
60cm de profondeur sous terre minimum, sauf sous les passages de voitures : 1m de tranchée minimum.
Alain06
Bon courage
29 décembre 2008 à 04:03
Conseils Des Bricoleurs 8
Invité

Choix section câble électrique
Invité
Section = (longueur 35m x intensité 60A) / 102,2
Section = 20,55mm² don cil vous faut un câble de section 25mm²
Voilà mr...
Section = 20,55mm² don cil vous faut un câble de section 25mm²
Voilà mr...
10 décembre 2010 à 18:28







