Table de cuisson vitrocéramique reliée 2,5 mm²
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
2310
Conseils branchement électrique : Table de cuisson vitrocéramique reliée 2,5 mm²
Invité
J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson vitrocéramique Whirlpool de 6500W. Comme c'est souvent le cas, aucun câblage n'était fourni avec. Je suis allé en acheté chez L.M. et le vendeur m'a logiquement donné du 3x6 mm². Problème quand il a fallu l'installer : câble beaucoup trop gros, impossible de fermer le collier de serrage et le couvercle du bornier de la table. Je regarde alors la notice fournie avec la table qui indique qu'il faut installer du 3x2,5 mm² (en monophasé). D'après les infos que j'ai trouvé sur ce forum, je ne devrais pas pouvoir dépasser les 4500W avec un tel câblage. D'après d'autres infos trouvées sur le net, avec une longueur de raccordement de 3m, ce maximum est de 5750W. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas au 6500W de la table. Je vais tout de même raccorder la table à ma prise 32A. Mais est-ce que je prends un risque avec ce câblage en 2,5 mm² ? Est-ce que ça va limiter l'usage de ma table ? Est-ce que je dois m'interdir d'utiliser plus de 2 plaques simultanément sur les 4 de la table ? Merci pour vos réponses.
Conseils 1 Réparation Electricite
Invité

Table de cuisson vitrocéramique reliée 2,5 mm²
Invité
Suivez les préconisations du constructeur. Sur une faible longueur un câble encaisse beaucoup. Pour info la norme dit que suivant les modes de pose et le type de câble en mono cela va de 21 A à 48 A pour du 2,5 mm² et plus précisément 33 A pour une pose de R0 2V en apparent (soit jusqu'à 7,5 kW).
Conseils 2 Réparation Electricite
Invité

Table de cuisson vitrocéramique reliée 2,5 mm²
Invité
Le 2,5 mm² est prévu pour les prises normales (16 ampères). Si mes souvenirs d'école sont bons : 16 x 220= 3520 W. Donc pas assez (pour les normes). Je vous conseille de brancher un câble de 4 mm² (je crois que c'est la bonne section dans le commerce, je ne m'en souviens plus) ! En tout cas demandez à votre vendeur le câble pour alimenter les fours électriques (32A) ainsi 32x220=7040W et le tour est joué ! En tout cas rapportez votre 3x6 mm² à votre vendeur chez "L.M." : il n'est pas compétent ! Je ne suis pas un pro, mais je bricole ! 01oct07 JKS
Conseils 3 Réparation Electricite
Invité

Table de cuisson vitrocéramique reliée 2,5 mm²
Invité
Il faudrait environ 28A. Dans les grandeurs données il y a souvent une marge de sécurité et on tient compte du chemin de câble (souvent encastré dans un mur). Le dépassement existe (10%) sans être encore énorme. Ce genre de câble est souvent à l'air libre, sans contact avec d'autres câbles. Le fabricant a sans doute voulu aller à l'économie. Il sera rare d'avoir toutes les plaques allumées en même temps (avec le thermostat chacune s'éteint régulièrement). C'est certainement un peu "tendu" mais sans non plus avoir un danger immédiat. Puisque cela respecte le document du constructeur c'est sous sa responsabilité.
Conseils 4 Réparation Electricite
Invité

Table de cuisson vitrocéramique reliée 2,5 mm²
Invité
Bonjour, passez le câble en 6mm² et installez un disjoncteur de 20A. C'est ce que l'on met tout le temps, je suis électricien BTP réseau EDF et EP et aussi bâtiment.
Conseils 5 Réparation Electricite
Invité

Table de cuisson vitrocéramique reliée 2,5 mm²
Invité
Il faut un câble de 3 x 6 mm carrés, avec un disjoncteur de 32 A.
30 mars 2009 à 02:03
Conseils 6 Réparation Electricite
Invité

Table de cuisson vitrocéramique reliée 2,5 mm²
Invité
Bonsoir
Réponse 4 : elle n'est pas bonne du tout, mais ok pour réponse 5. La norme.
Réponse 4 : elle n'est pas bonne du tout, mais ok pour réponse 5. La norme.
04 août 2010 à 19:05
Conseils 7 Réparation Electricite
Invité

Table de cuisson vitrocéramique reliée 2,5 mm²
Invité
Mais bon sang appliquez la bonne vieille loi donc P=UxI donc I= P sur U ce qui fait 6500 : 220=29,54A donc câble 3G6 est non 3x6 car celui-ci n'a pas de terre, et prise 32A (électricien) avec 27 ans de pratique.
15 juillet 2012 à 11:56