Conseils sur pose câble pour spot
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
5169
Conseils Bricolage : Conseils sur pose câble pour spot
Invité
Bonjour,
Pour mes spot encastrés dans un faux plafond en BA13, je vais les alimenter avec un câble 1000RO2V passé sous gaine pour le primaire en 220V.
Est-ce que je peux raccorder la sortie 12V en 1000RO2V sous gaine, ou faut-il un conducteur qui résiste à la chaleur ?
Si oui, quel câble, avec protection mécanique ou pas, une distance maxi ?
Ces questions afin d'être en règle vis à vis du consuel pour le contrôle final. Merci. Jphi
Pour mes spot encastrés dans un faux plafond en BA13, je vais les alimenter avec un câble 1000RO2V passé sous gaine pour le primaire en 220V.
Est-ce que je peux raccorder la sortie 12V en 1000RO2V sous gaine, ou faut-il un conducteur qui résiste à la chaleur ?
Si oui, quel câble, avec protection mécanique ou pas, une distance maxi ?
Ces questions afin d'être en règle vis à vis du consuel pour le contrôle final. Merci. Jphi
20 janvier 2009 à 02:37
Branchement électrique conseils 1
Invité

Conseils sur pose câble pour spot
Invité
Bonjour
La liaison entre le transformateur ou le convertisseur et la lampe doit être réalisée avec des conducteurs supportant une température de 170° ; pour le bornier cette température est de 125°. Les câbles PRC vont jusqu'à 90°. Cordialement.
La liaison entre le transformateur ou le convertisseur et la lampe doit être réalisée avec des conducteurs supportant une température de 170° ; pour le bornier cette température est de 125°. Les câbles PRC vont jusqu'à 90°. Cordialement.