Arrivée communication dans la GTL avant visite du consuel
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
15538
Question Forum Électricité : Arrivée communication dans la GTL avant visite du consuel
Invité
Bonjour,
Nous avons déjà enterré les fourreaux dans les tranchées extérieures.
Nous pensions que les conduits verts dédiés aux réseaux de télécommunication devaient, comme le conduit rouge ERDF, être coupé à 5 cm du sol au pied de la GTL.
Nous venons de lire que ces conduits verts devraient être acheminés jusqu'au tableau de communication.
Puisque les câbles seront posés sous goulotte, est-il au norme de ne pas faire venir ces conduits verts jusqu'au tableau de communication ? Nous devons faire venir le consuel !
Merci pour votre aide.
Nous avons déjà enterré les fourreaux dans les tranchées extérieures.
Nous pensions que les conduits verts dédiés aux réseaux de télécommunication devaient, comme le conduit rouge ERDF, être coupé à 5 cm du sol au pied de la GTL.
Nous venons de lire que ces conduits verts devraient être acheminés jusqu'au tableau de communication.
Puisque les câbles seront posés sous goulotte, est-il au norme de ne pas faire venir ces conduits verts jusqu'au tableau de communication ? Nous devons faire venir le consuel !
Merci pour votre aide.
25 mai 2016 à 15:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Arrivée communication dans la GTL avant visite du consuel
Bonjour. Si les câbles cheminent dans des conduits spécifiques, on ne voit pas ce qui pourrait vous être reproché. Vous pouvez utiliser une grosse boite genre Plexo pour faire la jonction entre gaine verte et les autres conduits vers le tableau de communication.
Il faut des goulottes de section 300 mm² minimum, ou des conduits classiques de diamètre 25 minimum. A la limite vous faites rentrer le tube vert dans la goulotte.
Source : livret Promotelec locaux d'habitation.
Conclusion : on coupe un conduit à la toute dernière minute.
Cordialement.
Il faut des goulottes de section 300 mm² minimum, ou des conduits classiques de diamètre 25 minimum. A la limite vous faites rentrer le tube vert dans la goulotte.
Source : livret Promotelec locaux d'habitation.
Conclusion : on coupe un conduit à la toute dernière minute.
Cordialement.
25 mai 2016 à 22:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Arrivée communication dans la GTL avant visite du consuel
Bonjour
Les conduits TPC sont inflammables et ne doivent pas pénétrer dans le logement.
Donc vous avez eu raison de couper.
- Soit votre gaine TPC verte débouche dans un compartiment de goulotte dédié au courant faible, qui rejoint votre tableau de com.
- Soit vous mettez une gaine ICTA que vous faites pénétrer dans la gaine TPC verte sur environ 50cm pour arriver au tableau de com.
Le consuel ne regarde pas l'aspect communication.
@+
Les conduits TPC sont inflammables et ne doivent pas pénétrer dans le logement.
Donc vous avez eu raison de couper.
- Soit votre gaine TPC verte débouche dans un compartiment de goulotte dédié au courant faible, qui rejoint votre tableau de com.
- Soit vous mettez une gaine ICTA que vous faites pénétrer dans la gaine TPC verte sur environ 50cm pour arriver au tableau de com.
Le consuel ne regarde pas l'aspect communication.
@+
26 mai 2016 à 08:29







