Bonjour,
J'ai une chaudière bois avec moteur en 380 volts.
On m'a changé mon compteur pour le Linky il y a quelques temps, aujourd'hui en voulant mettre ma chaudière en route je me rends compte que l'alimentation en bois ne se fait plus...
Le moteur tourne à l'envers, le branchement des phases n'a pas été fait dans le même ordre !!!: huffy:
Quelqu'un pourrait-il me dire comment rebrancher les phases pour rétablir le bon sens de rotation.
Merci d'éclairer ma lanterne.
J'ai une chaudière bois avec moteur en 380 volts.
On m'a changé mon compteur pour le Linky il y a quelques temps, aujourd'hui en voulant mettre ma chaudière en route je me rends compte que l'alimentation en bois ne se fait plus...
Le moteur tourne à l'envers, le branchement des phases n'a pas été fait dans le même ordre !!!: huffy:
Quelqu'un pourrait-il me dire comment rebrancher les phases pour rétablir le bon sens de rotation.
Merci d'éclairer ma lanterne.
16 novembre 2019 à 11:40
Forum électricité réponse 1
Invité

Chaudière bois rotation moteur 380 Volts
Invité
Bonjour.
Il vous suffit d'inverser 2 PHASES, au niveau de l'alimentation de votre machine.
Si vous avez d'autres machines en 380 V vérifiez si elles fonctionnent bien dans le bon sens.
Dans le cas contraire, effectuez la même opération, que ci-dessus. Cordialement.
Il vous suffit d'inverser 2 PHASES, au niveau de l'alimentation de votre machine.
Si vous avez d'autres machines en 380 V vérifiez si elles fonctionnent bien dans le bon sens.
Dans le cas contraire, effectuez la même opération, que ci-dessus. Cordialement.
16 novembre 2019 à 15:41
Forum électricité réponse 2
Chaudière bois rotation moteur 380 Volts
Bonjour Fredo83. Le technicien mandaté pour changer Linky n'a aucune idée de ce qu'est l’ordre des phases.
Vous prenez un bon tournevis et une bonne paire de pinces. Vous intervertissez deux phases en sortie de votre disjoncteur de branchement, ou directement sur les borniers du tableau de répartition. Bref, vous faites au plus simple en travaillant hors tension, DJ de branchement coupé.
Pendant que vous y êtes, vérifiez aussi s'il a bien raccordé soit la commande HP HC s'il y en a une (contact C1 C2), ou la téléinformation s'il y a un délesteur.
Cordialement.
Vous prenez un bon tournevis et une bonne paire de pinces. Vous intervertissez deux phases en sortie de votre disjoncteur de branchement, ou directement sur les borniers du tableau de répartition. Bref, vous faites au plus simple en travaillant hors tension, DJ de branchement coupé.
Pendant que vous y êtes, vérifiez aussi s'il a bien raccordé soit la commande HP HC s'il y en a une (contact C1 C2), ou la téléinformation s'il y a un délesteur.
Cordialement.
16 novembre 2019 à 15:58
Forum électricité réponse 3
Chaudière bois rotation moteur 380 Volts
TARDIVEMENT, MERCI de vos réponses.
J'ai réalisé "l’opération" et tout est rentré dans l'ordre. Encore un grand merci.
Pour l'installateur Linky.... vous connaissez l'histoire de l'installateur qui manque(?)
de fil bleu de neutre... allez hop, tout en fil noir... sans commentaire.
Cordialement.
J'ai réalisé "l’opération" et tout est rentré dans l'ordre. Encore un grand merci.
Pour l'installateur Linky.... vous connaissez l'histoire de l'installateur qui manque(?)
de fil bleu de neutre... allez hop, tout en fil noir... sans commentaire.Cordialement.
17 novembre 2019 à 07:41
Forum électricité réponse 4
Invité

Chaudière bois rotation moteur 380 Volts
Invité
Bonjour.
Citation :Rien d'anormal, la C15100 qui oblige le fil bleu en neutre ne concerne pas Engie, qui eux sont sous la norme C14100, ils n'ont pas ces couleurs à respecter, la seule chose qui est obligatoire pour eux c'est le neutre à gauche sur les disjoncteurs abonnés.
Pour l'installateur Linky.... vous connaissez l'histoire de l'installateur qui manque(?) lol de fil bleu de neutre... allez hop, tout en fil noir... sans commentaire.
17 novembre 2019 à 11:37