Bonjour,
Je disposais dans ma cuisine d'une prise 32A, qui m'est maintenant inutile.
J'ai donc branché mon four (prise 16A) dessus avec un adaptateur.
Dois-je changer le fusible 32A pour un 16A ??
Merci d'avance.
Thomas
Je disposais dans ma cuisine d'une prise 32A, qui m'est maintenant inutile.
J'ai donc branché mon four (prise 16A) dessus avec un adaptateur.
Dois-je changer le fusible 32A pour un 16A ??
Merci d'avance.
Thomas
13 août 2017 à 10:23
Réponse 1 du forum électricité
Branchement prise 16A sur 32A changer de fusible ?
Bonjour.
Normalement on adapte le câble avec la protection adaptée.
Mais si vous ne pouvez faire autrement je dirais oui.
Toutefois vous pouvez garder cette ligne protégée 6² = 32 A, et mettre une protection 16 A avec un porte disjoncteur fixé à proximité et mettre éventuellement un petit tableau déporté pour la protection avec 2 ou 3 disjoncteurs en fonction des besoins pour protéger d'autres appareils.
Normalement on adapte le câble avec la protection adaptée.
Mais si vous ne pouvez faire autrement je dirais oui.
Toutefois vous pouvez garder cette ligne protégée 6² = 32 A, et mettre une protection 16 A avec un porte disjoncteur fixé à proximité et mettre éventuellement un petit tableau déporté pour la protection avec 2 ou 3 disjoncteurs en fonction des besoins pour protéger d'autres appareils.