Bonjour à tous,
Je suis actuellement en train de réhabiliter une maison individuelle de 150m² qui est alimentée par un disjoncteur d'abonné triphasé (45 KVA) 380V.
J'ai quelques questions :
1. J'ai récupéré un ancien tableau de répartition et des disjoncteur différentiels dont les photos sont en pièces jointes. Quelles sont les pièces (disjoncteur ou différentiel) que je pourrais récupérer pour mon futur tableau électrique en sachant que je souhaite rester en triphasé ?
2. Quelle est la section des fils entre le compteur EDF et le disjoncteur d'abonné ? Il semble qu'il y ait 4 fils en 2,5². Cette section semble cohérente avec les infos trouvées sur un autre site et qui sont aussi dans la pièce jointe. Si je souhaite par la suite réaliser un tableau secondaire à l’étage, devrais-je aussi prévoir 4 fils d’alimentation en 2,5² ?
3. Si je suis en triphasé, y a-t-il une obligation de faire usage de disjoncteur triphasé et d'ID triphasé ? Aurais-je le droit d'utiliser des ID Mono (A OU AC, 40A, 30mA) et des disjoncteurs divisionnaires de 230V entre chacune des 3 phases (neutre et phase) ?
4. Y a-t-il une méthode pour équilibrer les 3 phases, car parait-il que cela peut sauter si ce n'est pas équilibré ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire, et je reste attentif à l'ensemble de vos suggestions ou commentaires.
Bien cordialement.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Je suis actuellement en train de réhabiliter une maison individuelle de 150m² qui est alimentée par un disjoncteur d'abonné triphasé (45 KVA) 380V.
J'ai quelques questions :
1. J'ai récupéré un ancien tableau de répartition et des disjoncteur différentiels dont les photos sont en pièces jointes. Quelles sont les pièces (disjoncteur ou différentiel) que je pourrais récupérer pour mon futur tableau électrique en sachant que je souhaite rester en triphasé ?
2. Quelle est la section des fils entre le compteur EDF et le disjoncteur d'abonné ? Il semble qu'il y ait 4 fils en 2,5². Cette section semble cohérente avec les infos trouvées sur un autre site et qui sont aussi dans la pièce jointe. Si je souhaite par la suite réaliser un tableau secondaire à l’étage, devrais-je aussi prévoir 4 fils d’alimentation en 2,5² ?
3. Si je suis en triphasé, y a-t-il une obligation de faire usage de disjoncteur triphasé et d'ID triphasé ? Aurais-je le droit d'utiliser des ID Mono (A OU AC, 40A, 30mA) et des disjoncteurs divisionnaires de 230V entre chacune des 3 phases (neutre et phase) ?
4. Y a-t-il une méthode pour équilibrer les 3 phases, car parait-il que cela peut sauter si ce n'est pas équilibré ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire, et je reste attentif à l'ensemble de vos suggestions ou commentaires.
Bien cordialement.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





09 juin 2014 à 15:33
Réhabilitation installation électrique réponse 1
Alimentation triphasée 380V 3P+1N
Bonjour. Quelques réponses.
45 kVA n'est pas une caractéristique de disjoncteur.
1. Les DJ Ph + N sont récupérables, à condition de connaitre leur calibre ; le DJ différentiel pour un congélateur par exemple.
2. La section des conducteurs entre la sortie du compteur et l'amont du DJ de branchement est l'affaire de ERDF. En aucun cas la section d'une alimentation de radiateur électrique d'appoint.
Le tableau secondaire est à éviter, tant il est simple de réaliser un tableau de répartition où toutes les protections sont présentes. Une installation bien faite ne comporte que très rarement des tableaux secondaires, sauf pour les dépendances ou un local technique de piscine.
3. Un tableau triphasé comporte au moins 3 ID bipolaires et un tétrapolaire (pour les charges triphasées). Le chauffage électrique est normalement en aval d'un ID tétrapolaire.
4. Oui. Cela résulte d'une estimation théorique des intensités suivie de mesurages de contrôle.
Conclusion : Ce projet plus complexe que vous le pensez est forcément du ressort d'un professionnel.
Pour une telle réalisation il faut une culture technologique très importante, bref, être du métier et non débutant.
Cordialement.
45 kVA n'est pas une caractéristique de disjoncteur.
1. Les DJ Ph + N sont récupérables, à condition de connaitre leur calibre ; le DJ différentiel pour un congélateur par exemple.
2. La section des conducteurs entre la sortie du compteur et l'amont du DJ de branchement est l'affaire de ERDF. En aucun cas la section d'une alimentation de radiateur électrique d'appoint.
Citation :Surtout pas. On n'ose croire que cela ait pu être écrit quelque part.
...4 fils en 2,5². Cette section semble cohérente...
Le tableau secondaire est à éviter, tant il est simple de réaliser un tableau de répartition où toutes les protections sont présentes. Une installation bien faite ne comporte que très rarement des tableaux secondaires, sauf pour les dépendances ou un local technique de piscine.
3. Un tableau triphasé comporte au moins 3 ID bipolaires et un tétrapolaire (pour les charges triphasées). Le chauffage électrique est normalement en aval d'un ID tétrapolaire.
4. Oui. Cela résulte d'une estimation théorique des intensités suivie de mesurages de contrôle.
Conclusion : Ce projet plus complexe que vous le pensez est forcément du ressort d'un professionnel.
Pour une telle réalisation il faut une culture technologique très importante, bref, être du métier et non débutant.
Cordialement.
09 juin 2014 à 20:43
Réhabilitation installation électrique réponse 2
Alimentation triphasée 380V 3P+1N
Bonjour, et merci pour la réponse.
12 juin 2014 à 06:59