Fendeuse à bûches à passer du triphasé au 220 volts
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
5706
Question Bricolage : Fendeuse à bûches à passer du triphasé au 220 volts
Invité
Bonjour
J'ai une fendeuse à bûches en triphasé (puissance du moteur 400V-50hz 3500W) et je voudrais l'utiliser avec une installation classique en 220 volts.
Merci de me dire comment faire ou de m'indiquer où trouver de l'information sur le net.
Merci d'avance.
J'ai une fendeuse à bûches en triphasé (puissance du moteur 400V-50hz 3500W) et je voudrais l'utiliser avec une installation classique en 220 volts.
Merci de me dire comment faire ou de m'indiquer où trouver de l'information sur le net.
Merci d'avance.
08 juin 2009 à 10:20
Réponses FAQ electricite 1
Invité

Fendeuse à bûches à passer du triphasé au 220 volts
Invité
Bonjour, sujet déjà souvent abordé, vu la puissance ~ 5cv il n'est pas envisageable de remplacer ce moteur asynchrone par une équivalence monophasée.
Pour moi, il vous reste deux solutions (le bricolage par rajout de condensateur étant exclu) :
- Installer un convertisseur 230V mono / 400V tri de 3,5 kW.
- Modifier votre contrat et votre installation électrique pour la passer en triphasé.
Vu le coût de ces deux formules, il faudrait peut être envisager d'échanger votre machine contre une en monophasé certes moins performante mais directement utilisable chez vous.
En attendant d'autre infos notamment de GL, salutations. dan.
Pour moi, il vous reste deux solutions (le bricolage par rajout de condensateur étant exclu) :
- Installer un convertisseur 230V mono / 400V tri de 3,5 kW.
- Modifier votre contrat et votre installation électrique pour la passer en triphasé.
Vu le coût de ces deux formules, il faudrait peut être envisager d'échanger votre machine contre une en monophasé certes moins performante mais directement utilisable chez vous.
En attendant d'autre infos notamment de GL, salutations. dan.
08 juin 2009 à 18:45
Réponses FAQ electricite 2
Fendeuse à bûches à passer du triphasé au 220 volts
3 500 W utiles correspondent environ à 4 400 W absorbés, sans compter les transistoires.
Sachant qu'un convertisseur mono 220 V / tri 220 V peut délivrer jusqu'à 2 200 W environ (Leroy Somer), sauf exception vous ne pourrez trouver de convertisseur.
Quant à changer pour un moteur monophasé de cette puissance, le coût risque d'être prohibitif ; voir le catalogue Leroy Somer (moteurs monophasés jusqu'à 5,5 kW).
Sachant qu'un convertisseur mono 220 V / tri 220 V peut délivrer jusqu'à 2 200 W environ (Leroy Somer), sauf exception vous ne pourrez trouver de convertisseur.
Quant à changer pour un moteur monophasé de cette puissance, le coût risque d'être prohibitif ; voir le catalogue Leroy Somer (moteurs monophasés jusqu'à 5,5 kW).
08 juin 2009 à 20:17
Réponses FAQ electricite 3
Invité

Fendeuse à bûches à passer du triphasé au 220 volts
Invité
Bonjour
Vous pouvez utiliser un variateur de fréquence 220 monophasé / 220 triphasé à condition que votre moteur puisse l'accepter (voir plaque à borne). Cordialement.
Vous pouvez utiliser un variateur de fréquence 220 monophasé / 220 triphasé à condition que votre moteur puisse l'accepter (voir plaque à borne). Cordialement.
19 juin 2009 à 11:11
Réponses FAQ electricite 4
Fendeuse à bûches à passer du triphasé au 220 volts
Pour réponse 3. Le moteur tri avec couplage statorique en triangle fonctionnera sur le variateur, mais ce dernier ne pourra entraîner la fendeuse à bûches en charge pour les raisons données en réponse 2.
21 juin 2009 à 23:30