FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre wraith

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 096 questions dans le forum électricité


Membre inscrit wraith

wraith
a posté 4 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Citation :
Mais comment étaient-ils branchés avant ? le 95² alu ne rentre pas dans les cages d'un NG125. Donc ils n'ont jamais été branchés.
Non c’était un chantier non terminé depuis des années, il n'a jamais été branché.
Citation :
Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Peut-être faudra-t-il faire attention aux couples alu/cuivre pour les fouets.
Qu'avez-vous vu sur vos abaques ? Cordialement.
Finalement il aurait fallu remplacer les câbles d'alu par des câbles de cuivres pour le faire entrer dans le disjoncteur, le projet a été annulé comme ceux avant nous car c'est trop compliqué et trop cher pour le demandeur.
21 octobre 2025 à 22:07
forum consulter ce sujet Avis sur installation norme électrique sur le forum Électricité

Bonjour,

J'ai effectué des recherches et il semblerait que le bureau soit équipé d'un système push avec des convertisseurs push. Cependant, il ne semble pas possible d'y installer un détecteur, car il aurait fallu des convertisseurs de type dali avec les bornes DA+ et DA- pour pouvoir y connecter un radar dali avec un bouton poussoir.
Il y a donc deux options possibles : soit remplacer tous les spots par des options dali, soit installer un radar classique en supprimant le bouton poussoir.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
spot pushspot dali

21 octobre 2025 à 21:52
forum consulter ce sujet Rajouter détecteur de mouvement à un circuit de lumière sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour?

Je souhaiterais obtenir de l'aide pour ajouter un détecteur de mouvement à mon bureau.

Actuellement, il y a des spots LED dimmables que l'on allume ou éteint avec un bouton poussoir. Si l'on reste appuyé sur le bouton poussoir, cela permet de faire varier l'intensité des spots LED.

J'aimerais rajouter un détecteur de mouvement qui permettra d'allumer la pièce quand une personne entre et de l'éteindre quand il n'y a personne, tout en conservant le bouton poussoir qui permettra d'éteindre la lumière et de la faire varier.

Il faudra donc trouver un détecteur de mouvement compatible avec les transformateurs présents sur chaque spot, afin que la lumière s'éteigne automatiquement. Actuellement, si l'on n'appuie pas sur le bouton poussoir, les spots restent allumés.

En pièce jointe, vous trouverez une photo du transformateur.

En ce qui concerne le câblage, je ne vois absolument rien. Est-ce que quelqu'un connaît ce type de transformateur pour spot LED ? Et est-il possible d'y greffer un détecteur ?

Je vous remercie.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
transfo spot

20 octobre 2025 à 21:14
forum consulter ce sujet Rajouter détecteur de mouvement à un circuit de lumière sur le forum Électricité

Bonjour.

Je viens ici pour savoir si une installation est OK ou non, car un client me redemande de rebrancher des câbles sur un disjoncteur, je lui demande pourquoi ses câbles ont été enlevés, il n'a pas su me dire pourquoi, alors que je me demande s'il y a un couac ou pas.

Alors c'est dans le local HT, le disjoncteur de départ est un Schneider NG125N C 80A, il y a 4 câbles dont 3 phases et un neutre, c'est donc 4 câbles Aluminium U-1000 AR2V 1x95 qui vont devoir aller sur un autre tableau à environ 50 mètres plus loin, un tableau pour voiture électrique donc le départ de ce tableau est un Schneider NG125N 125 A.

De plus les câbles actuels en attente (alu AR2V 1x95) sont trop gros pour être branchés sur le Schneider NG125N C 80 A, mon chef veut y mettre une sorte de réducteur pour pouvoir les brancher, je ne comprends pas trop pourquoi mon chef ne réfléchit pas avant de se lancer, du coup moi j'aimerais bien savoir si c'est OK ou pas ?
J'ai regardé des abaques sur les dimensions qu'il faudrait, j'ai l'impression que ce n'est pas bon, mais vu que je ne suis pas électricien de métier d'où m'a présence ici...

Je vous remercie d'avance pour vos avis.
25 octobre 2021 à 20:40
forum consulter ce sujet Avis sur installation norme électrique sur le forum Électricité