consulter ce sujet Section câble disjoncteur de branchement sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je viens d'acheter une maison construite en 1980 et il y a des anomalies relevé dans le diagnostic électrique effectué pour la vente.
Le diagnostic indique que la section des conducteurs de la canalisation n'est pas adapté au courant de réglage du disjoncteur de branchement.
Il indique également que courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement, n'est pas adapté.
Mon disjoncteur de branchement est un 15-45A et il est réglé sur 30A
Mon tableau électrique est alimenté par un câble de 10mm² et il y a un disjoncteur différentiel de 40A en tete de ce tableau.
Je précise que je n'ai pas de chauffage électrique dans la maison, ni de pompe à chaleur, c'est un chauffage au gaz.
Ma question est, dois-je vraiment remplacer le câble d'alimentation par du 16mm² ?
Merci.
Je viens d'acheter une maison construite en 1980 et il y a des anomalies relevé dans le diagnostic électrique effectué pour la vente.
Le diagnostic indique que la section des conducteurs de la canalisation n'est pas adapté au courant de réglage du disjoncteur de branchement.
Il indique également que courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement, n'est pas adapté.
Mon disjoncteur de branchement est un 15-45A et il est réglé sur 30A
Mon tableau électrique est alimenté par un câble de 10mm² et il y a un disjoncteur différentiel de 40A en tete de ce tableau.
Je précise que je n'ai pas de chauffage électrique dans la maison, ni de pompe à chaleur, c'est un chauffage au gaz.
Ma question est, dois-je vraiment remplacer le câble d'alimentation par du 16mm² ?
Merci.