FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre VETC

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 833 questions dans le forum électricité


Membre inscrit VETC

VETC
a posté 6 587 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Bonjour,

Pour répondre à votre question, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
- Votre sifflement se produit dès l'ouverture d'un robinet d'eau chaude ?
- Votre sifflement se produit au démarrage de la chaudière ?
- Votre sifflement se produit avant le démarrage du brûleur ou après ?
- Votre chaudière a-t-elle été mise en service par un SAV agréé par le constructeur ELM LEBLANC ?
- Avez-vous le rapport de mise en service de votre chaudière ?
- Avez-vous les tickets d'analyses de combustion de votre chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 octobre 2019 à 12:05
forum consulter ce sujet Chaudière à condensation Elm Leblanc qui siffle sur le forum Chauffage

Bonsoir,

La température de la chaudière doit rester au-dessus de 50°C car c'est une chaudière "Basse Température" avec un corps de chauffe en fonte.

Si vous souhaitez modifier et si c'est réalisable, pouvez-vous le transmettre la notice de votre tableau de chaudière ou une photo de son bornier de raccordement ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2019 à 19:20
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich GT120 sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour,

Pouvez-vous vérifier :
- Les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique),
- Votre dépression du tirage de conduit,
- Les ventilations de votre local chaufferie,
- L'alimentation électrique de votre chaudière (Phase / Neutre, Neutre / Terre, pas d'inversion Phase Neutre).

Votre chaudière est une chaudière à :
- Veilleuse permanente,
- Veilleuse intermittente,
- Sans veilleuse à allumage direct.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2019 à 15:36
forum consulter ce sujet Trop de CO combustion chaudière Chappée Edena 1101 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre à votre question, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série, année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation, des photos des rapports d'intervention et un historique des différents problèmes rencontrés ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2019 à 15:25
forum consulter ce sujet Multiple problèmes avec ma chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour être plus précis dans notre réponse, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Étant en présence d'une plancher chauffant et d'une chaudière "Basse Température", votre installation est-elle équipée :
- D'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ?
- D'une régulation climatique en fonction de l'extérieure ?
- D'un aquastat de surchauffe à réarmement manuel ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2019 à 15:16
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich circulateur précaution avant de démonter sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour avoir entretenu des dizaines et des dizaines de BORA fioul, je peux vous affirmer que vous ne devez mettre qu'un gicleur DELAVAN 0.65/60° W sur un modèle de CI/CVI 30 si votre brûleur est une version flamme jaune (merci de nous préciser, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière).

Pas d'autres marques, pas de 45° vous risquez des mises en sécurité plus une dégradation du foyer, du cylindre inox réfractaire, de la cale de maintien en fonte et de la tête de combustion !!!

En suivant les préconisations de préréglage, votre brûleur doit fonctionner mais vous devrez systématiquement procéder à une analyse de l'hygiène de combustion avec un analyseur électronique.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2019 à 15:11
forum consulter ce sujet Gicleur fioul prescriptions fabricant de la chaudière ou du brûleur ? sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre problème vient du réglage des deux aquastats sur votre kit sanitaire (voir votre photo) pourquoi ne sont-ils plus aux réglages d'usine ?
- L'aquastat en façade de votre chaudière est réglé sur combien ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne 3 ou 4 voies, est-elle motorisée ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2019 à 14:58
forum consulter ce sujet Régulation chaudière Atlantic Pluton Sanit 3000 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Vous êtes en présence d'une chaudière basse température ce qui veut dire que lorsqu'elle est en fonctionnement mode "hiver" son corps de chauffe ne doit pas descendre en dessous de 50°C.
Comme vous l'avez constaté votre thermostat d'ambiance agit donc sur la pompe mais votre chaudière se maintient en température selon le réglage de son aquastat avec un minimum de 50°C : rien d'anormal !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 octobre 2019 à 14:36
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich GT120 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre demande n'est pas très précise, pouvez-vous nous transmettre des photos ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 octobre 2019 à 14:17
forum consulter ce sujet Branchement d'une plinthe électrique sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le type de raccordement de votre chauffe eau, où prend-t-il ces calories (dans l'air, dans l'eau) ?
- Votre chauffe eau est-il couplé à un plancher chauffant, un circuit de chauffage, une VMC ou une PAC ?
- Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique chauffage Indépendant.
23 octobre 2019 à 18:55
forum consulter ce sujet Code erreur chauffe-eau thermodynamique Auer sur le forum Plomberie

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Si vous êtes bien en présence de robinets thermostatiques, ouvrez les en grand pour faire un essai, réduisez la température de chauffage sur la chaudière (environ 50°C) et faites le test pendant 3 à 4 jours.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2019 à 18:39
forum consulter ce sujet Problème chauffage chaudière Chaffoteaux et Maury Exelia 2 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Je suppose que vous avez une chaudière ELEXIA II et non EXELIA II cette dernière n'existant pas chez CHAFFOTEAUX.

Pour commencer, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Surface habitable de votre logement ?
- Avez-vous un thermostat d'ambiance, marque, type, modèle, numéro de série, année ? Ce phénomène se produit-il après un puisage d'eau froide (chasse d'eau, lave-linge, lave-vaisselle, lavabo, évier...) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2019 à 16:04
forum consulter ce sujet Problème chauffage chaudière Chaffoteaux et Maury Exelia 2 sur le forum Chauffage

Bonjour,

La procédure est simple :
- Il faut utiliser le bouton 8 pour sélectionner le mode confort (soleil) puis régler la température voulue avec le bouton 1,
- Il faut utiliser le bouton 8 pour sélectionner le mode réduit (lune) puis régler la température voulue avec le bouton 1.

Attention la température de réduite (lune) doit être toujours inférieure à la température confort (soleil) exemple si vous réglez 20°C en réduit vous ne pourrez pas régler 19°C en confort.

Comment sont réglés les switchs 1, 2 et 3 de votre thermostat ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2019 à 15:42
forum consulter ce sujet Réglage température DomLine Modèle T101 ref 109150 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si je comprends bien vous avez un affichage normal sur l'écran de votre BM.
Donc votre soucis n'a rien à voir avec l'alimentation de votre "bus" sachant qu'il ne concerne que la communication entre la régulation de la chaudière et son BM.

En vous assurant que votre régulation est bien soit en mode automatique (symbole horloge) soit en mode confort (soleil), agissez sur le bouton rotatif du BM (bouton qui doit être normalement en position milieu) :
- Tournez le vers la gauche, attendez 5 minutes, que fait le moteur de la vanne 3 voies ? (fermeture vers le 0 ou ouverture vers le 10),
- Tournez maintenant le bouton vers la droite, attendez 5 minutes, que fait le moteur de la vanne 3 voies ? (ouverture vers le 10 ou fermeture vers le 0),

Votre souci de démarrage de chauffage ressemble à un problème de positionnement du secteur à l'intérieur de la vanne ou une inversion du câblage du moteur.
Pour pouvoir avancer, merci de répondre de manière précise à nos différentes questions et de bien vouloir réaliser l'ensemble des manipulations demandées. N'étant pas sur place et ne connaissance pas votre installation il serait plus simple de nous envoyer des photos.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2019 à 11:59
forum consulter ce sujet Pas d’alimentation bus pas d’ouverture de la vanne motorisée sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si vous n'avez qu'une ligne ADSL vous pouvez utiliser un transmetteur téléphonique GSM comme le TEL50 GSM ou TEL 60 GSM de chez SIEMENS.
Ce transmetteur positionné dans l'ambiance de votre logement, une fois raccordé sur les bornes CDE-TEL de votre chaudière permet d'activer (en mode automatique) ou de désactiver (en mode veille) votre chauffage et production d'eau chaude sanitaire et d'interroger la température ambiance réelle de votre logement.
Communication par le réseau GSM (appel, SMS) possibilité de piloter une autre fonction à distance avec la deuxième voie disponible.

Pour ce qui est de votre thermostat EMOLIFE, mettez le en vente sur internet en précisant qu'il est connecté WIFI, de marque CHAPPEE et compatible avec beaucoup de nouvelles chaudières condensation de la marque.

Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
23 octobre 2019 à 11:34
forum consulter ce sujet Installation thermostat Emolife sur chaudière Chappée Bora 24 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si vos sèche serviettes sont alimentés par le bas (ce qui est souvent le cas) avez-vous pensé à les purger de leur air. Dans le cas ou il y en aurait, pensez à remettre de la pression d'eau dans votre circuit de chauffage.

Les puissances les plus courantes pour des sèche serviettes étant de 500 ou 750 Watts sont largement suffisante pour chauffer le volume d'une salle de bains et pouvoir atteindre des températures de 21 à 23°C.
Comment un professionnel peut dire des bêtises pareilles.

Vous avez une chaudière avec deux circuits pouvez-vous nous en dire plus pour que nous puissions comprendre :
- Type, Modèle, numéro de série, année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure et/ou d'une sonde d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques si oui combien ?
- Type de raccordement hydraulique ou module hydraulique ?
- Type et modèle de la régulation ?
- Type et modèle du thermostat d'ambiance ?
- Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2019 à 10:57
forum consulter ce sujet Problème sèche-serviettes sur le forum Chauffage

Bonjour,

Nous ne parvenons pas à localiser, sur vos photos, les connecteurs, ces derniers sont normalement équipés de détrompeurs qui empêchent de les inverser.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 octobre 2019 à 15:55
forum consulter ce sujet Câblage connecteur platine poêle à pétrole sur le forum Chauffage

Bonjour,

Quel est le prix de ce mystérieux filtre qui lui vaut ce doux qualificatif ?
Quelle est sa forme et pouvez-vous nous transmettre une photo de ce bel inconnu ?

La composition de l'élément filtrant de ces filtres diffère selon non pas selon le fabricant du poêle mais le fabricant du filtre, l'élément filtrant devant répondre à une capacité de filtration en Micron et sa composition en fonction du combustible utilisé ou des préconisations du fabricant du poêle.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 octobre 2019 à 15:48
forum consulter ce sujet Fabriquer tamis de poêle à pétrole sur le forum Chauffage

Bonjour,

Avant d'intervenir sur la chaudière vous devez vous assurer que :
- Tous les radiateurs sont ouverts en grand,
- Les têtes et corps thermostatiques ne sont pas bloqués,
- Que l'installation soit bien en pression et purgée de son air,
- Que les vannes d'isolement sous la chaudière (départ et retour chauffage) sont bien ouvertes.

Ensuite si le problème persiste, il peut s'agir d'un problème de vanne inverseuse, de moteur, de clapet ou de filtre : faites intervenir le prestataire agréé qui réalise l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière.
Dans le cadre d'un contrat d'entretien la main-d’œuvre et déplacement pour le diagnostic et la réparation peuvent être pris en charge (selon conditions et garanties souscrits).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 octobre 2019 à 15:37
forum consulter ce sujet Problème chauffage chaudière Chaffoteaux inoa evo 25 FF sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si la fuite est bien localisée entre la partie hydraulique et la partie électrique de votre circulateur, c'est soit le joint entre la flasque et le corps de pompe qui est HS, soit toute l'étanchéité qu'il faut refaire.

Autant sur les gammes de pompes plus grosses il est possible de réaliser cette opération : car les kits sont disponibles, autant sur ces gammes de pompes domestiques c'est plus difficile voire impossible car les kits ne sont pas toujours disponibles.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 octobre 2019 à 15:20
forum consulter ce sujet Fuite goutte à goutte circulateur sur le forum Chauffage

Bonjour,

Lors de l'achat de votre thermostat Emolife, aviez-vous bien précisé le modèle et le type de votre chaudière ?
Qui vous a conseillé ce type de produit et qui vous a assuré de sa compatibilité ?

Si dans votre cas, vous remplacez bien le module "BM" de votre chaudière (module qui mis dans l'ambiance sert de sonde d'ambiance) par un thermostat d'ambiance connecté qui ne communique pas avec votre carte de régulation de chauffage, vous perdez le boitier de commande nécessaire à votre chaudière en mettant un thermostat qui ne peut pas faire office de commande : problème de génération et de compatibilité...

Sur ce modèle de chaudière, il existe bien une solution pour pouvoir piloter à distance votre chaudière. L'utilisation d'un transmetteur téléphonique, positionné dans l'ambiance de votre logement, à proximité du "BM" permet de commander la mise en route et l'arrêt de votre chaudière en la passant du mode "Veille" au mode "Auto" (et inversement) interrogation de la température ambiance pouvant se faire également par ce même transmetteur.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
module bm Chappée

22 octobre 2019 à 15:11
forum consulter ce sujet Installation thermostat Emolife sur chaudière Chappée Bora 24 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour pouvoir adapter notre réponse, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Êtes-vous une professionnel ou un particulier ?
- Votre secteur de vanne est-il bien positionné ?
- En débrayant le moteur, si vous ouvrez au 3/4 la vanne que fait la température de départ ? Si vous fermez a 1/4 que fait la température de départ ?
- Dans les paramètres de la régulation, quelle est la valeur de la ligne "Température été/hiver" ?

Pour exploiter au maximum les capacités de votre régulation, obtenir une précision au niveau des températures ambiantes (confort, réduit, absence, veille...), optimiser les temps de fonctionnement ou les horaires des programmations, faire le maximum d'économies d'énergie : vous devez déplacer le module "BM" présent sur la chaudière dans l'ambiance chauffée de votre logement et le paramétrer comme sonde d'ambiance.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 octobre 2019 à 14:20
forum consulter ce sujet Pas d’alimentation bus pas d’ouverture de la vanne motorisée sur le forum Chauffage

Bonjour.

Afin de mieux vous répondre et d'adapter notre langage et nos informations, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Vous êtes un particulier ou un professionnel ?
- Cette chaudière est toujours au même endroit sur la même installation ou a été déplacée ?
- En débrayant le moteur de la vanne 3 voies, si vous ouvrez au 3/4 la vanne, avez-vous un départ vers les radiateurs et inversement si vous réduisez à 1.4 l'ouverture de la vanne la température de départ chute-t-elle ?
- Avez-vous vérifier la position du secteur de la vanne 3 voies ?
- Connaissez-vous la valeur réglée au paramètre "Température Été/Hiver" ?

Ensuite pour permettre d'utiliser au maximum les capacités de votre régulation vous devez déplacer le module "BM" de la chaudière et le mettre dans l'ambiance chauffée de votre logement pour activer les fonctions suivantes :
- Une auto-adaptation de la courbe de chauffe,
- Une automatisation de la correction de la température de départ pour atteindre les consignes de températures ambiance (confort, réduit, absences prolongées, veille...),
- Une optimisation des temps de fonctionnement pour un auto calcul des temps d'abaissement et de relance.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 octobre 2019 à 14:04
forum consulter ce sujet Pas d’alimentation bus pas d’ouverture de la vanne motorisée sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si votre tableau de chaudière a pris l'eau, il faut d'abord le démonter et le sécher entièrement (air comprimé, sèche-cheveux, décapeur thermique, four basse température, bombe de nettoyant diélectrique...).
Ensuite il faut tout remettre en place en s'assurant de bien tout reconnecter.
Ne rien remettre sous tension si le remontage n'est pas terminé, même si les dégâts peuvent être déjà faits.

Sauf d'avoir sous la main la même chaudière ou un banc d'essais, il n'existe pas moyens de faire un diagnostic.

En faisant intervenir un professionnel de la maintenance agréé par la constructeur, vous pourriez faire fonctionner votre "garantie dégâts électrique" de votre contrat d'assurance habitation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 octobre 2019 à 18:17
forum consulter ce sujet Problème régulateur chaudière Viessmann 200 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre à votre question, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type du tableau de commande de votre chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure et/ou d'une sonde d'ambiance ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher chauffant) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire ?

Sans les informations ci-dessus il est impossible de pouvoir affirmer la compatibilité ou non d'un thermostat d'ambiance connecté.
Si pour vous c'est plus simple, transmettez-nous des photos de votre installation !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 octobre 2019 à 17:57
forum consulter ce sujet Installer thermostat Netatmo sur une chaudière Chappée EDENA sur le forum Chauffage

Bonjour,

Risqué pourquoi ?

Ce qui est important dans votre projet s'est de savoir si la PAC sera bien adaptée aux besoins de votre logement et à votre installation de chauffage existante. Pouvez-vous nous en dire plus :
- Votre lieu ou département de résidence ?
- Le type de chauffage actuel (chaudière gaz, fioul, production ECS...) ?
- La surface habitable de votre logement et sa hauteur sous plafond ?
- Le type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher chauffant...) ?
- Le type de régulation en place ?
- Le type de production d'eau chaude sanitaire ?

Ensuite il faut bien déterminer le choix de la PAC en tenant compte de ces différents critères et savoir quel sera le type de relève utilisé en périodes de grand froid.

Et enfin faire travailler un professionnel qualifié RGE !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 octobre 2019 à 18:05
forum consulter ce sujet Installer PAC monobloc sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre et avant de donner un avis il est important de vérifier si les caractéristiques techniques de cette chaudière correspondent aux besoins de votre installation. Pouvez-vous nous en dire plus :
- Votre installation se situe dans quel département ?
- Votre logement fait quelle surface habitable ?
- Votre hauteur sous plafond est-elle de 2.5 ml ou plus ?
- De quand date votre logement ?
- Votre circuit de chauffage est-il constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Avez-vous des robinets thermostatiques sur votre installation ?

Dans un deuxième temps il est important que votre chaudière condensation, quelque soit sa marque, sa puissance ou son modèle, soit équipé d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance pour les raisons suivantes :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :

1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance).

2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.

3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.

Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...

Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.

Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…

Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 octobre 2019 à 14:25
forum consulter ce sujet Choix d'une chaudière conseils sur le forum Chauffage

Bonjour,

La réponse de votre chauffagiste est surprenante : est-il bien au courant de l'évolution de la RT (Réglementation Thermique) et des obligations de mise en place de décomptage individuel dans les bâtiments équipés d'un chauffage collectif !!!

Dans votre cas, vous avez tout à fait raison de vouloir faire cette démarche. En plaçant des têtes thermostatisables sur tous vos radiateurs et en y rajoutant des têtes thermostatiques connectés à un thermostat d'ambiance, vous augmenterez votre confort en réduisant vos consommations d'énergie et répondrez à la norme sur le décomptage individuel.

Comme le prévoit la réglementation, le décomptage individuel devrait être mis en place dans tous les bâtiments dont les logements sont alimentés par un système de chauffage collectif. Il permet de :
- Répartir de manière plus précise les charges liées au chauffage (la répartition au millième n'étant plus d'actualité,
- De responsabiliser chaque occupant à l'économie d'énergie et d'inciter chaque propriétaire à investir dans des travaux liés à l'économie d'énergie (isolation, fenêtres, ventilation, régulation de chauffage individuelle.

Vous devrez impérativement remplacer les anciennes vannes par des corps thermostatiques de même diamètre et ayant les mêmes pertes de charges. Les risques de déséquilibrage de l'installation individuelle et collective sont importantes, ne faites pas ces travaux à la légère...

Attention : En tout état de cause, avant de faire ce type de travaux, même s'ils concernent les parties privatives, vous devez en avertir votre syndic de copropriété. Si vous êtes plusieurs logements à vouloir faire ce type de modification ces dernières vont directement influencer le fonctionnement de la chaufferie, il faudra s'assurer que rien ne pourra gêner son fonctionnement ou créer des dégradations irréversibles.

Avec toutes les aides financières disponibles (crédits d'impôts, primes énergies, primes ANAH...) il peut être intéressant de mettre en place une démarche collective pour mutualiser les achats et les primes voir d'y intégrer la mise à jour de la chaufferie en investissant dans une chaudière condensation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 octobre 2019 à 13:58
forum consulter ce sujet Pose robinets thermostatiques sur radiateurs fonte sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série, année de votre ballon thermodynamique ?
- Que dit la notice concernant le code défaut P3 ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 octobre 2019 à 17:04
forum consulter ce sujet Ballon thermodynamique Althec erreur P3 sur le forum Plomberie

Bonjour,

Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre raccordement actuel, n'étant pas sur place il est difficile de visualiser votre problème ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 octobre 2019 à 16:58
forum consulter ce sujet Recherche clapet anti-retour pour WC suspendu sur le forum Plomberie

Bonjour,

Pour vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre raccordement :
- Nature de la canalisation (PVC, fonte...) ?
- Cette canalisation servait-elle uniquement au WC ou avez-vous d'autres vidange d'appareils de raccordés ?
- Le raccordement à condamner est-il vertical ou horizontal ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 octobre 2019 à 16:55
forum consulter ce sujet Condamnation évacuation des eaux usées sur le forum Plomberie

Bonjour,

Pour commencer, pouvez-vous vérifier le bloc résistance, sa tension d'alimentation en fonctionnement et l'intensité de ce dernier :
- Quelle est la puissance de votre radiateur ?
- Quel est le type d'alimentation (mono, tri...) ?
- Quelle est son intensité nominale ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 octobre 2019 à 16:48
forum consulter ce sujet Réparation carte thermostat radiateur Applimo vérano sur le forum Chauffage

Bonjour,

Impossible d'identifier la marque, le modèle, le type de votre thermostat (ou sonde d'ambiance) d'après votre photo. Merci de nous transmettre des photos de la face avant de ce dernier ainsi que des photos du boitier récepteur à proximité de la chaudière.

Je vous invite également à répondre aux différentes questions de mon précédent post.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 octobre 2019 à 17:48
forum consulter ce sujet Chauffage s'arrête seul après activation du thermostat sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pouvez-vous remettre les lignes 163, 164 et 165 sur les valeurs d'origines (soit respectivement 60, 20 et 60).
Je vous invite également à répondre aux différentes questions de mon post du 07/10/2019.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 octobre 2019 à 12:37
forum consulter ce sujet Réglage régulation Domotesta rdo3x4a sur le forum Chauffage

Bonjour,

Ces vitres se démontent facilement, vous devez les remplacer une par une et non pas par une seule.
Attention ce sont des vitrages spécifiques "haute température" disponible chez tous les revendeurs DEVILLE.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 octobre 2019 à 12:21
forum consulter ce sujet Conseils nettoyage poêle fuel Deville sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si votre installation est réalisée selon les règles de l'art, le passage des tubes de chauffage en PER doit être fait :
- Dans des gaines de protection servant à la dilatation et à l'éventuel remplacement du tube,
- Les diamètres de cintrage et les courbes doivent être suffisamment grand pour permettre le remplacement du tube en cas de besoin,
- Les tubes doivent passés dans des zones identifiées et éloignés des risques de (perçage, vissage, cisaillage, écrasement...),

Vous nous précisez que le PER n'arrive pas jusqu'au collecteur, n'étant pas sur place il nous est difficile de visualisé votre problème : pouvez-vous nous transmettre des photos ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique chauffage Indépendant.
17 octobre 2019 à 12:16
forum consulter ce sujet Baisse de pression inexpliquée chaudière Vaillant condensation sur le forum Chauffage

Bonjour,

Avez-vous trouver une solution à votre problème ?

Sinon pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre thermostat ou sonde d'ambiance ?
- Votre installation de chauffage est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipées de robinets thermostatiques ?

Attention si votre thermostat n'est pas un thermostat mais bien une sonde d'ambiance, il ne faut pas chercher à le court-circuiter ou le shunter.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 octobre 2019 à 12:04
forum consulter ce sujet Chauffage s'arrête seul après activation du thermostat sur le forum Chauffage

Bonjour,

A la lecture de vos différents échanges, êtes-vous certains que :
- Votre vanne inverseuse n'est pas bloquée ou encrassée,
- Que le moteur de cette vanne fonctionne bien,
- Que le circuit hydraulique de votre chaudière (chauffage et sanitaire) est bien propre suite à votre désembouage,
- Que le filtre de retour est bien propre,
- Que l'échangeur à plaques n'est pas bouché (côté sanitaire ou côté chauffage),

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 octobre 2019 à 11:52
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF problème ECS et chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Donc selon vos informations, selon les puissances des radiateurs installées, le delta T° de 20°C, et une hauteur manométrique faible (la chaudière étant plus haute que les radiateurs), votre débit maximum dans le circuit de chauffage doit être de l'ordre de 650 litres/heure.

Un réglage en courbe 1 peut-être suffisant (voir de trop).

Si vos besoins en chauffage tournent aux alentours de 12 Kws pourquoi mettre en place une chaudière de 32 Kws (plus de 2.5 fois la puissance nécessaire) avec une pompe prévue pour assurer un débit correspondant à ces 32 Kws (soit 1750 litres/heure) :
- Risque de bruits de circulation,
- Difficultés de modulation,
- Usure prématurée du circulateur,
En regardant la plaque signalétique de votre chaudière, on constate que la plage de modulation de puissance de la chaudière va de 32,9 à 8.64 Kws alors que vos besoins en chauffage vont de 0 (au printemps par 20°C) à 12 Kws en pleine période la plus froide de l'hiver (par -15°C).
Cette puissance de chaudière sur cette installation présente donc les inconvénients suivants :
- Une absence de modulation suffisamment basse pour avoir de longue plages de fonctionnement en phase de condensation (moins d'économie d'énergie et moins de ruissellements des condensats...),
- Des fonctionnements en court-cycles sur une bonne partie de l'hiver (plus de démarrages et plus d'usures de certaines pièces à partir de 9 Kws de besoins sur l'installation...),

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
16 octobre 2019 à 16:33
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW circulateur sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Votre circuit de chauffage est raccordé sur le circuit directe : pas de vanne mélangeuse 3 ou 4 voies et pas de circulateur supplémentaire.
L'aquastat de sécurité à réarmement manuel est bien présent (je le suppose placé sur le départ plancher).
Vous l'avez pas de filtres anti particules et anti boues, ni sur les collecteurs de plancher, ni sur le retour de la chaudière.

Remettez la sonde d'ambiance en service et traitez en urgence votre circuit de chauffage avec un inhibiteur et traitement anti boues.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 octobre 2019 à 12:22
forum consulter ce sujet Fiabilité chaudière AGC 25 De Dietrich Modulens sur le forum Chauffage

Bonjour,

Lorsque vous soutirez de l'eau chaude sanitaire, est-ce que les radiateurs continuent à chauffer ?
Votre chaudière est-elle utilisée uniquement en hiver ?
Coupez-vous l'alimentation électrique de cette chaudière en été ?

Faite appel au prestataire qui réalise l'entretien annuel de votre chaudière, dans le cadre de votre contrat d'entretien cette opération de diagnostic est prise en charge.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 octobre 2019 à 11:23
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF problème ECS et chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si en débranchant votre brûleur vous n'avez plus de problème de disjonction, cela vient bien d'un des composants de votre brûleur.
Si en plus c'est instantané s'est votre réchauffeur qui est en court-circuit : remplacer le rapidement !

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 octobre 2019 à 11:07
forum consulter ce sujet Chaudière Geminox disjoncte à la mise en route sur le forum Chauffage

Bonjour,

En version conferral, la chaudière n'étant pas équipée d'un pot de combustion, l'isolant réfractaire du fond du foyer se sort en morceau lorsqu'il est friable et HS, le nouveau se glisse jusqu'au fond.

Ci-joint schéma des pièces.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
eclate foyer viessmann conferale

15 octobre 2019 à 11:28
forum consulter ce sujet Problème chaudière Viessmann Vitola Comferral sur le forum Chauffage

Bonjour,

En remettant votre tableau de régulation sous tension, avez-vous vérifier que :
- L'horloge est toujours à l'heure,
- Que le jours de la semaine est le bon,
- Que les programmes horaires sont toujours en mémoire,

Ensuite êtes vous sûr que le bouton marche manuel n'est pas activé et que le cache de façade est bien en place.

Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre tableau de chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 octobre 2019 à 12:16
forum consulter ce sujet Problème régulation Trimatik 7450285-B sur le forum Chauffage

Bonjour,

Concernant l'équilibrage de votre installation il existe deux méthodes :

La méthode du delta température (différence de température entre l'entrée et la sortie du radiateur) vous devrez trouver le même delta T° sur chaque radiateur en laissant la chaudière à température constante.
La mesure de température doit être faite avec un thermomètre à delta T° (ou thermomètre deux voies).

Le choix d'un thermomètre infrarouge n'est pas le meilleur puisque sa précision varie en fonction de l'émissivité du matériaux (nature, couleur, brillance...) exemple sur un tube de même nature mais de couleur différente vous obtiendrez des résultats différents même si ils sont à températures identiques.
Privilégiez un thermomètre de contact avec des colliers ou des pinces de maintient !!!

La deuxième méthode ce fait selon la température ambiance de chaque pièce. Pour commencer, ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques puis laissez la chaudière à température constante.
Faites un premier relevé des températures ambiantes. Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans chaque pièce, votre installation sera équilibrée.

Enfin le delta T° d'un radiateur n'est pas fixe, il est donné à la température extérieure de base (température la plus froide habituellement constatée) selon la méthode de calcul et le choix des radiateurs qui en découle (Haute température, Moyenne température, Basse température...) il peut varié de 20 à 15°C.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 octobre 2019 à 11:54
forum consulter ce sujet Radiateur différence température entrée sortie sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si vous souhaitez transformer votre chaudière mixte en chaudière chauffage seul vous devez :
- Démonter le système de charge de votre ballon ECS (pompe, flexible, purgeur, vannes),
- Bouchonner les sorties du corps de chauffe (départ échangeur ballon et retour échangeur ballon),
- Vidanger votre ballon d'eau chaude totalement,
- Démonter et bouchonner l'entrée d'eau froide et la sortie d'eau chaude du ballon,

Juste pour information, vos vases d'expansions sont mal montés :
- Celui en premier plan, le rouge, (sur le ballon d'eau chaude électrique) devrait avoir sa sortie vers le haut,
- Celui au fond, le blanc, (pour la chaudière) devrait avoir un purgeur automatique en point haut,

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 octobre 2019 à 11:24
forum consulter ce sujet Suppression boiler intégré chaudière Viessmann Vitola 111 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la puissance totale de votre installation de chauffage ?
- Quelle est la surface totale de votre logement ?
- La hauteur sous plafond de votre logement est-elle supérieure à 2.5 mètres ?
- Dans quelle région êtes-vous ?
- Quelle est la hauteur manométrique de votre installation ?
- Quelle est la valeur de la perte de charge du circuit le plus défavorisé ?
- Quelle est le débit nécessaire à votre installation de chauffage ?

Comme nous l'avons tous appris, le choix d'un circulateur se fait selon d'eux critères : le débit et la perte de charge du circuit. Sur les circulateurs type classe A les possibilités de réglages sont multiples mis il ne faut pas en oublier les bases de notre beau métier...

Pouvez-vous nous transmettre le tableau complet des courbes de réglages de votre circulateur (partie manquante sur la droite de votre document.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 octobre 2019 à 11:10
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW circulateur sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si vous venez d'arriver dans ce logement deux cas :
- Vous êtes locataire : voyez avec votre propriétaire ou votre agence, ils doivent faire le nécessaire pour remettre en route cette chaudière.
- Vous êtes propriétaire : prévenez l'agence où vous avez acheté l'appartement ou l'ancien propriétaire et voyez avec eux pour qu'ils remettent en route cette chaudière.

Vous pouvez également insister pour être sur d'avoir bien purgé la canalisation gaz et la chaudière, vérifiez bien que tous vos radiateurs sont ouverts.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 octobre 2019 à 09:49
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich UCX 24 PLUS Code Erreur E10 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Avant de vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre chaudière :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de raccordement des fumées ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Type de tableau de régulation ?

Il convient d'abord d'identifier le type exacte de chaudière (FFAH, FFAV, FFBH, FFBV, FFH, FFV, LE, LE-A, LE-B,
SE, SEB, PROGRESS...) selon les versions les diagnostics seront différents :
- Cheminée,
- Ventouse (horizontale ou verticale),
- Veilleuse ou pas,
- Le type de veilleuse (permanente, intermittente),
- Le type de brûleur (normal, low nox),
- La puissance du brûleur,
- ...

Les caractéristiques de réglages et de fonctionnement, les origines de pannes ou les dégradations peuvent être différentes.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 octobre 2019 à 15:48
forum consulter ce sujet Problème de suie très important sur veilleuse et corps de chauffe sur le forum Chauffage

Bonjour,

Dans votre demande vous précisez que votre radiateur ne chauffe que sur le dessus :
- Fonctionne-t-il à pleine puissance ?
- Quelle est son intensité à pleine puissance ?

Vous parlez de film qui serait en cause mais de quoi parlez-vous ?

Dans l'attente de plus de précision.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 octobre 2019 à 15:24
forum consulter ce sujet Problème chauffe radiateur Noirot Calidou Pro XP sur le forum Chauffage