Profil du membre tioti
Actuellement
27 041
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit tioti
a posté 5 messages sur les forums BricoVidéo :
Problème corrigé, contacteur défectueux.
14 novembre 2020 à 11:49
consulter ce sujet Problème contacteur Jour Nuit Legrand sur le forum ÉlectricitéLe 1 haut à gauche est relié au N du C16 (bas Gauche)
Le 3 haut droite est relié au bas droite du C16
Le 2 est relié au N bleu du chauffe-eau
Le 4 est relié au Marron du chauffe-eau.
Le a1 du Legrand rouge est relié au A1 du Hager (en haut)
Le a2 du Legrand bleu est relié au A2 du Hager (en bas)
Le 3 haut droite est relié au bas droite du C16
Le 2 est relié au N bleu du chauffe-eau
Le 4 est relié au Marron du chauffe-eau.
Le a1 du Legrand rouge est relié au A1 du Hager (en haut)
Le a2 du Legrand bleu est relié au A2 du Hager (en bas)
14 novembre 2020 à 08:45
consulter ce sujet Problème contacteur Jour Nuit Legrand sur le forum ÉlectricitéVoici les photos.
Il est facile à reconnaître c’est le seul Legrand.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Il est facile à reconnaître c’est le seul Legrand.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



13 novembre 2020 à 20:30
consulter ce sujet Problème contacteur Jour Nuit Legrand sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je viens d'installer un contacteur bipolaire legrand Jour/Nuit 25A ET il semble qu'il fonctionne à l'envers.
Par exemple, j'ai du courant sur mon chauffe-eau lorsque le contacteur est sur O.
Et plus de courant lorsqu'il est sur I.
Mon chauffe eau est bien branché sur 2/4 et l'arrivée électrique sur 1/3.
Et j'ai ponté A1 et A2 sur un autre Jour/nuit Hager qui fonctionne (A1 et A2).
De quoi cela peut-il venir ?
Merci.
Je viens d'installer un contacteur bipolaire legrand Jour/Nuit 25A ET il semble qu'il fonctionne à l'envers.
Par exemple, j'ai du courant sur mon chauffe-eau lorsque le contacteur est sur O.
Et plus de courant lorsqu'il est sur I.
Mon chauffe eau est bien branché sur 2/4 et l'arrivée électrique sur 1/3.
Et j'ai ponté A1 et A2 sur un autre Jour/nuit Hager qui fonctionne (A1 et A2).
De quoi cela peut-il venir ?
Merci.
13 novembre 2020 à 19:19
consulter ce sujet Problème contacteur Jour Nuit Legrand sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je viens d'acquérir une maison équipée d'une alarme Delta protection 4000, avec clavier uc 4000, bien évidemment sans documentation, juste le code marche/arrêt, où puis-je me procurer la documentation pour la reconfigurer de zéro ?
La société existe-t-elle encore ?
Est-il possible de changer uniquement la centrale ?
Merci.
Je viens d'acquérir une maison équipée d'une alarme Delta protection 4000, avec clavier uc 4000, bien évidemment sans documentation, juste le code marche/arrêt, où puis-je me procurer la documentation pour la reconfigurer de zéro ?
La société existe-t-elle encore ?
Est-il possible de changer uniquement la centrale ?
Merci.
18 avril 2013 à 23:09
consulter ce sujet Reconfigurer alarme centrale Delta protection 4000 sur le forum Alarme