Profil du membre Rafoukou
Actuellement
27 491
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Rafoukou
a posté 1 message sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Dans une copropriété, nous devons installer des compteurs modulaires dans chaque box de garage afin de mesurer la consommation électrique des prises et de l’éclairage.
Il y a au total 90 box.
Depuis le tableau électrique des parties communes, plusieurs départs alimentent les prises (20 A) et les éclairages (10 A) des box.
Pour les prises :
Je prévois d’installer une boîte de dérivation à l’arrivée du câble dans chaque box.
En amont de la prise à mesurer, je dérive l’alimentation vers le compteur modulaire, puis en sortie du compteur j’alimente la prise. Cela me semble correct pour mesurer la consommation.
Pour l’éclairage :
Dans chaque box, j’ai la phase qui arrive sur l’interrupteur, puis un retour lampe vers l’ampoule.
Mon idée est la suivante :
Récupérer le neutre au niveau de l’ampoule.
Le faire passer par une boîte de dérivation.
Le raccorder à un second compteur modulaire.
Envoyer ensuite la phase (issue de l’interrupteur) et le neutre (sortie du compteur) vers l’ampoule.
Ma question :
Avec ce câblage, vais-je correctement mesurer la consommation de l’éclairage ?
Merci d’avance pour vos retours.
Dans une copropriété, nous devons installer des compteurs modulaires dans chaque box de garage afin de mesurer la consommation électrique des prises et de l’éclairage.
Il y a au total 90 box.
Depuis le tableau électrique des parties communes, plusieurs départs alimentent les prises (20 A) et les éclairages (10 A) des box.
Pour les prises :
Je prévois d’installer une boîte de dérivation à l’arrivée du câble dans chaque box.
En amont de la prise à mesurer, je dérive l’alimentation vers le compteur modulaire, puis en sortie du compteur j’alimente la prise. Cela me semble correct pour mesurer la consommation.
Pour l’éclairage :
Dans chaque box, j’ai la phase qui arrive sur l’interrupteur, puis un retour lampe vers l’ampoule.
Mon idée est la suivante :
Récupérer le neutre au niveau de l’ampoule.
Le faire passer par une boîte de dérivation.
Le raccorder à un second compteur modulaire.
Envoyer ensuite la phase (issue de l’interrupteur) et le neutre (sortie du compteur) vers l’ampoule.
Ma question :
Avec ce câblage, vais-je correctement mesurer la consommation de l’éclairage ?
Merci d’avance pour vos retours.
30 mai 2026 à 09:58
consulter ce sujet Aide installation compteur modulaire pour box garage. sur le forum Électricité