Profil du membre Dom-Aom
Actuellement
27 368
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Dom-Aom
a posté 8 654 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Je confirme. Donnez-lui un peu "à boire" pour voir l'évolution de la situation : versez lentement 0.5 litre d'eau sur la partie verticale de l'échangeur. Une fois l'évacuation opérée par la pompe, peut-être va-t-elle se calmer.
Je confirme. Donnez-lui un peu "à boire" pour voir l'évolution de la situation : versez lentement 0.5 litre d'eau sur la partie verticale de l'échangeur. Une fois l'évacuation opérée par la pompe, peut-être va-t-elle se calmer.
04 mars 2026 à 09:50
consulter ce sujet Dépannage clim Atantic AFYG-7 KMCCUI sur le forum ClimatisationBonjour.
Difficile de se prononcer, sur l'autre modèle de carte, c'était 657 et l'infini. Pour lever le doute, 2 manips possibles.
1/ dessoudez une patte de la diode et mesurez-la à nouveau, si les mesures sont les mêmes, diode HS.
ou
2/ mettez sous tension, vous devez lire 4.4 VDC à ses bornes. Si moins de 4V, diode HS.
Difficile de se prononcer, sur l'autre modèle de carte, c'était 657 et l'infini. Pour lever le doute, 2 manips possibles.
1/ dessoudez une patte de la diode et mesurez-la à nouveau, si les mesures sont les mêmes, diode HS.
ou
2/ mettez sous tension, vous devez lire 4.4 VDC à ses bornes. Si moins de 4V, diode HS.
03 mars 2026 à 18:58
consulter ce sujet Clim Hitachi led 301 ne clignote pas donc pas de message d'erreur sur le forum ClimatisationSi vous lancez la machine sans que les ventilos ne soient reliés, le compresseur va peut-être démarrer quelques secondes (mais peut-être pas du tout) et de toute façon s'arrêter, car la carte ne va pas voir de retours tachymétriques. D'autre part, si un des ventilos avait sa HT interne en CtCt, la HT de la carte ne pourrait pas monter à cause de la posistor. Mais je ne pense pas qu'un des ventilos soit HS, sinon vous n'auriez pas entendu le clac de relais, qui nécessite une alim fonctionnelle, donc une HT présente... A noter que les ventilos et l'alim sont protégées par le même fusible 3.15A.
Si vous voulez vérifier l'isolation des ventilos par rapport à leur coque, faites le uniquement au multimètre, risque de claquer quelque chose avec un mégohmmètre.
Si vous voulez vérifier l'isolation des ventilos par rapport à leur coque, faites le uniquement au multimètre, risque de claquer quelque chose avec un mégohmmètre.
03 mars 2026 à 18:48
consulter ce sujet Problème consommation pompe à chaleur ALFEA S16 sur le forum ClimatisationBonjour.
Ne serait-ce pas plutôt une ASYG... ou une AGYF... ?
Vous êtes en monosplit ou multisplit? Je suppose que le bruit se fait entendre à l'intérieur?
Poster un mp3 du bruit aiderait à en identifier la cause. A défaut, combien de temps durent les 5 tocs, et ils se répètent tous les combien?...
Ne serait-ce pas plutôt une ASYG... ou une AGYF... ?
Vous êtes en monosplit ou multisplit? Je suppose que le bruit se fait entendre à l'intérieur?
Poster un mp3 du bruit aiderait à en identifier la cause. A défaut, combien de temps durent les 5 tocs, et ils se répètent tous les combien?...
03 mars 2026 à 09:44
consulter ce sujet Dépannage clim Atantic AFYG-7 KMCCUI sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour tester le ventilo, ne branchez pas la carte main. Sur le connecteur du ventilo, vous avez normalement 330VDC entre 1 et 4, et 15V entre 4 et 5. Si vous appliquez une tension entre 6(+) et 4(-), vous allez démarrer le ventilo. 0V=arrêt, 3V= vitesse moyenne, 6V=vitesse max.
Certaines pannes de ventilos font que le 15V débite trop et cela perturbe l'alim. Et je répète ma réponse 9 :
"Remarque pour vos investigations futures sur machine : ne jamais déconnecter ou reconnecter le câble du moteur de ventilateur avec la machine sous tension ou disjonctée depuis moins de 5 mn, gros risque de détruire l'électronique interne du moteur."
Si j'en crois votre post initial, oui, ça vaut le coup de (re)vérifier les sondes... Et aussi les électrovannes, CN15 à 17 ; 47 ohms entre les communs (5/6) et les 4 enroulements(1-4).
Pour tester le ventilo, ne branchez pas la carte main. Sur le connecteur du ventilo, vous avez normalement 330VDC entre 1 et 4, et 15V entre 4 et 5. Si vous appliquez une tension entre 6(+) et 4(-), vous allez démarrer le ventilo. 0V=arrêt, 3V= vitesse moyenne, 6V=vitesse max.
Certaines pannes de ventilos font que le 15V débite trop et cela perturbe l'alim. Et je répète ma réponse 9 :
"Remarque pour vos investigations futures sur machine : ne jamais déconnecter ou reconnecter le câble du moteur de ventilateur avec la machine sous tension ou disjonctée depuis moins de 5 mn, gros risque de détruire l'électronique interne du moteur."
Si j'en crois votre post initial, oui, ça vaut le coup de (re)vérifier les sondes... Et aussi les électrovannes, CN15 à 17 ; 47 ohms entre les communs (5/6) et les 4 enroulements(1-4).
02 mars 2026 à 19:28
consulter ce sujet Clim RAM-130QH5 Hitachi en panne sur le forum ClimatisationBonjour PL.
Je pense que vous n'avez pas détecté que l'invité était en fait quelqu'un qui a un compte chatte j'ai pété... :-))
En tous cas c'est pas moi, je l'jure!...
Je pense que vous n'avez pas détecté que l'invité était en fait quelqu'un qui a un compte chatte j'ai pété... :-))
En tous cas c'est pas moi, je l'jure!...
02 mars 2026 à 18:51
consulter ce sujet Acheter un climatiseur Carrera CS-35V3A de 2025 sur le forum ClimatisationPas de souci pour l'aide, c'est dans mes chromosomes... :-)
Vous pouvez bien sûr déconnecter - et N et les relier. C'est juste plus compliqué que ma suggestion initiale, car je pense qu'ils sont reliés dans le module.
Concernant la tension entre + et - du pont, si elle est trop forte, c'est que la tension AC en entrée est trop forte, donc le secteur. 230 AC donneront 230 DC en sortie de pont avec + et - en l'air, mais 330 DC avec les condos reliés.
Pour le mégohmmètre, débranchez les 3 fils qui arrivent sur les cosses du compresseur et ne testez qu'une cosse par rapport à la carcasse, puisque les 3 cosses sont en quasi CtCt par les enroulements. Attention à remettre les 3 fils exactement où ils étaient, risque de faire tourner le compresseur à l'envers!
L'initialisation à la remise sous tension inclue celle du détendeur, série de tics-tics qui n'a rien à voir avec le bruit du compresseur. Surveiller aussi les ventilos, à priori ils doivent démarrer en même temps que le compresseur, voire même un peu avant. Si pendant les 30s du test que je propose ils ne tournent pas... piste à explorer. Pour chaque, il faut la HT entre 1 et 4, et au moins 15V entre 4 et 5 (CN800/801). Attention aussi, souvent il y a une temporisation avant le démarrage du compresseur, genre 3 mn, peut-être s'armer de patience si rien ne semble se passer après la réinitialisation.
Vous pouvez bien sûr déconnecter - et N et les relier. C'est juste plus compliqué que ma suggestion initiale, car je pense qu'ils sont reliés dans le module.
Concernant la tension entre + et - du pont, si elle est trop forte, c'est que la tension AC en entrée est trop forte, donc le secteur. 230 AC donneront 230 DC en sortie de pont avec + et - en l'air, mais 330 DC avec les condos reliés.
Pour le mégohmmètre, débranchez les 3 fils qui arrivent sur les cosses du compresseur et ne testez qu'une cosse par rapport à la carcasse, puisque les 3 cosses sont en quasi CtCt par les enroulements. Attention à remettre les 3 fils exactement où ils étaient, risque de faire tourner le compresseur à l'envers!
L'initialisation à la remise sous tension inclue celle du détendeur, série de tics-tics qui n'a rien à voir avec le bruit du compresseur. Surveiller aussi les ventilos, à priori ils doivent démarrer en même temps que le compresseur, voire même un peu avant. Si pendant les 30s du test que je propose ils ne tournent pas... piste à explorer. Pour chaque, il faut la HT entre 1 et 4, et au moins 15V entre 4 et 5 (CN800/801). Attention aussi, souvent il y a une temporisation avant le démarrage du compresseur, genre 3 mn, peut-être s'armer de patience si rien ne semble se passer après la réinitialisation.
02 mars 2026 à 18:46
consulter ce sujet Problème consommation pompe à chaleur ALFEA S16 sur le forum ClimatisationAlors un peu de sémantique : un câble, c'est un assemblage de fils. Un fil seul... c'est un fil (W / wire en anglais). Le câble dont je parle, c'est celui à 4 fils qui relie PFC et carte principale.
Si - et N sont bien reliés, laissez-les tels quels (branchés). Si non, reliez-les. Les fils de l'inductance L1/L2 : n'y touchez pas.
Vous pouvez mesurer la HT sur les gros condos, et c'est très facile carte en place et donc retournée, sur leurs soudures. Vous aurez 330 VDC compresseur au repos, et de moins en moins à mesure qu'il démarre et accélère. La baisse est bien moindre quand le PFC fonctionne.
La tension fournie par un multimètre en mode résistance dépasse rarement 3V. Si l'isolation entre les enroulements du compresseur et sa coque lâche au delà de 100V (par ex), vous ne pourrez donc pas le voir. Sans mégohmmètre (qui peut fournir une tension élevée), il y a bien le moyen du pauvre, avec une allonge secteur et une lampe. Mais si le test avec pontage fait démarrer le compresseur, un problème d'isolement est à exclure.
Le compresseur est alimenté par l'IPM, et si le disjoncteur UE est tombé, plus de HT, il ne peut que s'arrêter. Je ne comprends pas trop cette question.
Si - et N sont bien reliés, laissez-les tels quels (branchés). Si non, reliez-les. Les fils de l'inductance L1/L2 : n'y touchez pas.
Vous pouvez mesurer la HT sur les gros condos, et c'est très facile carte en place et donc retournée, sur leurs soudures. Vous aurez 330 VDC compresseur au repos, et de moins en moins à mesure qu'il démarre et accélère. La baisse est bien moindre quand le PFC fonctionne.
La tension fournie par un multimètre en mode résistance dépasse rarement 3V. Si l'isolation entre les enroulements du compresseur et sa coque lâche au delà de 100V (par ex), vous ne pourrez donc pas le voir. Sans mégohmmètre (qui peut fournir une tension élevée), il y a bien le moyen du pauvre, avec une allonge secteur et une lampe. Mais si le test avec pontage fait démarrer le compresseur, un problème d'isolement est à exclure.
Le compresseur est alimenté par l'IPM, et si le disjoncteur UE est tombé, plus de HT, il ne peut que s'arrêter. Je ne comprends pas trop cette question.
02 mars 2026 à 12:40
consulter ce sujet Problème consommation pompe à chaleur ALFEA S16 sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour info, un fusible de 10A ne peut pas être utilisé pour la partie compresseur. Il en faut un de minimum 25A, qui pour moi est sur la carte filtre, votre 10A protège le départ vers le module hydraulique.
Pour la LED rouge... je ne sais pas.
Je suis surpris de la précision et du sérieux apparent de la réponse IA, mais c'est quand même n'importe quoi!! Si vous empêchez le relais de coller (en débranchant les fils qui mènent à sa bobine, W107/108), alors vous aurez en permanence la posistor en série pour alimenter la HT. Elle ne gênera pas le démarrage de l'alim et la procédure d'initialisation (qui demandent peu d'énergie), mais dès que le compresseur va être activé, la HT va s'écrouler d'un coup et l'ensemble des opérations précédentes va probablement recommencer, et cycler.
Dans le passé, j'ai déjà aidé des internautes à vérifier la santé du module actif en le bypassant, mais de manière quand même plus avisée. A priori, sur le module filtre actif, les fils - et N sont reliés dans le module (vérifiez). Pour le bypasser, il suffit de débrancher le câble de commande, de débrancher les fils + et P, et de relier ceux-ci en volant. Là, vous pourrez démarrer l'UE, mais lorsque le compresseur va monter en puissance, la HT va devenir de plus en plus perturbée (creux à 100 Hz) et le compresseur risque de ne pas apprécier. A savoir aussi : la carte principale a certainement de quoi monitorer la HT, elle pourra aussi générer un code erreur si elle voit des perturbations trop importantes....
Il est crucial pour vous d'écouter si le compresseur monte en régime durant les 30 premières secondes qui suivent son démarrage. Cela permettra de vérifier qu'il n'est pas bloqué mécaniquement. Coupez le jus avant la 1ère minute de fonctionnement du compresseur.
Pour info, un fusible de 10A ne peut pas être utilisé pour la partie compresseur. Il en faut un de minimum 25A, qui pour moi est sur la carte filtre, votre 10A protège le départ vers le module hydraulique.
Pour la LED rouge... je ne sais pas.
Je suis surpris de la précision et du sérieux apparent de la réponse IA, mais c'est quand même n'importe quoi!! Si vous empêchez le relais de coller (en débranchant les fils qui mènent à sa bobine, W107/108), alors vous aurez en permanence la posistor en série pour alimenter la HT. Elle ne gênera pas le démarrage de l'alim et la procédure d'initialisation (qui demandent peu d'énergie), mais dès que le compresseur va être activé, la HT va s'écrouler d'un coup et l'ensemble des opérations précédentes va probablement recommencer, et cycler.
Dans le passé, j'ai déjà aidé des internautes à vérifier la santé du module actif en le bypassant, mais de manière quand même plus avisée. A priori, sur le module filtre actif, les fils - et N sont reliés dans le module (vérifiez). Pour le bypasser, il suffit de débrancher le câble de commande, de débrancher les fils + et P, et de relier ceux-ci en volant. Là, vous pourrez démarrer l'UE, mais lorsque le compresseur va monter en puissance, la HT va devenir de plus en plus perturbée (creux à 100 Hz) et le compresseur risque de ne pas apprécier. A savoir aussi : la carte principale a certainement de quoi monitorer la HT, elle pourra aussi générer un code erreur si elle voit des perturbations trop importantes....
Il est crucial pour vous d'écouter si le compresseur monte en régime durant les 30 premières secondes qui suivent son démarrage. Cela permettra de vérifier qu'il n'est pas bloqué mécaniquement. Coupez le jus avant la 1ère minute de fonctionnement du compresseur.
02 mars 2026 à 10:30
consulter ce sujet Problème consommation pompe à chaleur ALFEA S16 sur le forum ClimatisationBonjour.
Décidément, ça fait beaucoup de cartes qui ont lâché sur votre installation... Je me serais attendu à ce qu'à 16:50 vous ayez vérifié aussi la santé de l'IPM, vu que vous savez faire, désormais. Si HS, encore sur la sortie U? Si oui, alors le compresseur devient de plus en plus suspect...
Quand le disjoncteur est tombé, combien de temps avait tourné le compresseur? Votre disjonction n'a affecté que l'UI? Pas l'UE? (vérifiez son fusible d'entrée à fort ampérage, probablement sur la carte filtre).
J'ai bien l'impression que votre problème va nécessiter l'aide de la hotline de la marque... si elle accepte de discuter avec un particulier... Sinon, passage d'un pro.
Décidément, ça fait beaucoup de cartes qui ont lâché sur votre installation... Je me serais attendu à ce qu'à 16:50 vous ayez vérifié aussi la santé de l'IPM, vu que vous savez faire, désormais. Si HS, encore sur la sortie U? Si oui, alors le compresseur devient de plus en plus suspect...
Quand le disjoncteur est tombé, combien de temps avait tourné le compresseur? Votre disjonction n'a affecté que l'UI? Pas l'UE? (vérifiez son fusible d'entrée à fort ampérage, probablement sur la carte filtre).
J'ai bien l'impression que votre problème va nécessiter l'aide de la hotline de la marque... si elle accepte de discuter avec un particulier... Sinon, passage d'un pro.
01 mars 2026 à 19:51
consulter ce sujet Problème consommation pompe à chaleur ALFEA S16 sur le forum Climatisation
consulter ce sujet PAC Alféa Excellia comment ouvrir la face avant de l'unité intérieure sur le forum ClimatisationBen vous avez tout faux. Votre moteur est du type haute tension continue. Pour un moteur sain, il est normal d'avoir l'infini entre la HT et le 0V, à l'ohmmètre, car ses transistors hacheurs sont OFF. Pour le retour tachymétrique c'est fort possible également.
Décidément, c'est une manie chez vous, vous ne répondez pas à mes questions, maintenant c'est celle de la fin de ma réponse 19. Un débranchement à l'arrache peut parfaitement claquer le moteur et l'alim...
Et je reviens sur l'autre question : vous n'avez pas mesuré le moteur "comme ça", pour passer le temps ; qu'est-ce qui vous a fait suspecter le moteur. En fait c'est quoi l'historique de votre panne? Symptômes initiaux...
Impératif : il ne faut JAMAIS débrancher ou rebrancher le câble du ventilo avec la machine sous tension ou coupée depuis moins de 5 mn.
Décidément, c'est une manie chez vous, vous ne répondez pas à mes questions, maintenant c'est celle de la fin de ma réponse 19. Un débranchement à l'arrache peut parfaitement claquer le moteur et l'alim...
Et je reviens sur l'autre question : vous n'avez pas mesuré le moteur "comme ça", pour passer le temps ; qu'est-ce qui vous a fait suspecter le moteur. En fait c'est quoi l'historique de votre panne? Symptômes initiaux...
Impératif : il ne faut JAMAIS débrancher ou rebrancher le câble du ventilo avec la machine sous tension ou coupée depuis moins de 5 mn.
27 février 2026 à 16:27
consulter ce sujet Erreur de communication série groupe AOYG18LAT3 sur le forum ClimatisationJe ne vous demande pas combien vous avez payé le ventilo, je vous demande (depuis ma réponse 10) ce qui vous a amené à déclarer le ventilo HS. Quand vous avez débranché le ventilo pour le déposer, la machine était-elle sous tension?
27 février 2026 à 10:00
consulter ce sujet Erreur de communication série groupe AOYG18LAT3 sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vous lisez 0.0 avec les 2 appareils, alors c'est que vous mesurez un CtCt, que vous allez également retrouver si vous reliez les pointes de touches ensemble. Dans ce cas, ça veut dire que le transistor et la diode sont claqués, c'est une panne courante sur cette famille de cartes Fujitsu
Normalement, la position test de diode / bippeur doit faire entendre un bip lorsque la résistance lue est inférieure à quelques dizaines d'ohms. Entendez-vous ce bip (surtout si vous reliez les pointes de touches ensemble)?
Sur la face soudures de la carte, vous avez une petite résistance très près du transistor, qui doit faire 1.2 ohm, marquée 1R2. Est-elle toujours bonne?
Et vous n'avez toujours pas répondu à ma question sur le ventilo...
Si vous lisez 0.0 avec les 2 appareils, alors c'est que vous mesurez un CtCt, que vous allez également retrouver si vous reliez les pointes de touches ensemble. Dans ce cas, ça veut dire que le transistor et la diode sont claqués, c'est une panne courante sur cette famille de cartes Fujitsu
Normalement, la position test de diode / bippeur doit faire entendre un bip lorsque la résistance lue est inférieure à quelques dizaines d'ohms. Entendez-vous ce bip (surtout si vous reliez les pointes de touches ensemble)?
Sur la face soudures de la carte, vous avez une petite résistance très près du transistor, qui doit faire 1.2 ohm, marquée 1R2. Est-elle toujours bonne?
Et vous n'avez toujours pas répondu à ma question sur le ventilo...
26 février 2026 à 19:55
consulter ce sujet Erreur de communication série groupe AOYG18LAT3 sur le forum ClimatisationJoli coup de chance! En plus d'autres pièces de votre console pourront tomber en panne dans le futur, cette UI pourra vous être d'un grand secours.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
26 février 2026 à 15:53
consulter ce sujet 13 clignotements sur timer UI RAF 25NH5 Hitachi sur le forum ClimatisationComme l'a dit PL, vos 5 appareils forment une seule entité, et un défaut sur l'un d'eux génère un arrêt, car certaines pannes peuvent mettre en danger l'ensemble si on passe outre l'avertissement de panne.
J'ai trouvé votre carte en entrant la référence écrite dessus : orzk27172b. Hélas, la carte a été vendue... (chez "et ça repart").
Oui, 336€ pour cette petite carte de rien du tout c'est du racket. J'ai acheté il y a 2 ans une télé 4K de 108cm de diagonale pour 300€ (sans promo), et une autre équivalente récemment pour quelqu'un 200€ en promo... Quand vous comparez ces appareils avec votre carte, il y a au moins le rapport 50 en complexité!
J'ai trouvé votre carte en entrant la référence écrite dessus : orzk27172b. Hélas, la carte a été vendue... (chez "et ça repart").
Oui, 336€ pour cette petite carte de rien du tout c'est du racket. J'ai acheté il y a 2 ans une télé 4K de 108cm de diagonale pour 300€ (sans promo), et une autre équivalente récemment pour quelqu'un 200€ en promo... Quand vous comparez ces appareils avec votre carte, il y a au moins le rapport 50 en complexité!
26 février 2026 à 11:00
consulter ce sujet 13 clignotements sur timer UI RAF 25NH5 Hitachi sur le forum ClimatisationPour la carte, le plus sûr est d'ouvrir la bête et de regarder. 336€ pour ça, c'est du racket...
Pour votre autre question >à laquelle j'avais déjà répondu<, disons que lorsqu'un joueur de foot tombe par terre et ne bouge plus, le match s'arrête... Il est emmené sur une civière et le match reprend.
Pour votre autre question >à laquelle j'avais déjà répondu<, disons que lorsqu'un joueur de foot tombe par terre et ne bouge plus, le match s'arrête... Il est emmené sur une civière et le match reprend.
25 février 2026 à 18:10
consulter ce sujet 13 clignotements sur timer UI RAF 25NH5 Hitachi sur le forum ClimatisationBonjour.
Si votre machine est en triphasé, alors une phase manquante va induire des perturbations sur la haute tension continue, qui vont s'accentuer quand le compresseur montera en puissance (= arrivera à un certain régime). Donc c'est cohérent.
Pour un essai, vous pouvez ponter entrée et sortie du disjoncteur sur la phase en question et voir le résultat.
Si votre machine est en triphasé, alors une phase manquante va induire des perturbations sur la haute tension continue, qui vont s'accentuer quand le compresseur montera en puissance (= arrivera à un certain régime). Donc c'est cohérent.
Pour un essai, vous pouvez ponter entrée et sortie du disjoncteur sur la phase en question et voir le résultat.
25 février 2026 à 15:20
consulter ce sujet PAC Atlantic Fujitsu Erreur 33 clignotement led verte sur le forum ClimatisationQuand j'ai répondu à 9:32, votre 9:24 n'était pas visible.
Oui, clairement l'UE refuse de fonctionner parce que la console HS lui dit "pouce! je suis malade"... Au moins maintenant vous avez du chauffage sur les 3 autres!
Oui, clairement l'UE refuse de fonctionner parce que la console HS lui dit "pouce! je suis malade"... Au moins maintenant vous avez du chauffage sur les 3 autres!
25 février 2026 à 12:47
consulter ce sujet 13 clignotements sur timer UI RAF 25NH5 Hitachi sur le forum ClimatisationDois-je m'inclure dans les non crédibles, et mes 10 réponses ci-dessus sont-elles le bla bla en question?
25 février 2026 à 09:40
consulter ce sujet PAC Toshiba UE carte puissance HS sur le forum ClimatisationVous n'avez pas besoin "d'ouvrir" l'UE, il y a normalement une trappe latérale pour les connexions. Vous pouvez aussi déconnecter un des fils sur la console, à leur arrivée.
25 février 2026 à 09:32
consulter ce sujet 13 clignotements sur timer UI RAF 25NH5 Hitachi sur le forum ClimatisationDonc un appareil à changement de gamme auto.. Pas l'idéal, cependant, vous pouvez lui forcer un réglage avec la touche "range", appuyez dessus plusieurs fois jusqu'à obtenir la gamme voulue (ça explore cycliquement toutes les gammes possibles à chaque pression).
25 février 2026 à 09:29
consulter ce sujet Erreur de communication série groupe AOYG18LAT3 sur le forum ClimatisationPeut-être des problèmes de contact, ou peut-être que vous avez un multimètre à changement de gamme automatique? Une photo de celui-ci?
Passez en mode "test de diodes / bippeur". Pour la diode, mettez le fil noir côté bague, et le fil rouge sur l'autre patte. Vous devez lire entre 600 et 800, si elle est bonne. Pour le transistor, mettez le fil rouge sur B, et baladez le noir sur E et C, vous devez aussi lire à chaque fois entre 600 et 800.
Vous n'avez pas répondu à ma question ci-dessus... (rép 10)
Passez en mode "test de diodes / bippeur". Pour la diode, mettez le fil noir côté bague, et le fil rouge sur l'autre patte. Vous devez lire entre 600 et 800, si elle est bonne. Pour le transistor, mettez le fil rouge sur B, et baladez le noir sur E et C, vous devez aussi lire à chaque fois entre 600 et 800.
Vous n'avez pas répondu à ma question ci-dessus... (rép 10)
24 février 2026 à 18:13
consulter ce sujet Erreur de communication série groupe AOYG18LAT3 sur le forum ClimatisationCelui en rose est un relais, et il n'est pas sûr qu'il soit HS ; si le défaut est avant lui, dans le jaune (PFC), alors il est à priori indemne. Tout dépend où est le CtCt. Pour expliquer la disjonction, ou bien le PFC est en CtCt, ou bien il est bon et le CtCt est sur la HT, et dans ce cas, le rose doit aussi être HS, contacts soudés.
J'ignore ce qui a conduit l'intervenant à déclarer un opto mort. Je ne peux pas trop vous dire celui auquel il a pensé, sur la carte j'en vois au moins 11. Peut-être celui à côté des fils rose et jaune, qui pourrait piloter le PFC ; je le répète, je n'ai ni le schéma détaillé ni la carte sous les yeux... Pareil pour les "condensateurs à film".
J'ignore ce qui a conduit l'intervenant à déclarer un opto mort. Je ne peux pas trop vous dire celui auquel il a pensé, sur la carte j'en vois au moins 11. Peut-être celui à côté des fils rose et jaune, qui pourrait piloter le PFC ; je le répète, je n'ai ni le schéma détaillé ni la carte sous les yeux... Pareil pour les "condensateurs à film".
24 février 2026 à 14:06
consulter ce sujet PAC Toshiba UE carte puissance HS sur le forum ClimatisationDe votre UE partent 4 paires de fils, sur chaque paire il y a 35 VDC. Coupez le jus, déconnectez un des 2 fils de la paire qui part vers l'UI HS. Remettez le jus et voyez si les 3 autres remarchent.
24 février 2026 à 13:42
consulter ce sujet 13 clignotements sur timer UI RAF 25NH5 Hitachi sur le forum ClimatisationJe pense que oui, mais je ne suis pas frigoriste. Peut-être les pros du forum pourront confirmer. En tous cas, n'achetez que ce que vous avez démonté, et non l'EEV complète qui ne vous servira à rien (sauf à en récupérer la partie bobinages).
Attention, 0 ohm sur une bobine pourra vous avoir fait dégager le driver!! Cf réponses 13/14. Identifiez-en le type et donnez le ici pour des tests spécifiques.
Attention, 0 ohm sur une bobine pourra vous avoir fait dégager le driver!! Cf réponses 13/14. Identifiez-en le type et donnez le ici pour des tests spécifiques.
24 février 2026 à 13:39
consulter ce sujet UE climatiseur Airton ne démarre plus LED clignotent sur le forum ClimatisationJe viens de relire le tout début de vos aventures : "J'ai mon moteur ventilateur HS que j'ai démonté et déconnecté de la carte". Du coup, il n'était pas anormal d'en commander un neuf. Mais cela suppose que le ventilo était bien HS... Qu'est-ce qui vous a amené à cette conclusion?
24 février 2026 à 10:06
consulter ce sujet Erreur de communication série groupe AOYG18LAT3 sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour connaître l'année de fabrication, elle est assez souvent indiquée sur les étiquettes collées sur l'UE et l'UI. Sinon, des pièces plastiques peuvent avoir un marquage de date gravé thermiquement, et des composants électroniques porter une date du style 0433, semaine 33 de 2004. Composants que l'on trouve soit en France, soit plus certainement en Chine (Aliexpress).
Je n'ai pas de schéma détaillé de cette carte, donc pour connaître les réf de composants, il faut les avoir sous les yeux, c'est marqué dessus. Le module suspecté à la fois par le prestataire et par moi est le module PFC, en jaune réponse 14. Le module IGBT, le plus gros et qui voisine le PFC, gagnera à être testé et confirmé bon, car il peut aussi être atteint. Pour l'optocoupleur (jaunes, à 4 ou 8 pattes) et les "condensateurs à film", à confirmer...
Pour connaître l'année de fabrication, elle est assez souvent indiquée sur les étiquettes collées sur l'UE et l'UI. Sinon, des pièces plastiques peuvent avoir un marquage de date gravé thermiquement, et des composants électroniques porter une date du style 0433, semaine 33 de 2004. Composants que l'on trouve soit en France, soit plus certainement en Chine (Aliexpress).
Je n'ai pas de schéma détaillé de cette carte, donc pour connaître les réf de composants, il faut les avoir sous les yeux, c'est marqué dessus. Le module suspecté à la fois par le prestataire et par moi est le module PFC, en jaune réponse 14. Le module IGBT, le plus gros et qui voisine le PFC, gagnera à être testé et confirmé bon, car il peut aussi être atteint. Pour l'optocoupleur (jaunes, à 4 ou 8 pattes) et les "condensateurs à film", à confirmer...
24 février 2026 à 10:00
consulter ce sujet PAC Toshiba UE carte puissance HS sur le forum ClimatisationVotre installation fonctionne correctement sur les 3 autres UI (enfin, c'est ce que j'ai compris...), donc je parlais de la carte de la console qui ne fonctionne plus.
23 février 2026 à 19:58
consulter ce sujet 13 clignotements sur timer UI RAF 25NH5 Hitachi sur le forum ClimatisationIl était prématuré de commander le ventilateur. On est actuellement dans la phase de diagnostic, pas dans celle de commande des pièces une fois le diag fait. Un ventilo HS n'est qu'une des possibilités...
Carte hors tension, testez en ohmmètre le transistor T. Il ne faut pas lire de court-circuit (CtCt) entre 2 de ses pattes. Testez aussi la diode D, elle ne doit pas être en CtCt.
Si tout est bon, remontez la carte, sans visser les 2 composants qui ont de la pâte thermique. Mettez sous tension et mesurez la tension sur les 2 très gros condos, il faut lire environ 330 VDC. Si bon, mesurez sur les 5 que j'ai numérotés, vous devez y lire des tensions variées, entre 5 et 20 VDC. La carte étant retournée, il aura fallu auparavant repérer l'emplacement de leurs soudures (bouts de post-it...)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Carte hors tension, testez en ohmmètre le transistor T. Il ne faut pas lire de court-circuit (CtCt) entre 2 de ses pattes. Testez aussi la diode D, elle ne doit pas être en CtCt.
Si tout est bon, remontez la carte, sans visser les 2 composants qui ont de la pâte thermique. Mettez sous tension et mesurez la tension sur les 2 très gros condos, il faut lire environ 330 VDC. Si bon, mesurez sur les 5 que j'ai numérotés, vous devez y lire des tensions variées, entre 5 et 20 VDC. La carte étant retournée, il aura fallu auparavant repérer l'emplacement de leurs soudures (bouts de post-it...)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 février 2026 à 19:48
consulter ce sujet Erreur de communication série groupe AOYG18LAT3 sur le forum ClimatisationBonjour.
Félicitations pour votre dépannage réussi et merci de le documenter ici, vous faites preuve de ténacité et d'altruisme! En plus, vous êtes le "gendre idéal", comme on dit de ce côté des Alpes! Votre traducteur est également remarquable! Français excellent!
Grazie mille for the Olympic Games! :-)
Tanti auguri. Dom.
Félicitations pour votre dépannage réussi et merci de le documenter ici, vous faites preuve de ténacité et d'altruisme! En plus, vous êtes le "gendre idéal", comme on dit de ce côté des Alpes! Votre traducteur est également remarquable! Français excellent!
Grazie mille for the Olympic Games! :-)
Tanti auguri. Dom.
23 février 2026 à 15:02
consulter ce sujet Retour d'expérience réparation carte Toshiba MCC-867-04 sur le forum ClimatisationBonjour.
Je crains fort qu'il ne faille changer la carte. A moins que vous ayez dans votre grenier une carte identique sur laquelle on pourrait prélever l'eeprom et l'implanter sur votre carte (petit circuit à 2 x 4 pattes). J'ai déjà fait, mais l'internaute qui appelait à l'aide avait justement une 2ème carte, HS. Celle qui a reçu le greffon avait eu le contenu de son eeprom altéré par des parasites sur l'alimentation. Voir en fin de question 9669.
Essayez sur les sites d'occasion, ou même sur Aliexpress, qui propose parfois de telles cartes.
Je crains fort qu'il ne faille changer la carte. A moins que vous ayez dans votre grenier une carte identique sur laquelle on pourrait prélever l'eeprom et l'implanter sur votre carte (petit circuit à 2 x 4 pattes). J'ai déjà fait, mais l'internaute qui appelait à l'aide avait justement une 2ème carte, HS. Celle qui a reçu le greffon avait eu le contenu de son eeprom altéré par des parasites sur l'alimentation. Voir en fin de question 9669.
Essayez sur les sites d'occasion, ou même sur Aliexpress, qui propose parfois de telles cartes.
23 février 2026 à 14:50
consulter ce sujet 13 clignotements sur timer UI RAF 25NH5 Hitachi sur le forum ClimatisationDans votre histoire, vous avez péché par excès de précipitation, d'autant que "vous ne l’utilisez que rarement". En effet, si vous aviez appelé à l'aide sur ce forum AVANT de contacter le réparateur, vous auriez probablement économisé 100€ de devis et vous auriez pu acheter les pièces HS pour moins de 40€ typiquement.
Que vous conseiller avec ce devis? Pas facile de répondre, cela dépend de l'âge de la clim... Sachant que le prestataire mentionne (à juste titre) que l'indice de confiance ne sera pas de 100%. Cela dit, avec mes conseils ce serait pareil, le compresseur pouvant être à l'origine de la panne (je dirais 1 chance sur 4).
Que vous conseiller avec ce devis? Pas facile de répondre, cela dépend de l'âge de la clim... Sachant que le prestataire mentionne (à juste titre) que l'indice de confiance ne sera pas de 100%. Cela dit, avec mes conseils ce serait pareil, le compresseur pouvant être à l'origine de la panne (je dirais 1 chance sur 4).
23 février 2026 à 13:19
consulter ce sujet PAC Toshiba UE carte puissance HS sur le forum ClimatisationAvant tout, que donnent les mesures de résistances, et d'isolement fils/ferraille?
Pour la compatibilité, il y a des modèles à 5 fils et d'autres à 6, suivant qu'il y a 1 ou 2 communs. Cherchez dans google en demandant "EEV coil 12v". Je suppose que le diamètre du trou est standard.
Pour la compatibilité, il y a des modèles à 5 fils et d'autres à 6, suivant qu'il y a 1 ou 2 communs. Cherchez dans google en demandant "EEV coil 12v". Je suppose que le diamètre du trou est standard.
23 février 2026 à 12:52
consulter ce sujet UE climatiseur Airton ne démarre plus LED clignotent sur le forum ClimatisationOups, il manque une lettre. Lire "et nécessiteR un remplacement" au lieu de "et nécessite un remplacement". Car le circuit n'est pas forcément mort, des mesures permettront de s'en assurer.
23 février 2026 à 09:57
consulter ce sujet UE climatiseur Airton ne démarre plus LED clignotent sur le forum ClimatisationBonjour.
"Certains moteurs électriques pour les machines sont connectés en 240 volts triphasés. C’est le même type de connections ?" Oui, MAIS comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas mettre 3x230V dessus, vous allez le griller. Le module IGBT fournit un triphasé variable en fréquence ET en amplitude. Quand on lui demande de tourner lentement, on lui applique 3 tensions réduites, par ex 50V. Comme pour un moulin à café : si vous l'alimentez en 115V, il tournera bien moins vite qu'avec 230.
Pour moi, les suspects restent les 2 composants avec plein de pattes en haut de la photo 1 ci-dessus.
"Certains moteurs électriques pour les machines sont connectés en 240 volts triphasés. C’est le même type de connections ?" Oui, MAIS comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas mettre 3x230V dessus, vous allez le griller. Le module IGBT fournit un triphasé variable en fréquence ET en amplitude. Quand on lui demande de tourner lentement, on lui applique 3 tensions réduites, par ex 50V. Comme pour un moulin à café : si vous l'alimentez en 115V, il tournera bien moins vite qu'avec 230.
Pour moi, les suspects restent les 2 composants avec plein de pattes en haut de la photo 1 ci-dessus.
23 février 2026 à 09:53
consulter ce sujet PAC Toshiba UE carte puissance HS sur le forum ClimatisationLe relais doit coller quand l'alim fonctionne normalement. Cela suppose que
1/ tous ses composants (fusible, transistor hacheur, résistances, diodes...) soient intègres
2/ l'éventuel court-circuit sur la ligne de haute tension continue (330VDC) ait été retiré, parce que l'alim utilise cette HT pour fonctionner. La cause peut être le ventilo, l'IPM, le module PFC...
1/ tous ses composants (fusible, transistor hacheur, résistances, diodes...) soient intègres
2/ l'éventuel court-circuit sur la ligne de haute tension continue (330VDC) ait été retiré, parce que l'alim utilise cette HT pour fonctionner. La cause peut être le ventilo, l'IPM, le module PFC...
23 février 2026 à 09:38
consulter ce sujet Erreur de communication série groupe AOYG18LAT3 sur le forum ClimatisationLa 33.
Et pour le clac?...
Et pour le clac?...
22 février 2026 à 17:47
consulter ce sujet Erreur de communication série groupe AOYG18LAT3 sur le forum ClimatisationBonjour.
Certaines pannes de ventilo tirent trop sur l'alim basse tension de l'UE et la font claquer. Après une remise sous tension, entendez-vous un clac de relais dans les 5 secondes? Si "non", alors faites une photo de la carte recto verso, je vous dirai quoi tester avec un multimètre.
Certaines pannes de ventilo tirent trop sur l'alim basse tension de l'UE et la font claquer. Après une remise sous tension, entendez-vous un clac de relais dans les 5 secondes? Si "non", alors faites une photo de la carte recto verso, je vous dirai quoi tester avec un multimètre.
22 février 2026 à 10:55
consulter ce sujet Erreur de communication série groupe AOYG18LAT3 sur le forum ClimatisationBonjour.
Les moteurs asynchrones 50Hz avec condo sont des diphasés, le condo sert à créer une 2ème phase. Votre compresseur est en triphasé (3 excitations identiques mais décalées dans le temps), donc ça ne marchera pas, avec votre système composé d'un commun et 2 phases. Pour tester un tel compresseur, il faut l'équipement dédié à ce test, ou alors un abonnement EDF triphasé avec 3 transfos 230/115 pour ne pas appliquer des tensions létales aux enroulements. Un compresseur asynchrone a des enroulements de l'ordre de 5 ohms, et les inverters plutôt 0.5 ohm... En plus, vous aurez une chance sur 2 de faire tourner le compresseur à l'envers, et il pourrait ne pas apprécier ce traitement.
"ça peut indiquer que l’UI n’est pas concernée, qu’en pensez-vous ? " Ben je vous l'ai dit en réponse 12.
Normalement, une clim est censée ne pas souffrir d'une coupure secteur intempestive (orage...). En revanche des microcoupures, genre 100-200 ms, peuvent créer des dommages ; en particulier Sanyo a eu de gros problèmes, beaucoup de cas sur ce forum.
Les photos promises se sont arrêtées en chemin... :-)
Les moteurs asynchrones 50Hz avec condo sont des diphasés, le condo sert à créer une 2ème phase. Votre compresseur est en triphasé (3 excitations identiques mais décalées dans le temps), donc ça ne marchera pas, avec votre système composé d'un commun et 2 phases. Pour tester un tel compresseur, il faut l'équipement dédié à ce test, ou alors un abonnement EDF triphasé avec 3 transfos 230/115 pour ne pas appliquer des tensions létales aux enroulements. Un compresseur asynchrone a des enroulements de l'ordre de 5 ohms, et les inverters plutôt 0.5 ohm... En plus, vous aurez une chance sur 2 de faire tourner le compresseur à l'envers, et il pourrait ne pas apprécier ce traitement.
"ça peut indiquer que l’UI n’est pas concernée, qu’en pensez-vous ? " Ben je vous l'ai dit en réponse 12.
Normalement, une clim est censée ne pas souffrir d'une coupure secteur intempestive (orage...). En revanche des microcoupures, genre 100-200 ms, peuvent créer des dommages ; en particulier Sanyo a eu de gros problèmes, beaucoup de cas sur ce forum.
Les photos promises se sont arrêtées en chemin... :-)
22 février 2026 à 10:38
consulter ce sujet PAC Toshiba UE carte puissance HS sur le forum ClimatisationBonjour.
Donc vous avez bien fait de suivre la suggestion de ma réponse 10, avec votre découverte à la clef. C'est le connecteur de l'électrovanne (EV ou EEV), qui dose la quantité de gaz envoyée dans l'UI. Elle fonctionne sur le principe du moteur pas à pas, et donc possède 4 enroulements de typiquement 47 ohms, avec 1 ou 2 communs reliés au 12V, suivant les modèles. Si l'un de ces enroulements touche la carcasse métallique, vous aurez une fuite à la terre. Si un enroulement est en court-circuit, vous aurez le phénomène que vous observez : le 12V n'arrive pas à fournir le courant excessif demandé par le CtCt et l'alim se met en sécurité, du coup l'EEV n'est plus excitée, l'alim reprend de la vigueur... et l'EEV est à nouveau excitée, cqfd.
A vous de voir le type de défaut et de commander la pièce, qui se remplace sans intervention de pro. A noter que le circuit qui pilote les 4 enroulements pourrait avoir souffert, et nécessite un remplacement. Souvent un ULN2003 ou un M54523 (probablement celui qui est dans votre cercle jaune 1ère photo ci-dessus).
Donc vous avez bien fait de suivre la suggestion de ma réponse 10, avec votre découverte à la clef. C'est le connecteur de l'électrovanne (EV ou EEV), qui dose la quantité de gaz envoyée dans l'UI. Elle fonctionne sur le principe du moteur pas à pas, et donc possède 4 enroulements de typiquement 47 ohms, avec 1 ou 2 communs reliés au 12V, suivant les modèles. Si l'un de ces enroulements touche la carcasse métallique, vous aurez une fuite à la terre. Si un enroulement est en court-circuit, vous aurez le phénomène que vous observez : le 12V n'arrive pas à fournir le courant excessif demandé par le CtCt et l'alim se met en sécurité, du coup l'EEV n'est plus excitée, l'alim reprend de la vigueur... et l'EEV est à nouveau excitée, cqfd.
A vous de voir le type de défaut et de commander la pièce, qui se remplace sans intervention de pro. A noter que le circuit qui pilote les 4 enroulements pourrait avoir souffert, et nécessite un remplacement. Souvent un ULN2003 ou un M54523 (probablement celui qui est dans votre cercle jaune 1ère photo ci-dessus).
22 février 2026 à 10:23
consulter ce sujet UE climatiseur Airton ne démarre plus LED clignotent sur le forum ClimatisationBonjour.
Le 2ème lien donne erreur 404... On fera sans. Pour le 1er, dommage que la page 9 ne corresponde pas tout à fait à votre photo, en particulier au niveau des connexions reactor. Peut-être que ce dernier est caché quelque part sous la carte (c'est souvent le cas). Un PFC de clim inverter a besoin d'une inductance.
Vérifiez que les tensions aux secondaires de l'alim à découpage sont valides, mais cela suppose des points de test sur la carte indiqués en sérigraphie... Sans schéma détaillé, je me sens un peu désarmé pour vous aider efficacement...
Le 2ème lien donne erreur 404... On fera sans. Pour le 1er, dommage que la page 9 ne corresponde pas tout à fait à votre photo, en particulier au niveau des connexions reactor. Peut-être que ce dernier est caché quelque part sous la carte (c'est souvent le cas). Un PFC de clim inverter a besoin d'une inductance.
Vérifiez que les tensions aux secondaires de l'alim à découpage sont valides, mais cela suppose des points de test sur la carte indiqués en sérigraphie... Sans schéma détaillé, je me sens un peu désarmé pour vous aider efficacement...
21 février 2026 à 11:31
consulter ce sujet Erreur E1 climatisation Icestream sur le forum ClimatisationBonjour.
J'ai téléchargé le bouquin de votre machine, il est dispo chez Manualslib. Plein d'infos, je suppose que votre UE est celle du post tout en haut.
Le ventilo est commandé directement sur ses 3 enroulements (connecteur 4 fils) par un triphasé généré sur la carte. Les 3 autres fils sont à priori le retour tachymétrique, qui donne la vitesse réelle de rotation à la carte. Votre ventilo stricto sensu n'est pas impliqué, il ne créerait pas de "sacré flash". En revanche, le schéma montre qu'il faut connecter les 2 reactors pour que le secteur arrive sur DB01, donc cela explique votre manip. Et là, s'il y a un court-jus sur la haute tension, vous disjonctez...
Le "sacré flash" ne doit pas se produire sur une machine saine, car le courant à la remise sous tension est limité par R05/R06. Sans elles, le courant serait très fort pour charger les condensateurs C10-13. Et c'est ce qui se passe chez vous. Après 3 secondes le relais RY01 se ferme et le courant n'est plus limité. Sur votre carte, les contacts du relais ont probablement été soudés par un courant très violent dû à un claquage, soit dans le module DB01, qui regroupe redressement et filtrage actif type PFC, soit ailleurs, par exemple le module IGBT, ou la génération du triphasé pour le ventilo. Le DB01 est la partie dont je parlais et dont on voit mal les pattes dans votre photo.
A noter aussi que 3 enroulements corrects pour le compresseur ne garantissent pas son fonctionnement, car il peut être bloqué mécaniquement, et dans ce cas le module IGBT pourra claquer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai téléchargé le bouquin de votre machine, il est dispo chez Manualslib. Plein d'infos, je suppose que votre UE est celle du post tout en haut.
Le ventilo est commandé directement sur ses 3 enroulements (connecteur 4 fils) par un triphasé généré sur la carte. Les 3 autres fils sont à priori le retour tachymétrique, qui donne la vitesse réelle de rotation à la carte. Votre ventilo stricto sensu n'est pas impliqué, il ne créerait pas de "sacré flash". En revanche, le schéma montre qu'il faut connecter les 2 reactors pour que le secteur arrive sur DB01, donc cela explique votre manip. Et là, s'il y a un court-jus sur la haute tension, vous disjonctez...
Le "sacré flash" ne doit pas se produire sur une machine saine, car le courant à la remise sous tension est limité par R05/R06. Sans elles, le courant serait très fort pour charger les condensateurs C10-13. Et c'est ce qui se passe chez vous. Après 3 secondes le relais RY01 se ferme et le courant n'est plus limité. Sur votre carte, les contacts du relais ont probablement été soudés par un courant très violent dû à un claquage, soit dans le module DB01, qui regroupe redressement et filtrage actif type PFC, soit ailleurs, par exemple le module IGBT, ou la génération du triphasé pour le ventilo. Le DB01 est la partie dont je parlais et dont on voit mal les pattes dans votre photo.
A noter aussi que 3 enroulements corrects pour le compresseur ne garantissent pas son fonctionnement, car il peut être bloqué mécaniquement, et dans ce cas le module IGBT pourra claquer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 février 2026 à 10:50
consulter ce sujet PAC Toshiba UE carte puissance HS sur le forum ClimatisationBonjour.
Dans tout équipement électronique, des composants peuvent rendre l'âme sans prévenir, et sans cause extérieure. Difficile de répondre avec certitude. Concernant l'UI, elle est autonome, on lui envoie le secteur et elle se débrouille, le fil de communication ne pouvant normalement pas être le siège d'un court-circuit. Autrement dit un problème de surconsommation dans l'UI ne fera pas claquer votre UE, elle fera simplement disjoncter le divisionnaire. Vous ne parlez pas de disjonction de différentiel, on peut donc à priori exclure une fuite à la terre. Pour moi, l'UI a peu de chances d'être responsable.
Il est clair qu'un compresseur HS peut faire claquer une carte, ou la neuve qu'on met à la place. Le plus simple, quand c'est possible et pas trop cher, c'est de réparer ce qui est mort sur la carte et de voir...
Quand vous commencez une réponse, vous avez 60mn pour la terminer, sinon elle est perdue. Dura lex sed lex... Pour contourner, Copy votre texte, sortez et Paste dans une nouvelle réponse.
Dans tout équipement électronique, des composants peuvent rendre l'âme sans prévenir, et sans cause extérieure. Difficile de répondre avec certitude. Concernant l'UI, elle est autonome, on lui envoie le secteur et elle se débrouille, le fil de communication ne pouvant normalement pas être le siège d'un court-circuit. Autrement dit un problème de surconsommation dans l'UI ne fera pas claquer votre UE, elle fera simplement disjoncter le divisionnaire. Vous ne parlez pas de disjonction de différentiel, on peut donc à priori exclure une fuite à la terre. Pour moi, l'UI a peu de chances d'être responsable.
Il est clair qu'un compresseur HS peut faire claquer une carte, ou la neuve qu'on met à la place. Le plus simple, quand c'est possible et pas trop cher, c'est de réparer ce qui est mort sur la carte et de voir...
Quand vous commencez une réponse, vous avez 60mn pour la terminer, sinon elle est perdue. Dura lex sed lex... Pour contourner, Copy votre texte, sortez et Paste dans une nouvelle réponse.
20 février 2026 à 19:13
consulter ce sujet PAC Toshiba UE carte puissance HS sur le forum ClimatisationOui, EV = EEV, rares sont les clims inverter qui n'ont pas cette EV. Du coup, on confie toute la régulation à la vitesse du compresseur. Il est vrai qu'on peut se passer de cette EV sur un monosplit. Obligatoire par contre sur un multi pour doser les apports en gaz suivant les demandes des UI.
Oui, tentez l'isolation des sondes si elles se présentent sous la forme d'un cylindre de cuivre, sans trop de conviction.
Pour la communication, vous pouvez ouvrir la connexion et mesurer ce que donne l'UI et ce que donne l'UE. Si l'une d'elles a un signal plat, ce pourra être un indice. J'ai cherché le manuel technique de votre machine, sans succès...
Oui, tentez l'isolation des sondes si elles se présentent sous la forme d'un cylindre de cuivre, sans trop de conviction.
Pour la communication, vous pouvez ouvrir la connexion et mesurer ce que donne l'UI et ce que donne l'UE. Si l'une d'elles a un signal plat, ce pourra être un indice. J'ai cherché le manuel technique de votre machine, sans succès...
20 février 2026 à 18:55
consulter ce sujet Erreur E1 climatisation Icestream sur le forum ClimatisationBonjour.
Pas de problème pour lire un roman bien écrit et carré dans sa démarche! :-)
Sur ce forum, plusieurs cas d'électrovanne avec problème d'isolement entre l'un des 4 enroulements et la terre, cela provoquait une disjonction, et pouvait détruire le circuit qui pilote l'EV. Voyez ce point, ça ne mange pas de pain. Les résistances d'enroulements sont classiquement de 47 ohms, ou 94 si 2 en série ; vous devez (évidemment) avoir l'infini entre eux et la masse métallique. A mesurer courant coupé et câble débranché.
Les drivers d'EV sont souvent des ULN2003 ou des M54523. Si votre problème est bien lié à l'EV, alors il se peut que le circuit concerné soit détruit. L'EV sert à doser la quantité de gaz envoyée à l'UI.
Pas de problème pour lire un roman bien écrit et carré dans sa démarche! :-)
Sur ce forum, plusieurs cas d'électrovanne avec problème d'isolement entre l'un des 4 enroulements et la terre, cela provoquait une disjonction, et pouvait détruire le circuit qui pilote l'EV. Voyez ce point, ça ne mange pas de pain. Les résistances d'enroulements sont classiquement de 47 ohms, ou 94 si 2 en série ; vous devez (évidemment) avoir l'infini entre eux et la masse métallique. A mesurer courant coupé et câble débranché.
Les drivers d'EV sont souvent des ULN2003 ou des M54523. Si votre problème est bien lié à l'EV, alors il se peut que le circuit concerné soit détruit. L'EV sert à doser la quantité de gaz envoyée à l'UI.
20 février 2026 à 10:24
consulter ce sujet Erreur E1 climatisation Icestream sur le forum ClimatisationBonjour.
Avec un multimètre utilisé avec doigté et science, on peut dépanner énormément de choses, pas seulement les cas où des pistes ou des composants sont explosés. Vous n'avez pas répondu à ma question sur le temps de maintien du disjoncteur...
Les 2 "transfos" sont en fait des inductances utilisées pour le lissage de la haute tension continue. Le fait que cela "marche" (partiellement) avec l'un et disjoncte avec l'autre m'aiguille vers un problème dans cette partie de la machine. Je verrais bien un IGBT en court-circuit. Sur le côté droit de la 3ème photo, on a l'IPM en bas, et au dessus 1 ou 2 composants, dont l'IGBT, mais la photo ne permet pas de bien voir. Mais bon, si les cartes sont parties, c'est un peu tard...
A savoir aussi : lorsqu'on remet des clims sous tension, la plupart ne démarrent pas avant quelques minutes, c'est pour protéger le compresseur si l'arrêt a été brutal...
Avec un multimètre utilisé avec doigté et science, on peut dépanner énormément de choses, pas seulement les cas où des pistes ou des composants sont explosés. Vous n'avez pas répondu à ma question sur le temps de maintien du disjoncteur...
Les 2 "transfos" sont en fait des inductances utilisées pour le lissage de la haute tension continue. Le fait que cela "marche" (partiellement) avec l'un et disjoncte avec l'autre m'aiguille vers un problème dans cette partie de la machine. Je verrais bien un IGBT en court-circuit. Sur le côté droit de la 3ème photo, on a l'IPM en bas, et au dessus 1 ou 2 composants, dont l'IGBT, mais la photo ne permet pas de bien voir. Mais bon, si les cartes sont parties, c'est un peu tard...
A savoir aussi : lorsqu'on remet des clims sous tension, la plupart ne démarrent pas avant quelques minutes, c'est pour protéger le compresseur si l'arrêt a été brutal...
19 février 2026 à 19:36
consulter ce sujet PAC Toshiba UE carte puissance HS sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vous mettez une photo de la ou des cartes, je pourrai peut-être vous dire quoi tester avec un multimètre. La disjonction est immédiate (un quart de seconde), ou intervient après quelques secondes?
Si vous mettez une photo de la ou des cartes, je pourrai peut-être vous dire quoi tester avec un multimètre. La disjonction est immédiate (un quart de seconde), ou intervient après quelques secondes?
19 février 2026 à 08:45
consulter ce sujet PAC Toshiba UE carte puissance HS sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous voilà désormais un grand pro de la mesure d'IPM! Ben oui, l'IPM est secoué. Soit le vendeur était de bonne foi (n'imaginant pas qu'une carte qui a marché moins d'une heure pouvait être HS)... mais aussi pas très futé si le compresseur relié était mort (!!), soit c'est un escroc qui savait sa carte morte mais espérait arrondir ses fins de mois avec... Dans le doute, disons hypothèse 1...
Vous n'aviez pas de photo de la carte du vendeur avant la vente, qui vous aurait montré des différences avec la vôtre?
Je comprends votre désarroi face à ce coup du sort. En plus, les 2 cartes sont apparemment un peu différentes, et ce ne sera pas évident d'y mettre un IPM chinois, le brochage est différent. Vous êtes, à ce jour, condamné à réparer votre carte. Ou alors vous achetez aussi un IPM "nouveau", pour réparer la carte d'occasion... Mais avec un danger, celui qu'elle ne soit pas adaptée à votre machine (puissance PAC différente)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous voilà désormais un grand pro de la mesure d'IPM! Ben oui, l'IPM est secoué. Soit le vendeur était de bonne foi (n'imaginant pas qu'une carte qui a marché moins d'une heure pouvait être HS)... mais aussi pas très futé si le compresseur relié était mort (!!), soit c'est un escroc qui savait sa carte morte mais espérait arrondir ses fins de mois avec... Dans le doute, disons hypothèse 1...
Vous n'aviez pas de photo de la carte du vendeur avant la vente, qui vous aurait montré des différences avec la vôtre?
Je comprends votre désarroi face à ce coup du sort. En plus, les 2 cartes sont apparemment un peu différentes, et ce ne sera pas évident d'y mettre un IPM chinois, le brochage est différent. Vous êtes, à ce jour, condamné à réparer votre carte. Ou alors vous achetez aussi un IPM "nouveau", pour réparer la carte d'occasion... Mais avec un danger, celui qu'elle ne soit pas adaptée à votre machine (puissance PAC différente)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 février 2026 à 20:46
consulter ce sujet Problème consommation pompe à chaleur ALFEA S16 sur le forum ClimatisationBonjour.
"eeprom + IC6 + IC7 ça fait beaucoup et aucune certitude sur l’etat de santé de la carte et du reste des composants"... Bien vu!! Clairement, le 5V a connu une surtension suffisamment importante pour détruire 3 circuits intégrés reliés à ce 5V. Hélas il y en a un autre, le microP, et je ne parierais pas un kopeck sur sa santé même s'il ne chauffe pas... Je pense raisonnablement qu'il faut abandonner l'idée de réparer cette carte. Trop compliqué, et pronostic défavorable.
Les 4 LEDs allumées pourraient être le signe que justement le microP avait rendu l'âme et n'était plus en état de donner un code intelligent.
Surtension durable sur le secteur? Dans ce cas, pourquoi l'autre demi-machine a traversé ce stress sans la moindre panne? D'autre part, dans les diags constructeur, un code erreur est prévu pour un secteur au dessous de 196V, ou au dessus de 265V. Il faudrait vraiment que le secteur soit monté à au moins 280V (je pense) pour créer un dommage.
Acheter une "main" est une option, sous réserve que la grande carte fournisse bien toutes les tensions quand elle est toute seule et débranchée du reste de la machine. Vérifier aussi que le ventilo est fonctionnel. Pour info, il y en a des neufs en Chine pour 60€ (fin de question 9014).
"eeprom + IC6 + IC7 ça fait beaucoup et aucune certitude sur l’etat de santé de la carte et du reste des composants"... Bien vu!! Clairement, le 5V a connu une surtension suffisamment importante pour détruire 3 circuits intégrés reliés à ce 5V. Hélas il y en a un autre, le microP, et je ne parierais pas un kopeck sur sa santé même s'il ne chauffe pas... Je pense raisonnablement qu'il faut abandonner l'idée de réparer cette carte. Trop compliqué, et pronostic défavorable.
Les 4 LEDs allumées pourraient être le signe que justement le microP avait rendu l'âme et n'était plus en état de donner un code intelligent.
Surtension durable sur le secteur? Dans ce cas, pourquoi l'autre demi-machine a traversé ce stress sans la moindre panne? D'autre part, dans les diags constructeur, un code erreur est prévu pour un secteur au dessous de 196V, ou au dessus de 265V. Il faudrait vraiment que le secteur soit monté à au moins 280V (je pense) pour créer un dommage.
Acheter une "main" est une option, sous réserve que la grande carte fournisse bien toutes les tensions quand elle est toute seule et débranchée du reste de la machine. Vérifier aussi que le ventilo est fonctionnel. Pour info, il y en a des neufs en Chine pour 60€ (fin de question 9014).
18 février 2026 à 10:25
consulter ce sujet Clim RAM-130QH5 Hitachi en panne sur le forum Climatisation







