Bonjour.

Sur une distance de 30m, le choix du 6mm² en triphasé est cohérent pour limiter la chute de tension, mais attention : un spa de nage, c'est souvent entre 6kW et 9kW de puissance totale quand les pompes de nage à contre-courant et le réchauffeur tournent en même temps.

Pour le différentiel 30mA, je conseille vivement de le placer au départ du tableau général.
Pourquoi ? Pour protéger l'intégralité de votre ligne enterrée sur les 30m.
Si vous avez un défaut d'isolement sur le câble dans le jardin, votre protection sautera immédiatement.
16 février 2026 à 14:44