Profil du membre RickyProv
Actuellement
27 181
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit RickyProv sur le forum Électricité
a posté 2 messages sur le forum Électricité :
Merci GL de votre réponse.
En effet, je ne suis un peu éloigné du métier et mon intention est bien de demander à un pro de me refaire le tableau qui est une vrai misère. Mais j'aime bien comprendre ! ne serait-ce que pour être sûr qu'il n'y a pas de problème dans les devis que je vais demander.
En réfléchissant un peu et regardant de plus près, j'ai compris que mon installation est en triphasé. Je joins le relevé que j'ai fait du tableau tel qu'il est actuellement. D'après le premier article que vous m'avez conseillé, je n'ai pas d'intérêt à rester en triphasé. Mais comme je projette d'acheter des machines à bois, je pense rester en triphasé.
D'après ce que je sais, il faut un différentiel par rangée. Il faut donc rajouter au moins un différentiel tétrapolaire.
Normalement de type AC mais il faudra un type A pour le lave-linge. Honnêtement, je trouve ça lourd et coûteux de mettre un disjoncteur spécifique pour la machine à laver le linge.
Quel type faut-il pour un four, un lave vaisselle et la micro station (c'est en fait, un compresseur qui tourne en permanence et une pompe de relevage qui tourne épisodiquement). Est ce que c'est obligatoire et a t'on le droit de mettre une machine à laver sur un type AC ? à l'inverse, a t'on le droit de mettre des prises, de l'éclairage, un frigidaire sur un type A ?
Comment dois t'on faire pour équilibrer les 3 phases ? j'ai lu quelque part que les compteurs Linky se débrouillait pour le faire. Vous confirmez ?
Merci par avance de votre réponse.
Ricky Prov
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En effet, je ne suis un peu éloigné du métier et mon intention est bien de demander à un pro de me refaire le tableau qui est une vrai misère. Mais j'aime bien comprendre ! ne serait-ce que pour être sûr qu'il n'y a pas de problème dans les devis que je vais demander.
En réfléchissant un peu et regardant de plus près, j'ai compris que mon installation est en triphasé. Je joins le relevé que j'ai fait du tableau tel qu'il est actuellement. D'après le premier article que vous m'avez conseillé, je n'ai pas d'intérêt à rester en triphasé. Mais comme je projette d'acheter des machines à bois, je pense rester en triphasé.
D'après ce que je sais, il faut un différentiel par rangée. Il faut donc rajouter au moins un différentiel tétrapolaire.
Normalement de type AC mais il faudra un type A pour le lave-linge. Honnêtement, je trouve ça lourd et coûteux de mettre un disjoncteur spécifique pour la machine à laver le linge.
Quel type faut-il pour un four, un lave vaisselle et la micro station (c'est en fait, un compresseur qui tourne en permanence et une pompe de relevage qui tourne épisodiquement). Est ce que c'est obligatoire et a t'on le droit de mettre une machine à laver sur un type AC ? à l'inverse, a t'on le droit de mettre des prises, de l'éclairage, un frigidaire sur un type A ?
Comment dois t'on faire pour équilibrer les 3 phases ? j'ai lu quelque part que les compteurs Linky se débrouillait pour le faire. Vous confirmez ?
Merci par avance de votre réponse.
Ricky Prov
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 novembre 2025 à 17:10
consulter ce sujet Besoin d'explications sur sortie disjoncteur EDF tétrapolaireBonjour.
Et merci pour votre accueil sur votre site.
J'ai acheté une vieille maison avec une installation électrique datant des années 80 (je crois) et le tableau électrique me fait peur : il n'y a qu'un seul différentiel pour 15 disjoncteurs, une dizaine de disjoncteurs alimentés directement sans passer par le différentiel, etc.
Je vais donc refaire le tableau.
En amont, j'ai un disjoncteur de branchement EDF tétrapolaire (voir photo 1) qui alimente directement le différentiel (photo 2 - fils du bas : bleu, noir, marron, rouge).
Il me semble qu'il est lui aussi tétrapolaire.
Ma question porte sur le côté "tétrapolaire" : en quoi cela consiste-t-il et quel est l'intérêt ?
Quelle tension avons-nous sur les 3 pôles ? Je pense que le premier pôle est le neutre.
Est-ce la même phase ? Devons-nous équilibrer comme en triphasé ?
Et en question subsidiaire, sommes-nous obligés d'utiliser les 3 pôles ?
Pouvons-nous remplacer le différentiel à quatre pôles par un différentiel bipolaire sur chaque pôle ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairantes.
Cordialement, Ricky.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Et merci pour votre accueil sur votre site.
J'ai acheté une vieille maison avec une installation électrique datant des années 80 (je crois) et le tableau électrique me fait peur : il n'y a qu'un seul différentiel pour 15 disjoncteurs, une dizaine de disjoncteurs alimentés directement sans passer par le différentiel, etc.
Je vais donc refaire le tableau.
En amont, j'ai un disjoncteur de branchement EDF tétrapolaire (voir photo 1) qui alimente directement le différentiel (photo 2 - fils du bas : bleu, noir, marron, rouge).
Il me semble qu'il est lui aussi tétrapolaire.
Ma question porte sur le côté "tétrapolaire" : en quoi cela consiste-t-il et quel est l'intérêt ?
Quelle tension avons-nous sur les 3 pôles ? Je pense que le premier pôle est le neutre.
Est-ce la même phase ? Devons-nous équilibrer comme en triphasé ?
Et en question subsidiaire, sommes-nous obligés d'utiliser les 3 pôles ?
Pouvons-nous remplacer le différentiel à quatre pôles par un différentiel bipolaire sur chaque pôle ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairantes.
Cordialement, Ricky.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


14 novembre 2025 à 19:46
consulter ce sujet Besoin d'explications sur sortie disjoncteur EDF tétrapolaire