Bonjour.
Merci de Votre réponse.
Je partais sur cette analyse également. Le 16mm² sera plus raide et sans doute plus difficile à poser mais plus sécurisant.
La section recommandée pour une borne de recharge (7,4 Kw) est de 10mm² sur cette distance. L’utilisation d’une borne de recharge, avec du 16 mm² , sera possible sans autre consommateur important mais limite je suis de votre avis.
Merci de votre aide.
Bonne journée.
Merci de Votre réponse.
Je partais sur cette analyse également. Le 16mm² sera plus raide et sans doute plus difficile à poser mais plus sécurisant.
La section recommandée pour une borne de recharge (7,4 Kw) est de 10mm² sur cette distance. L’utilisation d’une borne de recharge, avec du 16 mm² , sera possible sans autre consommateur important mais limite je suis de votre avis.
Merci de votre aide.
Bonne journée.
24 avril 2026 à 08:28
consulter ce sujet Section de câble d’alimentationBonsoir.
J’aurais besoin d’un conseil concernant la section d’un câble d’alimentation.
Je dois alimenter, à partir de mon tableau principal d’habitation, un garage et un studio.
Le studio a une surface de 35m² avec une salle d’eau, une chambre et une cuisine ouverte sur un salon.
Chauffage électrique (salle d’eau,chambre, pièce principale), ballon de production d’eau chaude, équipement traditionnel pour le reste (volets électriques, four, micro-ondes, plaque de cuisson induction ou vitrocéramique, machines à laver…
Le garage disposera de quelques prises et d’un éclairage led, pas de gros outillage.
La distance entre le tableau principal (monophasé) et celui de la construction annexe est de 45m.
Je pense qu’une puissance de 6kw serait adaptée à l’usage de ce local.
Je n’envisage pas pour l’instant d’équiper le garage d’une borne de recharge pour véhicule électrique.
J’ai remarqué que, suivant les organismes, les sections préconisées sont 10mm² ou 16mm² .
Que me conseillez-vous ?
Merci.
J’aurais besoin d’un conseil concernant la section d’un câble d’alimentation.
Je dois alimenter, à partir de mon tableau principal d’habitation, un garage et un studio.
Le studio a une surface de 35m² avec une salle d’eau, une chambre et une cuisine ouverte sur un salon.
Chauffage électrique (salle d’eau,chambre, pièce principale), ballon de production d’eau chaude, équipement traditionnel pour le reste (volets électriques, four, micro-ondes, plaque de cuisson induction ou vitrocéramique, machines à laver…
Le garage disposera de quelques prises et d’un éclairage led, pas de gros outillage.
La distance entre le tableau principal (monophasé) et celui de la construction annexe est de 45m.
Je pense qu’une puissance de 6kw serait adaptée à l’usage de ce local.
Je n’envisage pas pour l’instant d’équiper le garage d’une borne de recharge pour véhicule électrique.
J’ai remarqué que, suivant les organismes, les sections préconisées sont 10mm² ou 16mm² .
Que me conseillez-vous ?
Merci.