Profil du membre Jafaz
Actuellement
27 157
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Jafaz sur le forum Électricité
a posté 3 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
J'ai eu un problème pratiquement identique, qui me faisait constater que le groupe électrogène baissait la fréquence de 50 à 46, et il se mettait en mode erreur (overload speed reg).
Le problème était le filtre à gazole.
J'ai eu un problème pratiquement identique, qui me faisait constater que le groupe électrogène baissait la fréquence de 50 à 46, et il se mettait en mode erreur (overload speed reg).
Le problème était le filtre à gazole.
09 août 2023 à 12:50
consulter ce sujet Baisse de tension groupe électrogène triphaséMerci ;)
09 août 2023 à 12:47
consulter ce sujet Diference maximal entre phase sur un groupe triphaséBonjour à tous.
J'ai un groupe triphasé de 150 KVA, qui alimente un immeuble avec plusieurs bureaux.
J'arrive à lire sur le tableau de contrôle la consommation de la part de l’édifice qui est de 72,73 et 65 A.
Existe-t-il une limite maximum entre phase, c'est-à-dire, si je peux avoir une phase avec 60 et les autres avec 80 A, par exemple ? Je pense que cela est de 10 % mais je ne trouve pas ce "chiffre" dans les documents tels que le manuel, etc.
Merci d'avance pour votre aide.
J'ai un groupe triphasé de 150 KVA, qui alimente un immeuble avec plusieurs bureaux.
J'arrive à lire sur le tableau de contrôle la consommation de la part de l’édifice qui est de 72,73 et 65 A.
Existe-t-il une limite maximum entre phase, c'est-à-dire, si je peux avoir une phase avec 60 et les autres avec 80 A, par exemple ? Je pense que cela est de 10 % mais je ne trouve pas ce "chiffre" dans les documents tels que le manuel, etc.
Merci d'avance pour votre aide.
07 août 2023 à 17:30
consulter ce sujet Diference maximal entre phase sur un groupe triphasé