Profil du membre ioda42
Actuellement
26 856
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit ioda42 sur le forum Électricité

a posté 4 messages sur le forum Électricité :
Comme partout, il y a des bons et des moins bons. Pour les DPE, pour l'instant, j'ai surtout vu des mauvais. Sur la maison précédente, j'avais un tableau secondaire complet sans 30mA et aucune remarque à ce sujet...
Le reste du tableau principal est plus ancien et je n'ai pas de facture. On ne va pas l'incriminer, mais je note la remarque et j'irai chercher du bleu dès que j'aurai mesuré la section pour mettre un minimum au propre.
Heureusement que je vous ai demandé pour la partie garage/grange hors recharge ! Le tétrapolaire est commandé.
Après, vu que c'est obligatoire, je ferai passer un professionnel IRVE pour la partie recharge.
Merci beaucoup pour votre rapidité et la qualité de vos explications !
Le reste du tableau principal est plus ancien et je n'ai pas de facture. On ne va pas l'incriminer, mais je note la remarque et j'irai chercher du bleu dès que j'aurai mesuré la section pour mettre un minimum au propre.
Heureusement que je vous ai demandé pour la partie garage/grange hors recharge ! Le tétrapolaire est commandé.
Après, vu que c'est obligatoire, je ferai passer un professionnel IRVE pour la partie recharge.
Merci beaucoup pour votre rapidité et la qualité de vos explications !
05 juin 2025 à 21:31

Dans l'ordre tableau principal
Boîtier de dérivation garage (entrée sortie en 5G6)
Tableau secondaire grange
Le tout par le même pro car il a facturé le 5G6 tout du long (le tableau secondaire est propre)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Boîtier de dérivation garage (entrée sortie en 5G6)
Tableau secondaire grange
Le tout par le même pro car il a facturé le 5G6 tout du long (le tableau secondaire est propre)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


05 juin 2025 à 14:44

Merci pour vos réponses rapide ça me rassure (même si ça ne devrait pas... au moins je prends le sujet à temps!)
Abonnement en 18 KVA actuellement (surdimensionné pour l'instant mais j'ai repris la puissance de l'ancien proprio)
Longueur tableau principal garage 25m actuellement un câble en 5G6 donc Pmax 20kW pour 98m en tri si je ne dis pas de bêtise.
Longueur garage tableau secondaire 11m toujours en 5G6 (lumière, prises, piscine --> pas de grosse puissance uniquement mono <16A
Donc déjà dans un premier temps
Remplacement de l'horreur par un disjoncteur tétrapolaire 32 A si mes calculs sont bon avec le 5G6 je peux monter jusqu'à 38 A donc la taille en dessus 32A pour le dimensionnement.
Dans les grandes marques je ne trouve que de la courbe C chez 123 elec qui est à 10min du boulot...
https://www.123elec.com/legrand-dnx3-disjoncteur-tetrapolaire-32a-courbe-c-6ka-400v-406913.html?_gl=1*xxt1bf*_up*MQ..&gbraid=0AAAAADu9B3IifbRgU4jem8hmlYsgoUce8
Mais à autant prévoir directement les futures évolutions et attendre une livraison (en respectant les indications fournies par GL soit départ obligatoire du tableau principal pour la charge plus technicien IRVE) si il faut un courbe D pour les démarrage moteur (bien qu'en 32A je ne devrai pas être inquiet) n'ayant que deux bras je n'utiliserai pas tout en même temps.
Donc en mettant en stand bye la charge on va déjà sécuriser et mettre aux normes la partie sans IRVE (pour le professionnel si je peux m'en passer je serai peut être plus rassurer, l'installation actuelle ayant été fait par un pro dont j'ai la facture...).
Un disjoncteur diff tétrapolaire
Un vrai coffret secondaire dans le garage
Et je suppose retirer une ligne complète du tableau principal pour la grange (sauf si possible de repartir du garage mais je ne pense pas et je pense que vous l'aurez compris si il faut retirer une ligne je la retire je ne suis pas à 3 sous prêt pour la sécurité de mes enfants)
Et pour la charge il faudra que je trouve un VRAI pro.
Abonnement en 18 KVA actuellement (surdimensionné pour l'instant mais j'ai repris la puissance de l'ancien proprio)
Longueur tableau principal garage 25m actuellement un câble en 5G6 donc Pmax 20kW pour 98m en tri si je ne dis pas de bêtise.
Longueur garage tableau secondaire 11m toujours en 5G6 (lumière, prises, piscine --> pas de grosse puissance uniquement mono <16A
Donc déjà dans un premier temps
Remplacement de l'horreur par un disjoncteur tétrapolaire 32 A si mes calculs sont bon avec le 5G6 je peux monter jusqu'à 38 A donc la taille en dessus 32A pour le dimensionnement.
Dans les grandes marques je ne trouve que de la courbe C chez 123 elec qui est à 10min du boulot...
https://www.123elec.com/legrand-dnx3-disjoncteur-tetrapolaire-32a-courbe-c-6ka-400v-406913.html?_gl=1*xxt1bf*_up*MQ..&gbraid=0AAAAADu9B3IifbRgU4jem8hmlYsgoUce8
Mais à autant prévoir directement les futures évolutions et attendre une livraison (en respectant les indications fournies par GL soit départ obligatoire du tableau principal pour la charge plus technicien IRVE) si il faut un courbe D pour les démarrage moteur (bien qu'en 32A je ne devrai pas être inquiet) n'ayant que deux bras je n'utiliserai pas tout en même temps.
Donc en mettant en stand bye la charge on va déjà sécuriser et mettre aux normes la partie sans IRVE (pour le professionnel si je peux m'en passer je serai peut être plus rassurer, l'installation actuelle ayant été fait par un pro dont j'ai la facture...).
Un disjoncteur diff tétrapolaire
Un vrai coffret secondaire dans le garage
Et je suppose retirer une ligne complète du tableau principal pour la grange (sauf si possible de repartir du garage mais je ne pense pas et je pense que vous l'aurez compris si il faut retirer une ligne je la retire je ne suis pas à 3 sous prêt pour la sécurité de mes enfants)
Et pour la charge il faudra que je trouve un VRAI pro.
05 juin 2025 à 14:30

Bonjour à tous.
Ayant acheté une nouvelle maison (avec 0 non conformité au DPE elec...)
Je me pose aujourd'hui une question de sécurité sur le départ du tableau secondaire.
Pour reprendre depuis le début
- Maison alimentée en triphasé avec parafoudre et les 3 phases utilisées en monophasé uniquement
-3 lignes équipées de 30Ma triphasé
-un départ vers un tableau secondaire (grange / atelier / piscine)
Le départ vers le tableau secondaire est réalisé par le biais de 2 disjoncteur 32A
- Le 1e reprenant en entré neutre et phase1
- Le 2e reprenant entré phase 2 et phase 3
En sortie de ces 2 disjoncteurs un câble en 5g va alimenter mon tableau secondaire
Entre temps il est repris dans un boitier de dérivation dans le garage pour alimenter lumière + prises en mono.
Donc pour moi absence de protection différentielle sur ces élements
Le coffret secondaire lui (20m plus loin dans la grange) reprend bien les différentes protections.
Ma question est donc: Est-ce normal d'avoir 2 disjoncteur mono en départ de tableau ?
Si je me pose aujourd'hui la question c'est que je vais devoir passer sur une prise renforcée au garage pour le chargement d'une voiture électrique (voir prévoir des prises triphasés pour un pont, machine à pneu, compresseur... si je dois refaire un petit morceau de coffret dans le garage pour mettre aux normes).
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ayant acheté une nouvelle maison (avec 0 non conformité au DPE elec...)
Je me pose aujourd'hui une question de sécurité sur le départ du tableau secondaire.
Pour reprendre depuis le début
- Maison alimentée en triphasé avec parafoudre et les 3 phases utilisées en monophasé uniquement
-3 lignes équipées de 30Ma triphasé
-un départ vers un tableau secondaire (grange / atelier / piscine)
Le départ vers le tableau secondaire est réalisé par le biais de 2 disjoncteur 32A
- Le 1e reprenant en entré neutre et phase1
- Le 2e reprenant entré phase 2 et phase 3
En sortie de ces 2 disjoncteurs un câble en 5g va alimenter mon tableau secondaire
Entre temps il est repris dans un boitier de dérivation dans le garage pour alimenter lumière + prises en mono.
Donc pour moi absence de protection différentielle sur ces élements
Le coffret secondaire lui (20m plus loin dans la grange) reprend bien les différentes protections.
Ma question est donc: Est-ce normal d'avoir 2 disjoncteur mono en départ de tableau ?
Si je me pose aujourd'hui la question c'est que je vais devoir passer sur une prise renforcée au garage pour le chargement d'une voiture électrique (voir prévoir des prises triphasés pour un pont, machine à pneu, compresseur... si je dois refaire un petit morceau de coffret dans le garage pour mettre aux normes).
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 juin 2025 à 12:24
