Problème réglé. Le type qui avait fait ce câblage avait bien oublié un fil : celui reliant la borne 2 de l'horloge au A1 des contacteurs.
Merci à vous pour le temps consacré à me répondre.
Bonne soirée.
Merci à vous pour le temps consacré à me répondre.
Bonne soirée.
09 décembre 2025 à 18:05
consulter ce sujet Branchement Theben TR610Bonjour.
C'est ce que je me dis, s'il n'y a rien sur A1 (et il n'y a rien) je ne vois pas comment le relais du contacteur peut fermer le circuit... sur A2 par contre les branchements semblent corrects.
Je pensais donc brancher la borne 2 de l'horloge (celle destinée à la charge) sur A1.
Quand l'horloge est sur ON, la borne 2 alimente A1 et le circuit dans le contacteur se ferme.
C'est ce que je me dis, s'il n'y a rien sur A1 (et il n'y a rien) je ne vois pas comment le relais du contacteur peut fermer le circuit... sur A2 par contre les branchements semblent corrects.
Je pensais donc brancher la borne 2 de l'horloge (celle destinée à la charge) sur A1.
Quand l'horloge est sur ON, la borne 2 alimente A1 et le circuit dans le contacteur se ferme.
09 décembre 2025 à 10:46
consulter ce sujet Branchement Theben TR610Bonjour GL.
J'ai programmé l'horloge pour un départ 22:00 et un arrêt 6:00 avec le branchement actuel.
Rien ne se passe, l'horloge est bien sur ON, mais les contacteurs ne se sont pas enclenchés (ce qui me semblait logique) ; ou alors faut-il laisser les contacteurs en marche forcée ?
Merci.
J'ai programmé l'horloge pour un départ 22:00 et un arrêt 6:00 avec le branchement actuel.
Rien ne se passe, l'horloge est bien sur ON, mais les contacteurs ne se sont pas enclenchés (ce qui me semblait logique) ; ou alors faut-il laisser les contacteurs en marche forcée ?
Merci.
08 décembre 2025 à 23:34
consulter ce sujet Branchement Theben TR610Bonjour à tous.
Je reprend le tableau de ma maison pour brancher mes chauffe-eau en HP/HC.
Je dois avouer que j'ai du mal à comprendre le branchement en place, j'ai l'impression qu'il manque un fil...
Il ne devrait pas y avoir un fil reliant la borne 2 de l'horloge à la borne A1 des contacteurs.
Je ne vois pas trop comment sinon le contacteur peut fermer le circuit.
Mais je me trompe peut-être totalement...d'où ma question ici.
Si quelqu'un peut me confirmer ça ?
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je reprend le tableau de ma maison pour brancher mes chauffe-eau en HP/HC.
Je dois avouer que j'ai du mal à comprendre le branchement en place, j'ai l'impression qu'il manque un fil...
Il ne devrait pas y avoir un fil reliant la borne 2 de l'horloge à la borne A1 des contacteurs.
Je ne vois pas trop comment sinon le contacteur peut fermer le circuit.
Mais je me trompe peut-être totalement...d'où ma question ici.
Si quelqu'un peut me confirmer ça ?
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 décembre 2025 à 18:08
consulter ce sujet Branchement Theben TR610