Bonjour GL.

Merci pour votre temps accordé et réponse.

Effectivement tous a fait d'accord en y réfléchissant j'ai mis des id en tête de ligne plutôt que des DJ.
Je suis parti pour un 50A en général tableau 1 suivi d'un id 40A pour le tableau 1, un disjoncteur 40A pour le départ tableau 2 sous le 50A et un id en général dans le tableau 2.

Je viens de faire ma liste de matériel précis logiquement je suis bon je vous ferais une petite photo du final d'ici un mois.
Électriquement cordial lol

Bonne soirée.
Fab
23 mars 2026 à 21:48
forum consulter ce sujet Travaux électriques dans un atelier mécanique

Bonjour GL.

J'ai essayé de faire un croquis des 2 tableaux par-contre désolé mais je suis vraiment nul niveau dessins industriels et schéma moi je me comprends j'espère que vous comprendrez.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma travaux électriques

22 mars 2026 à 19:47
forum consulter ce sujet Travaux électriques dans un atelier mécanique

Publicité

Merci pour votre réponse explicatif GL.

Effectivement je comprends ce que vous dites, c'est un ami donc entre amis nous ne parlons pas forcément d'argent mais plus de service échanger.

Je suis électricien depuis quelques années maintenant dans une grande société et habitué à raccorder des armoires divisionnaire, TGBT etc mais c'est vrai qu'il y a toujours les notes de calculs, pré câblage fait en amont en sous traitance.

Donc je ne m'inquiète pas pour tous ce qui est câblages et mise en place en amont et aval des protections nécessaires des équipements.

Ce que je maîtrises moins et comme vous dites est plus le travail d'un bureau d'études ou de quelqu’un de compétents afin de bien connaître les pouvoirs de coupures, la sélectivité et la coordination des différentes protection.

Je vais contacter Schneider leurs exposé mon projet comme j'ai leur contact via mon entreprise, j'essaye de faire un croquis du tableau souhaiter après et vous le mettre pour avoir votre avis si vous avez le temps d'y jette un œil.
Je pense câble tous avec des ic60.

Le Consuel effectivement va passez une foi les travaux terminés.
En tous cas merci de votre aide et conseils.

Cordialement.
Fab9310
21 mars 2026 à 13:04
forum consulter ce sujet Travaux électriques dans un atelier mécanique

Bonjour tous le monde.

Moi c'est fab9310 je suis nouveau et pas très habitué aux forums.
J'ai des petites questions et validation a avoir avant de me lancer dans les travaux d'un pote.
Je vous explique en espérant êtres le plus clair possible :

J'ai donc un atelier mécanique avec deux partis distincte à équiper électriquement.
Il se compose principalement de prise Tetra, d'un compresseur 8kW, d'un pont, des prises mono ainsi que de l'éclairage.
L'arrivée Enedis est un disjoncteur d'abonnés 60A.
Le gars souhaite mettre un tableau général dans l'atelier principal et un autres dans la partie secondaire afin de ne pas tiré trop de longueur de câble en cas d'installation future.

Je vous explique mon résonnement en espérant qu'il soit bon et si ensuite vous pouvez me faire dire le plus avantageux, économique et surtout au normes.
L'arrivée en 4x16mm alimentera le tableau 1 et un départ alimentera le tableau 2.
Je pense équipé le tableau 1 avec :

En général un disjoncteur 50A Tetra, sur cette même alimentation sera repiqué un même disjoncteur afin de repartir avec un 5g16 pour alimenter le tableau 2.
En aval je pense mettre des départ avec vigi 30mA pour les 3 prises Tetra 16A, ensuite 2 inter ou disjoncteur 40A Tetra pour alimenter 2 lignes de pc mono, le rideau électrique, divers alimentation futur et l'éclairage.

Sur le tableau 2
En général a nouveau un disjoncteur 50A Tetra.
En aval pareil mettre des départ avec vigi 30mA pour les 3 prises Tetra 16A, un disjoncteur 40A courbe d pour alimenter le compresseur 8kW tri , 2 inter ou disjoncteur 40A Tetra pour alimenter 2 lignes de pc mono, le rideau électrique, le pont, divers alimentation futur et l'éclairage.

Je souhaiterais savoir si mon idée est convenable niveau normes, si vous pouvez si besoin me corrigé et ensuite me détaillé si possible pour vous avec les bonne protection au niveau des types, du calibre ainsi que du bon pouvoir de coupure.

Dans l'attente de votre retour
Cordialement. Fab9310
21 mars 2026 à 00:06
forum consulter ce sujet Travaux électriques dans un atelier mécanique