Bonjour GL.
Merci pour cette réponse.
Elle confirme que le choix d'un DDR 40A 30 mA est bon.
J'en reçois un nouveau cet après-midi ou demain.
Je pourrai tester.
Bien amicalement.
Camomille
Merci pour cette réponse.
Elle confirme que le choix d'un DDR 40A 30 mA est bon.
J'en reçois un nouveau cet après-midi ou demain.
Je pourrai tester.
Citation :De quoi s'agit-il?
Vous n'avez pas rapporté le compte rendu de TP que vous deviez faire sur un lavabo "parasité" par un sanibroyeur.
Bien amicalement.
Camomille
17 septembre 2025 à 14:31
consulter ce sujet Différentiel pour cuisinière professionnelle Bonsoir à vous.
Une cuisinière Delonghi dont l'ensemble des éléments totalise 5950 W fait sauter mon différentiel de 40A 30mA.
Branchée sur un autre circuit où le différentiel est de 63A 300 mA, tout fonctionne sans problème.
J'aimerais avoir votre avis avant d'acheter un nouveau différentiel.
Je pense plutôt que le mien est défectueux.
Pensez-vous qu'un différentiel de 40A 30 mA soit le bon choix?
Je vous remercie d'avance.
Bien amicalement.
Camomille.
Une cuisinière Delonghi dont l'ensemble des éléments totalise 5950 W fait sauter mon différentiel de 40A 30mA.
Branchée sur un autre circuit où le différentiel est de 63A 300 mA, tout fonctionne sans problème.
J'aimerais avoir votre avis avant d'acheter un nouveau différentiel.
Je pense plutôt que le mien est défectueux.
Pensez-vous qu'un différentiel de 40A 30 mA soit le bon choix?
Je vous remercie d'avance.
Bien amicalement.
Camomille.
16 septembre 2025 à 20:42
consulter ce sujet Différentiel pour cuisinière professionnelle 