Four lave-vaisselle et plaque gaz sur câble 5 x 2,5
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
5426
Fiches installation électrique : Four lave-vaisselle et plaque gaz sur câble 5 x 2,5
Invité
Bonjour
Mon four, mon lave-vaisselle ainsi qu'une plaque électrique de la gazinière sont alimentés par un câble 5 x2.5.
Actuellement, pour ne pas détruire le carrelage, je ne peux pas séparer les circuits.
Le tableau possède des interrupteurs différentiels A et AC et des disjoncteurs 20A.
Comment dois-je faire car le circuit ne possède qu'un neutre, 3 PH et 1 terre par rapport au différentiel.
Merci pour vos conseils.
Mon four, mon lave-vaisselle ainsi qu'une plaque électrique de la gazinière sont alimentés par un câble 5 x2.5.
Actuellement, pour ne pas détruire le carrelage, je ne peux pas séparer les circuits.
Le tableau possède des interrupteurs différentiels A et AC et des disjoncteurs 20A.
Comment dois-je faire car le circuit ne possède qu'un neutre, 3 PH et 1 terre par rapport au différentiel.
Merci pour vos conseils.
08 avril 2009 à 02:25
Conseils dépannage électricité 1
Invité

Four lave-vaisselle et plaque gaz sur câble 5 x 2,5
Invité
Avec ces 5 fils en 2,5 mm², on peut faire 2 circuits dédiés monophasés à condition que vous ayez du scotch bleu.
En sortie d'un inter différentiel AC 40 A, vous branchez 2 DJ 20 A. En sortie du DJ 1, vous branchez le neutre bleu et une phase de couleur 1.
A l'autre bout, vous connectez une prise pour le four. En sortie de DJ 2, vous connectez un fil de couleur 2 dont vous entourez l'extrémité avec le scotch bleu.
Ce sera le neutre de ce circuit, la phase étant le fil de couleur 3.
A l'autre extrémité, vous branchez une prise non sans avoir repéré en bleu l'extrémité du fil de couleur 2. Vous avez donc 2 circuits spécialisés monophasés, un pour le four et un pour le lave vaisselle.
Le fil jaune vert sera commun aux bornes de terre des 2 prises.
Reste la plaque de la gazinière pour laquelle on va créer une exception à la norme. Si elle est ancienne (fonte) et peu puissante, inutile d'avoir un DDR de type A en amont, le type AC suffit.
Vous la branchez plutôt sur le circuit lave vaisselle, en supposant que la vaisselle et la cuisine ne se font pas en même temps. GL
En sortie d'un inter différentiel AC 40 A, vous branchez 2 DJ 20 A. En sortie du DJ 1, vous branchez le neutre bleu et une phase de couleur 1.
A l'autre bout, vous connectez une prise pour le four. En sortie de DJ 2, vous connectez un fil de couleur 2 dont vous entourez l'extrémité avec le scotch bleu.
Ce sera le neutre de ce circuit, la phase étant le fil de couleur 3.
A l'autre extrémité, vous branchez une prise non sans avoir repéré en bleu l'extrémité du fil de couleur 2. Vous avez donc 2 circuits spécialisés monophasés, un pour le four et un pour le lave vaisselle.
Le fil jaune vert sera commun aux bornes de terre des 2 prises.
Reste la plaque de la gazinière pour laquelle on va créer une exception à la norme. Si elle est ancienne (fonte) et peu puissante, inutile d'avoir un DDR de type A en amont, le type AC suffit.
Vous la branchez plutôt sur le circuit lave vaisselle, en supposant que la vaisselle et la cuisine ne se font pas en même temps. GL