Bonjour,
Nous avons une installation en triphasé avec une armoire de comptage (qui est branchée au réseau EDF, 120 kVA) et qui alimente (par un câble de 180 mètres) une armoire de distribution.
Il faut donc un câble prise terre entre l'armoire de comptage et l'armoire de distribution.
Le problème est que nous ne savons pas quel diamètre prendre pour ce câble prise terre entre les deux armoires.
Auriez-vous des idées ?
Merci !
Nous avons une installation en triphasé avec une armoire de comptage (qui est branchée au réseau EDF, 120 kVA) et qui alimente (par un câble de 180 mètres) une armoire de distribution.
Il faut donc un câble prise terre entre l'armoire de comptage et l'armoire de distribution.
Le problème est que nous ne savons pas quel diamètre prendre pour ce câble prise terre entre les deux armoires.
Auriez-vous des idées ?
Merci !
06 juillet 2017 à 16:39
Réponses 1 d'un contributeur du forum-électricité
Prise terre entre armoire de comptage et armoire de distribution
Bonjour,
Pourquoi voulez-vous interconnecter cette armoire (comptage) avec votre tableau de distribution ?
A ma connaissance rien ne l'impose, une prise de terre locale est suffisante.
Cordialement.
Pourquoi voulez-vous interconnecter cette armoire (comptage) avec votre tableau de distribution ?
A ma connaissance rien ne l'impose, une prise de terre locale est suffisante.
Cordialement.
06 juillet 2017 à 19:10
Réponses 2 d'un contributeur du forum-électricité
Prise terre entre armoire de comptage et armoire de distribution
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Désolé pour le malentendu, nous avons notre armoire de comptage se situe près d'un transformateur EDF, sur la voie publique (trottoir), et près d'un transformateur nous n'avons pas le droit de mettre de la prise de terre près du transformateur (outre le fait qu'il y ait le trottoir).
Voilà pourquoi la question peut paraître étrange.
Pour résumer :
Transformateur EDF <=> Armoire de comptage (120 kVA) <------------ 180 mètres ------------> Tableau de distribution.
A l'heure actuelle, il y a la prise terre sur le tableau de distribution, mais nous devons relier une prise terre de l'armoire de comptage au tableau de distribution (car nous ne pouvons pas mettre de prise terre à côté de l'armoire de comptage, à cause du trottoir et du transformateur).
Merci encore pour votre réponse !
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
Désolé pour le malentendu, nous avons notre armoire de comptage se situe près d'un transformateur EDF, sur la voie publique (trottoir), et près d'un transformateur nous n'avons pas le droit de mettre de la prise de terre près du transformateur (outre le fait qu'il y ait le trottoir).
Voilà pourquoi la question peut paraître étrange.
Pour résumer :
Transformateur EDF <=> Armoire de comptage (120 kVA) <------------ 180 mètres ------------> Tableau de distribution.
A l'heure actuelle, il y a la prise terre sur le tableau de distribution, mais nous devons relier une prise terre de l'armoire de comptage au tableau de distribution (car nous ne pouvons pas mettre de prise terre à côté de l'armoire de comptage, à cause du trottoir et du transformateur).
Merci encore pour votre réponse !
Cordialement.
06 juillet 2017 à 21:14
Réponses 3 d'un contributeur du forum-électricité
Prise terre entre armoire de comptage et armoire de distribution
Bonjour,
!! il y a bien une entreprise qui a fait le travail ; pourquoi n'ont-ils pas récupéré la prise de terre des masses du poste (peut-être simultanément accessible).
Les 180m sont sur votre terrain, je pense ; il est "certainement" possible de mettre une prise de terre dans la tranchée pour relier cette armoire.
Après, vous pourriez mettre une câblette cu25² en fouille pour interconnecter, ce ne sera pas donné.
Ceci est valable pour un régime de neutre TT, mais pas pour les autres.
Je trouve bizarre que l'entreprise n'ait pas pensé à ce fait, et que dit votre bureau de contrôle ?
Cordialement.
!! il y a bien une entreprise qui a fait le travail ; pourquoi n'ont-ils pas récupéré la prise de terre des masses du poste (peut-être simultanément accessible).
Les 180m sont sur votre terrain, je pense ; il est "certainement" possible de mettre une prise de terre dans la tranchée pour relier cette armoire.
Après, vous pourriez mettre une câblette cu25² en fouille pour interconnecter, ce ne sera pas donné.
Ceci est valable pour un régime de neutre TT, mais pas pour les autres.
Je trouve bizarre que l'entreprise n'ait pas pensé à ce fait, et que dit votre bureau de contrôle ?
Cordialement.
07 juillet 2017 à 10:10
Réponses 4 d'un contributeur du forum-électricité
Prise terre entre armoire de comptage et armoire de distribution
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Le câble se situe sur la voie publique, nous prendrons donc du cu25², merci !
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
Le câble se situe sur la voie publique, nous prendrons donc du cu25², merci !
Cordialement.
10 juillet 2017 à 16:13