Installer un disjonteur différentiel
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
22923
Question Forum Électricité : Installer un disjonteur différentiel
Bonjour.
Je voudrais installer un disjoncteur différentiel de 30 mA.
Mais un magasin d’électricité m'a conseillé un différentiel de 40 A, 300 mA, pour la bonne raison que le 30 mA est trop sensible, qu'il allait sauté souvent.
J'ai comme équipement à mon domicile 2 climatiseurs protégé par des disjoncteurs individuelles, une plaque de cuisson, un four encastrable à gaz, un lave linge électrique...
Merci pour votre réponse.
Je voudrais installer un disjoncteur différentiel de 30 mA.
Mais un magasin d’électricité m'a conseillé un différentiel de 40 A, 300 mA, pour la bonne raison que le 30 mA est trop sensible, qu'il allait sauté souvent.
J'ai comme équipement à mon domicile 2 climatiseurs protégé par des disjoncteurs individuelles, une plaque de cuisson, un four encastrable à gaz, un lave linge électrique...
Merci pour votre réponse.
31 octobre 2022 à 22:50
Conseils Dépannage Electricite 1
Installer un disjonteur différentiel
Bonsoir.
4 points :
1/ Il s'agit sans doute d'un interrupteur différentiel et pas d'un disjoncteur différentiel.
2/ Le magasin vous a mal conseillé. En locaux d'habitation les 300mA ne sont pas suffisant car pas assez sensible --> 30mA.obligatoire
3/ Ne pas mettre de 40A qui risque de cramer pour surcharge mais prendre un 63A.
4/ On n'a qu'une vue partielle de votre installation et on ne voit pas bien ou vous voulez ajouter votre différentiel.
Mais si vous en mettez un seul pour l'ensemble de l'installation, cela doit être un interrupteur différentiel 30mA 63A type A.
L'idéal bien entendu est d'en mettre plusieurs afin qu'en cas de coupure seule une partie de l'installation soit HS.
4 points :
1/ Il s'agit sans doute d'un interrupteur différentiel et pas d'un disjoncteur différentiel.
2/ Le magasin vous a mal conseillé. En locaux d'habitation les 300mA ne sont pas suffisant car pas assez sensible --> 30mA.obligatoire
3/ Ne pas mettre de 40A qui risque de cramer pour surcharge mais prendre un 63A.
4/ On n'a qu'une vue partielle de votre installation et on ne voit pas bien ou vous voulez ajouter votre différentiel.
Mais si vous en mettez un seul pour l'ensemble de l'installation, cela doit être un interrupteur différentiel 30mA 63A type A.
L'idéal bien entendu est d'en mettre plusieurs afin qu'en cas de coupure seule une partie de l'installation soit HS.
31 octobre 2022 à 23:10