Invité
Solution 3 au problème éclairageinstallation éclairage plafonnier
Invité
Désolé du manque de précision de ma question, mon problème concerne la section des fils électriques qui semble être du 1,5mm, mon nouveau plafonnier comporte 4 lampes de 60 Watts, cela suffira-t-il pour l'alimenter sans risque. Mon autre problème sur le plafonnier : il y a un domino avec 3 fils (1 blanc, 1 noir, 1 jaune et vert), mais 5 fils sortent du plafond (1 bleu, 1 rouge,1 noir, 1 marron, 1 jaune et vert).
Comment raccorder les bonnes couleurs des fils sans risquer de provoquer un court-circuit ? Merci.
Solution 4 au problème éclairageinstallation éclairage plafonnier
Invité
Pour des fils de 1,5mm² la protection du circuit doit être maximun de 10A ce qui fait environ 2200W pour toutes les lampes protégées par ce circuit. En ce qui concerne les fils du plafonnier : blanc = neutre, noir = retour de lampe soit la phase via l'interrupteur et le jaune et vert = la terre.
Quant à ceux du plafond il faudrait voir les 2 fils où il y a 220V et 0V en fonction de la position de l'inter mais attention DANGER 220V. Pour ceci je vous conseille d'appeler une personne compétente.
Solution 5 au problème éclairageinstallation éclairage plafonnier
Invité
Les fils qui sortent du plafond sont peut être prévus pour un double allumage (on peut allumer la moitié d'un lustre ou le lustre entièrement)? Vérifier votre interrupteur : si il y en a deux c'est que vous avez un double allumage.
17 août 2008 à 01:43