Bonjour, je souhaite installer un nouveau tableau pour mon habitation et remplacer l'ancien; j'ai déjà un parafoudre legrand 03941. Ai-je le bon car j'ai vu des 03951 sur d'autres exemples de tableau ?
Apparemment le 03941 nécéssite un déconnecteur, qu'est-ce que c'est ?
Par avance merci.
Apparemment le 03941 nécéssite un déconnecteur, qu'est-ce que c'est ?
Par avance merci.
15 avril 2008 à 13:07
Conseils installation électricité 1
Invité

Différence entre parafoudre Legrand 3941 et 3951
Invité
Après consultation du catalogue Legrand 2008 page 176, il apparaît effectivement que le parafoudre 03941 doit être déconnectable grâce à un disjoncteur 20 A courbe C branché en amont, alors que le 03951 a une protection associée interne. Cette dernière référence correspond à un nouveau produit Legrand, qui occupe moins de place sur le tableau. Voir la question 3559 qui apporte quelques précisions sur le branchement des parafoudres. GL.
16 avril 2008 à 16:58
Conseils installation électricité 2
Invité

Différence entre parafoudre Legrand 3941 et 3951
Invité
Le 3941 nécessite un disjoncteur bipolaire 20A branché en aval (c'est lui qui sert de déconnecteur)
Le 3951 a cette protection intégrée à l'intérieur. C'est un modèle récent fait par LEGRAND spécialement adapté pour les locaux d'habitation.
CMT
Le 3951 a cette protection intégrée à l'intérieur. C'est un modèle récent fait par LEGRAND spécialement adapté pour les locaux d'habitation.
CMT
16 avril 2008 à 16:58
Conseils installation électricité 3
Invité

Différence entre parafoudre Legrand 3941 et 3951
Invité
Un Grand merci à vous deux !