Fiches installation électrique : Compteur qui disjoncte quand j'alimente le jardin
Bonsoir Depuis quelques jours, je n'ai plus de courant électrique pour alimenter mon jardin qui n'est pas attenant à mon appartement. A chaque fois que je ré-enclenche le fusible, il fait disjoncter immédiatement le compteur ? Comment faire pour retrouver la panne et y remédier ? Il me semble que le problème est survenu lors d'une inondation par la rivière voisine qui est passée par la pompe du puits, mais sans certitude... Merci de votre aide.
Conseils dépannage électricité 1 Compteur qui disjoncte quand j'alimente le jardin
Bonsoir, qu'est-ce que vous alimentez dans votre jardin : les prises, de l'éclairage, une pompe ? hvs
Conseils dépannage électricité 2 Compteur qui disjoncte quand j'alimente le jardin
Bonjour Une installation électrique extérieure est à la masse, sûrement à cause de l'eau, pour trouver : baissez tous les disjoncteurs, ré-enclenchez le gros et remontez les petits un part un. Celui qui fait sauter, il faudra le laisser baisser car c'est sur ce circuit qu'il y a un problème. Cordialement, WS
1. Compteur disjoncte pendant absence
N°8370 : Bonjour. L'appartement a été inoccupé durant 10 jours de vacances, au retour le compteur électrique avait disjoncté. ce n'est pas la 1ère fois que ça arrive. Dans l'armoire électrique situé dans l'appartement il n'y a pas d'anomalie au niveau des fusibles "ils sont bien en l'air"
2. URGENT Compteur général qui disjoncte mais pas les sous compteurs
N°3255 : Bonjour à Tous, j'ai peur de mettre toute mon installation électrique en péril. Voilà j'ai un compteur général en 380V avec Disjoncteur, avec lequel j'alimente 2 sous-compteurs en 380V et 9 sous-compteurs en 220V représentant 10 logements et un garage-atelier (tous équipés d'un disjoncteur)
3. Compteur tétrapolaire disjoncte
N°509 : Bonjour, je viens d'acquérir une vieille maison, je suis heureux. Le seul hic, c'est que mon installation électrique est en vrille, mon compteur tétrapolaire disjoncte régulièrement, j'en suis au point de me demander si l'ancien propriétaire n'était pas un rigolo, toujours est-il que je suis bloqué, j'ai à la sortie du bornier un fil bleu, un marron et 2 fils noirs
4. Cumulus fuit et fait sauter compteur
N°7783 : Bonjour à tous. Mon cumulus perd des gouttes, et tous les soirs à 21h56 le compteur saute, mon propriétaire va faire venir un plombier, cela va-t-il régler le problème et justement quel est ce problème
5. Compteur mécanique pas assez puissant changer de puissance mécanique
N°8266 : Un petit peu d'aide pour une femme perdue dans mon problème de compteur mécanique pas assez puissant ! Je souhaite changer la puissance de mon compteur j'ai actuellement 6 kVA. J'ai 1 lave-linge, 1 sèche-linge, 1 lave-vaisselle, 1 four, 1 chauffe-eau 2000 Watts
6. Machine à laver disjoncte sur prise de terre 16 A
N°5583 : Ma machine à laver disjoncte sur deux prises de terre à l'étage sur un circuit 16 A relié au compteur différentiel... Un aspirateur fonctionne sur ces deux prises. Par contre si je change de prise de terre au rez de chaussée la machine fonctionne parfaitement
7. Branchement interrupteur va et vient compteur disjoncte
N°2306 : Bonjour, dans mon garage j'ai un petit tableau électrique avec disjoncteur qui à la base est fait pour alimenter la chaudière avec une prise que j'utilise souvent pour brancher d'autres appareils électriques, de là j'ai voulu faire une autre installation, j'ai installé une prise 2 p+t et de cette prise j'ai tiré un câble et j'ai mis un interrupteur va et vient pour avoir une lumière dehors, sauf que le problème c'est que lorsque je branche le tout sur la prise du tableau du garage mon compteur maison disjoncte, je ne comprends plus rien en sachant que je ne connais rien en électricité, j'espère que vous pourriez m'aider pour m'en sortir
9. Quand j'éteind ma lampe le courant disjoncte
N°2570 : Je viens de changer les fils et ma lampe de plafond dans ma chambre, la lumière s'allume mais quand je l'éteind, tout disjoncte.Je voulais savoir si c'était un problème de branchement, de surtension ou de court-circuit
10. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
Mentions légales :
Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite