Conseil Forum installation électrique : Rajout de prises avec toujours la même arrivée en 6mm²
Invité
Bonjour
Voilà mon souci : je change de cuisine et actuellement mon arrivée est en 6mm² qui va dans une boîte de dérivation où de là part mes alimentations pour le four + la hotte + 3 prises de courant.
Au tableau, les trois prises sont sur un fusible de 16A et le four est sur un autre fusible de 16A.
Avec ma nouvelle cuisine, j'aimerais garder le principe de la boîte de dérivation donc mon arrivée en 6mm², puis relier sur le même fusible le four et le lave-vaisselle, c'est-à-dire brancher le four en direct sur le domino et ajouter une prise pour brancher mon lave-vaisselle puis la hotte + les 4 prises sur l'autre fusible de 16A, mais avec toujours la même arrivée en 6mm². Merci pour vos réponses.
Voilà mon souci : je change de cuisine et actuellement mon arrivée est en 6mm² qui va dans une boîte de dérivation où de là part mes alimentations pour le four + la hotte + 3 prises de courant.
Au tableau, les trois prises sont sur un fusible de 16A et le four est sur un autre fusible de 16A.
Avec ma nouvelle cuisine, j'aimerais garder le principe de la boîte de dérivation donc mon arrivée en 6mm², puis relier sur le même fusible le four et le lave-vaisselle, c'est-à-dire brancher le four en direct sur le domino et ajouter une prise pour brancher mon lave-vaisselle puis la hotte + les 4 prises sur l'autre fusible de 16A, mais avec toujours la même arrivée en 6mm². Merci pour vos réponses.
17 septembre 2009 à 10:06
Solution et astuces des bricoleurs 1
Invité

Rajout de prises avec toujours la même arrivée en 6mm²
Invité
Bonjour, normalement la norme veut que votre fil de 6mm2 qui arrive dans cette boîte de dérivation doit servir uniquement pour un four et ce n'est pas un 16 ampères mais un 32A pour protéger un four.
Là, ce que vous voulez faire est un peu limite car un lave vaisselle doit être alimenté par des fils en 2,5 protégés en 20 ampères.
A la limite, reliez vos prises ensemble en rajoutant la hotte, c'est correct ou du moins pas dangereux, mais le reste c'est pas terrible !
Il aurait fallu repasser des nouveaux fils qui partent du tableau jusqu'à votre cuisine.
Je sais que ce n'est pas évident quand ce n'est pas du neuf mais il ne faut pas non plus prendre de risque.
Benoît électricien.
Là, ce que vous voulez faire est un peu limite car un lave vaisselle doit être alimenté par des fils en 2,5 protégés en 20 ampères.
A la limite, reliez vos prises ensemble en rajoutant la hotte, c'est correct ou du moins pas dangereux, mais le reste c'est pas terrible !
Il aurait fallu repasser des nouveaux fils qui partent du tableau jusqu'à votre cuisine.
Je sais que ce n'est pas évident quand ce n'est pas du neuf mais il ne faut pas non plus prendre de risque.
Benoît électricien.
18 septembre 2009 à 20:38
Solution et astuces des bricoleurs 2
Invité

Rajout de prises avec toujours la même arrivée en 6mm²
Invité
Bonjour,
Le 6 mm2 doit être affecté à la cuisson (plaque), lave-vaisselle, four en 2,5 et ligne affectée à chaque appareil, prises de travail, hotte, réfrigérateur en 2,5 et ligne prise pour l'ensemble (avec un maximum de 8).
Votre version reste du bricolage. Si un appareil se met en défaut, vous n'avez plus rien qui fonctionne.
Le tout protégé par disjoncteurs et différentiels appropriés ainsi qu'une prise de terre de bonne valeur.
Cordialement, JP (électricien retraité)
Le 6 mm2 doit être affecté à la cuisson (plaque), lave-vaisselle, four en 2,5 et ligne affectée à chaque appareil, prises de travail, hotte, réfrigérateur en 2,5 et ligne prise pour l'ensemble (avec un maximum de 8).
Votre version reste du bricolage. Si un appareil se met en défaut, vous n'avez plus rien qui fonctionne.
Le tout protégé par disjoncteurs et différentiels appropriés ainsi qu'une prise de terre de bonne valeur.
Cordialement, JP (électricien retraité)
18 septembre 2009 à 08:16