Astuce FAQ electricite : Comment tranformer un compteur de chantier triphasé en monophasé


Invité
invité
Bonsoir. J'ai un compteur triphasé en ma possession et j'aimerai savoir comment faut-il faire pour le passer en monophasé car le constructeur me demande du monophasé 6 kw pour la construction. Je pense que EDF ne me le changera pas lors de sa mise en place ! Merci de m'aider.
19 octobre 2008 à 04:09
Réponses forum électricité 1

Comment tranformer un compteur de chantier triphasé en monophasé


Invité
invité
Bonjour, vous branchez une phase R ou S ou T avec le neutre. A ce moment là, vous avez le monphasé.
Réponses forum électricité 2

Comment tranformer un compteur de chantier triphasé en monophasé


Invité
invité
Bonjour. Il suffit seulement de brancher une phase et le neutre. La terre va à la terre. Cordialement. Claude.
Réponses forum électricité 3

Comment tranformer un compteur de chantier triphasé en monophasé

GL
Membre inscrit
GL
18 931 messages
On peut comprendre que vous faites construire une maison alors qu'il n'y a pas de branchement EDF disponible pour l'entreprise. 6 kW pour alimenter le chantier me semble beaucoup ; une bétonnière est autonome, un petit groupe électrogène peut alimenter quelques perceuses. Un compteur tri fonctionne très bien en mono (on l'alimente simplement entre phase et neutre). Lors du branchement définitif, EDF fournira un ensemble de protection et de comptage neuf dont il sera propriétaire ; votre compteur actuel ne devrait pas être repris. Peut-être qu'en attendant il faudra un branchement provisoire. Attendons d'autres avis.
Réponses forum électricité 4

Comment tranformer un compteur de chantier triphasé en monophasé


Invité
invité
Bonjour, on ne transforme pas un compteur triphasé en monophasé. On modifie le branchement et on installe un compteur adapté. Par compte, on peut obtenir du monophasé sur un branchement triphasé si le neutre est présent. L'inverse est impossible (sauf en installant un convertisseur 230V mono /400V tri). KVCAT
20 octobre 2008 à 01:11
Réponses forum électricité 5

Comment tranformer un compteur de chantier triphasé en monophasé


Invité
invité
Lors de la construction d'une maison, le branchement de chantier est à la charge de l'entreprise et non du client. Celui-ci d'ailleurs dispose en général de son coffret et de son câble.
De plus attention le kW et l'abonnement en tarif chantier n'est pas le même (plus cher) et limité dans le temps. Si c'est vous qui le fournissez, le coffret et le câble, ils ne serviront pas à votre branchement EDF définitif donc vous aurez payé deux fois.
28 septembre 2010 à 12:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
  • 2. vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
    N°190 : A la suite d'une rénovation complète du réseau intérieur, j'ai un vieux compteur triphasé. Je souhaite passer en monophasé, mais après avoir obtenu le Consuel, EDF ne veut pas brancher le compteur. Il veut me faire payer un...
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 5. Compteur triphasé branché sur tableau préparé pour un monophasé ?
    N°19599 : Bonsoir, Je viens d'acheter une maison avec un compteur triphasé. J'ai refait l’électricité pour un futur compteur monophasé, j'ai fait la demande de changement auprès d'ENEDIS, 3 semaines d'attente pour un entretien...
  • 6. Déséquilibrage installations électriques triphasé
    N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
  • 7. Tarif passage triphasé en monophasé
    N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
  • 8. Disjonction au compteur de chantier monophasé 45 A
    N°9972 : Bonjour, j'ai fini l'installation de ma villa (consuel ok), mais j'ai un petit souci, provisoirement je suis branché sur le compteur de chantier monophasé 45 A. Mon tableau de répartition est prévu en 380V un abonnement de 18 kW...
  • 9. Relais HP/HC sur compteur monophasé avec installation triphasé
    N°4506 : Bonjour à tous, sur une installation en triphasé, avec tarification HP/HC, je souhaiterais mettre un compteur décentralisé pour mesurer la consommation locale d'un appareil, et utiliser son contact HP/HC pour piloter cet...
  • 10. Gratuité EDF pour passage triphasé en monophasé
    N°1048 : Bonjour, j'envisage de passer dans ma maison du triphasé en monophasé. Est-il exact que ce travail est proposé gratuitement par EDF, merci de m'informer. Demande réponse par un connaisseur, svp merci.
>>> Résultats suivants pour : Comment tranformer un compteur de chantier triphasé en monophasé >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
changer fil et prise fer a repassertravaux electricite saigneechanger fil fer a repasserampoule electrique 09 conseils branchement



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite