FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 21 734 questions dans le forum électricité


21235

Question Forum Électricité : Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC

Ebar
Membre inscrit
Ebar
5 messages
Bonjour.

J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique.
Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base.
Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne suffit pas (consigne 0-8 degrés, écarts 10-16 degrés).
Comment modifier le câblage pour que les réglages de température nocturne (consigne 8-14, écarts 5-10) deviennent la valeur par défaut ? (Pour le chauffe-eau, je viens de passer en mode forcé, mais je n'ai pas trouvé d'interrupteur correspondant pour le câble chauffant).
En regardant les branchements, je vois que pour deux d'entre eux (#7 et #8) est écrit : HC 220V.
Serait-il suffisant de connecter l'un d'eux à la phase (220V) pour l'avoir en permanence sur HC (c'est-à-dire utiliser les réglages de nuit) ?
Merci pour toute aide ou suggestion.
11 octobre 2021 à 10:56
Réponse 1 du forum électricité

Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
972 messages
Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs valideront ou invalideront j'espère ce qui suit.

Lorsqu'un appareil possède une entrée pour information heure creuse ... il attend l'information d'un contact sec donc libre de tout potentiel. Pas question donc de raccorder à une phase pour le "forcer".
Il s'agit de repérer les deux bornes, je suppose #7 et #8 de déconnecter les fils qui y sont branchés et de remplacer par un pont. Ce pont simule les HC et vous évite de devoir modifier la programmation de l'appareil.

Cordialement, Martien-071
11 octobre 2021 à 11:54
Réponse 2 du forum électricité

Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC

CMT
Membre inscrit
CMT
7 147 messages
Bonjour.

Il doit y avoir une entrée heure creuses sur votre thermostat en provenance du contact EDF.
Il suffit de forcer cette entrée en shuntant le contact EDF.
11 octobre 2021 à 13:23
Réponse 3 du forum électricité

Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC

Ebar
Membre inscrit
Ebar
5 messages
Bonjour,
Et merci pour votre réponse.
Ci-dessous une photo du thermostat et de ses contacts.
Ai-je bien compris que je pourrais court-circuiter les deux contacts 6 et 7 pour simuler HC ?
(que signifie le 220V sous les contacts ?)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
thermostat Delta Dore 105

11 octobre 2021 à 22:38
Réponse 4 du forum électricité

Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC

CMT
Membre inscrit
CMT
7 147 messages
Bonsoir.

Sans doute Non, mais il faudrait la notice pour être sûr.

Les 220V et les fils bleus et violet font penser à une alimentation phase/neutre la phase en violet étant alimentée pendant les HC.
Si vous court-circuitez, cela pourrait justement faire un beau court-circuit.

Le mieux est de shunter le contact au niveau du compteur EDF, ainsi tout fonctionnera comme si vous étiez en HC en permanence, sans avoir à toucher à autre chose.
11 octobre 2021 à 23:26
Réponse 5 du forum électricité

Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC

Ebar
Membre inscrit
Ebar
5 messages
Bonsoir.
Alors vous proposez de court-circuiter (shunter) C1 et C2 en permanence avec un câble directement dans le compteur Linky ?
Cela peut-il entraîner des problèmes plus tard ou dans d'autres parties de l'installation ?
Merci.
12 octobre 2021 à 00:08
Réponse 6 du forum électricité

Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC

CMT
Membre inscrit
CMT
7 147 messages
Bonjour.

Oui c'est cela, comme si vous étiez tout le temps en HC
Après on peut faire l'équivalent au niveau du Deltadore 105, mais il faut analyser la manière dont est réalisée le circuit.
Si on shunte C1C2, pas de question à se poser, c'est plus simple et cela fonctionne à coup sûr.

Le seul problème que cela peut poser c'est au niveau du contact J/N qui va être tout le temps sous tension donc s'user prématurément.
Pour éviter cela, couper le disjoncteur 2A associé et mettez le contacteur J/N en marche forcée.
Si pas de disjoncteur 2A dédié au chauffe-eau, débranchez un fil (en l'isolant) en A1 ou A2 du contacteur J/N.
12 octobre 2021 à 08:00
Réponse 7 du forum électricité

Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC

Ebar
Membre inscrit
Ebar
5 messages
Bonjour.

Merci pour l'aide et les explications.

J'ai regardé le Linky et le shuntage C1 C2 a l'air facile (j'ai vérifié aussi que je suis bien sur tarif de base en ce moment), donc je vais faire ça.
Concernant le contact pour le chauffe-eau, j'ai d'autres questions :
Après forçage, il revient spontanément au bout d'un certain temps (plusieurs heures) en mode Auto ; certainement pas lié à un quelconque signal HC d'EDF (que de toute façon je ne reçois plus). La marque est télémécanique GY1-M22.
Est-ce normal ou signale-t-il un dysfonctionnement ?
Il n'y a aucun disjoncteur 2A visible n'importe où dans mon tableau électrique. Vous suggérez donc d'ouvrir le circuit de commande (A1 ou A2). Cependant, n'est-ce pas équivalent au mode HP (où le contact sec C1 C2 est ouvert) ?
Je pensais que le chauffage fonctionnait si le circuit de commande du contacteur est fermé et que la bobine est active ? Il y a donc quelque chose que je ne comprends pas très bien comment fonctionne le contacteur...

Cordialement.

PS : Veuillez excuser si certaines phrases ont une impression un peu bizarre, c'est parce que j'utilise la traduction Google
12 octobre 2021 à 12:28
Réponse 8 du forum électricité

Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
10 621 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
12 octobre 2021 à 12:42
Réponse 9 du forum électricité

Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC

CMT
Membre inscrit
CMT
7 147 messages
En principe un contacteur J/N ne revient en mode auto que si la circuit de commande est de nouveau alimenté.
- Soit il y autre chose que le contact EDF qui pilote ce circuit de commande.
- Soit le contacteur a un défaut.

Si l'installation est ancienne, cela peut être un disjoncteur 10A.
Regardez avec quoi est alimentée la borne 4 du 105, ainsi que les bornes 1 et 2.

Le contacteur pour moi doit être alimenté avec la borne 5, mais à confirmer.
Le mieux est de suivre les fils en A1A2 pour voir où ils arrivent.
12 octobre 2021 à 13:39
Réponse 10 du forum électricité

Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC

Ebar
Membre inscrit
Ebar
5 messages
Pour le moment j'ai fait un court-circuit entre C1 et C2 ; jusqu'à présent, cela semble fonctionner.
Et effectivement, maintenant j'ai 240 V entre les connecteurs 6 et 7 dans le Delta Dore. loveliness
25 octobre 2021 à 21:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
    N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
  • 2. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 3. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 4. Tarif EDF HP/HC 2020 viennent de sortir
    N°19673 : Bonsoir. Les tarifs EDF au 1er janvier 2020 viennent de sortir. Ça y est pour moi, le cap est franchi, le tarif HC/HP me coûte désormais plus cher que le tarif de base. Avant je gagnais encore environ 20€/an désormais...
  • 5. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
    N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
  • 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
    N°17533 : Bonjour. Dans la gestion du contacteur HC avec 1 Calybox 230, le schéma de montage indique qu’il faut utiliser le même disjoncteur 2A pour le contacteur et le boitier modulaire Calybox. Dans cette configuration, les bornes...
  • 7. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
  • 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
    N°66 : Objet : branchement relais récepteur Bonjour. Je dois brancher un relais récepteur à 4 groupes d'ordres de télécommande à 175 Hz - type EDF (réf Sauter HN 96-S-82 KRT 104 F001). Pouvez-vous m'expliquer le plus simplement...
  • 9. Problème Delta Dore 210 CPL et récepteur HP 103
    N°18373 : Bonjour. Sur 4 convecteurs Accova, un est en panne, il n'est plus piloté par la centrale, j'ai changé le récepteur HP 103 par un neuf, impossible d'associer le récepteur avec la centrale. J'ai essayé le récepteur sur un...
  • 10. Changement thermostat électrovanne
    N°21236 : Bonjour. Suite à l'installation d'un nouveau système de chauffage dans mon immeuble, chaque appartement dispose maintenant d'un thermostat (Sauter tra 421) qui commande une électrovanne installée sur le palier. Seulement ce...
>>> Résultats suivants pour : Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite