Bonjour.
Je rénove actuellement une maison qui dispose d’une PAC en triphasé (chauffage uniquement)
La PAC est raccordée au sectionneur 500mA depuis une boite de dérivation avec son propre tableau électrique.
J’ai rénové le tableau électrique de la maison (monophasé) en partant donc de cette boite de dérivation.
Le vieux tableau électrique était câblé en 6mm², mon nouveau tableau est raccordé en 10mm² sur une longueur de 10m pour un 500mA calibré à 30A 15kwh, cette section est suffisante ou j’ai fait une bêtise et je dois obligatoirement tout recommencer pour du 16mm² ?
Y a t’il un risque de surchauffe du câble de 10mm² ?
Merci.
Je rénove actuellement une maison qui dispose d’une PAC en triphasé (chauffage uniquement)
La PAC est raccordée au sectionneur 500mA depuis une boite de dérivation avec son propre tableau électrique.
J’ai rénové le tableau électrique de la maison (monophasé) en partant donc de cette boite de dérivation.
Le vieux tableau électrique était câblé en 6mm², mon nouveau tableau est raccordé en 10mm² sur une longueur de 10m pour un 500mA calibré à 30A 15kwh, cette section est suffisante ou j’ai fait une bêtise et je dois obligatoirement tout recommencer pour du 16mm² ?
Y a t’il un risque de surchauffe du câble de 10mm² ?

Merci.
19 mai 2022 à 20:52
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique triphasé
Bonsoir.
Le 10mm² est suffisant.
Le 10mm² est suffisant.
19 mai 2022 à 23:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique triphasé
Pas pertinent d’avoir mis le tableau sur une seule phase.
19 mai 2022 à 23:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique triphasé
Bonsoir,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je me suis mal exprimé par "monophasé".
Je voulais dire passage de triphasé à mono j'ai bien ramené les 3 phases sur le nouveau tableau et elles sont dispatchées sur chaque ligne du tableau.
3 lignes 1 phase par ligne protégées par un disjoncteur 40A 30mA.
J'ai aussi équilibré les phases par rapport au circuit pour ne pas surconsommer sur une seule phase et risquer des coupures intempestives d'une surcharge de ligne.
Donc pour vous pas de souci concernant le 10mm² même si la maison dispose d'un Linky ?
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je me suis mal exprimé par "monophasé".
Je voulais dire passage de triphasé à mono j'ai bien ramené les 3 phases sur le nouveau tableau et elles sont dispatchées sur chaque ligne du tableau.
3 lignes 1 phase par ligne protégées par un disjoncteur 40A 30mA.
J'ai aussi équilibré les phases par rapport au circuit pour ne pas surconsommer sur une seule phase et risquer des coupures intempestives d'une surcharge de ligne.
Donc pour vous pas de souci concernant le 10mm² même si la maison dispose d'un Linky ?
19 mai 2022 à 23:41
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique triphasé
Bonjour.
Avec le passage au compteur Linky il est préconisé 16mm².
Cordialement.
Avec le passage au compteur Linky il est préconisé 16mm².
Cordialement.
20 mai 2022 à 06:28
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique triphasé
Bonjour.
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 10/30A (ce que j’ai supposé), du 10mm² est suffisant.
Mais si c’est un 30/60A du 16mm² est effectivement nécessaire. Mais tant que votre abonnement ne dépasse pas 24 kVA, il n’y a pas de risque de sécurité.
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 10/30A (ce que j’ai supposé), du 10mm² est suffisant.
Mais si c’est un 30/60A du 16mm² est effectivement nécessaire. Mais tant que votre abonnement ne dépasse pas 24 kVA, il n’y a pas de risque de sécurité.
20 mai 2022 à 07:39
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique triphasé
Bonjour,
Effectivement mon disjoncteur de branchement est calibré sur 30A mais il s’agit bien d’un 30/60A.
Bon et bien je vais tout changer en 16mm² pour avoir l’esprit tranquille.
Encore un grand merci à vous bonne journée.
Effectivement mon disjoncteur de branchement est calibré sur 30A mais il s’agit bien d’un 30/60A.
Bon et bien je vais tout changer en 16mm² pour avoir l’esprit tranquille.
Encore un grand merci à vous bonne journée.
20 mai 2022 à 12:06
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique triphasé
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
20 mai 2022 à 12:44