Bonsoir, on ne met jamais 2 interrupteurs différentiels en série !
25 mars 2010 à 20:07
Astuces bricolage 2 electricite
Invité

Avis conformité d'un tableau divisionnaire
Invité
Bonjour. Les ID sont bien en parallèle.
26 mars 2010 à 11:28
Astuces bricolage 3 electricite
Avis conformité d'un tableau divisionnaire
Bonsoir, dessolé l'interrupteur 63A 30Ma est en série avec les 2 40A 30Ma !
26 mars 2010 à 17:50
Astuces bricolage 4 electricite
Avis conformité d'un tableau divisionnaire
Bonjour, Pour la protection de l'alimentation du tableau divisionnaire sur le tableau principal (ID 63A 30mA) il ne faut pas mettre de différentiel mettez un disjoncteur ou un inter de coupure vu la section de la ligne 16² et le calibre du disjoncteur d'abonné 45A c'est bon, car en cas de défaut vos inters dif en cascades déclencheront ensembles c'est de cela que parle HVS dans la réponse 1. Cordialement.
26 mars 2010 à 17:31
Astuces bricolage 5 electricite
Invité

Avis conformité d'un tableau divisionnaire
Invité
Non ce schéma n'est pas correct, protection 10 ampères pour éclairage, disjoncteur 16 ampères pour pc entre 5 et 7, protection 20 ampères machine à laver, lave-vaisselle et chauffe-eau et 1 convecteur pour 2 ampères chaque et mettre 32 ampères four. En espérant que cela vous aide. Bon courage.
29 décembre 2010 à 16:23