Bonjour.
Je rénove une cuisine dont l'électricité est complètement obsolète.
Je compte installer depuis le tableau principal un tableau divisionnaire en procédant comme suit :
Dans le tableau principal: un disjoncteur de 40A, départ vers le divisionnaire.
Dans le tableau divisionnaire :
Un inter différentiel 63A
Un disjoncteur. 32A pour les plaques vitrocéramique
Un disjoncteur 20A pour le four
Un disjoncteur 20A pour le lave vaisselle
Un disjoncteur 20A pour 8 à 10 prises
Un disjoncteur 10A pour un circuit éclairage
Entre le tableau principal et le divisionnaire, il y a environ 18 mètres; en fait les pièces sont à côté l'une de l'autre mais le chemin est compliqué pour dissimuler. J'envisage de mettre du câble souple H07RNF 3G pour plus de facilité.
Est-ce qu'il vaut mieux du 6mm² ou du 10mm² ? Sachant qu'il faut que je mette ça dans une goulotte blanche du type Tehalit.
Merci d'avance.
Je rénove une cuisine dont l'électricité est complètement obsolète.
Je compte installer depuis le tableau principal un tableau divisionnaire en procédant comme suit :
Dans le tableau principal: un disjoncteur de 40A, départ vers le divisionnaire.
Dans le tableau divisionnaire :
Un inter différentiel 63A
Un disjoncteur. 32A pour les plaques vitrocéramique
Un disjoncteur 20A pour le four
Un disjoncteur 20A pour le lave vaisselle
Un disjoncteur 20A pour 8 à 10 prises
Un disjoncteur 10A pour un circuit éclairage
Entre le tableau principal et le divisionnaire, il y a environ 18 mètres; en fait les pièces sont à côté l'une de l'autre mais le chemin est compliqué pour dissimuler. J'envisage de mettre du câble souple H07RNF 3G pour plus de facilité.
Est-ce qu'il vaut mieux du 6mm² ou du 10mm² ? Sachant qu'il faut que je mette ça dans une goulotte blanche du type Tehalit.
Merci d'avance.
12 septembre 2025 à 20:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Installer tableau divisionnaire pour une cuisine
Fermeture définitive possible des forums fin septembre.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.
Pourquoi l'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente ?
Dans un futur proche, vous ne pourrez plus poser de questions sur des forums, blogs ou autres...
Il ne restera plus que "l'intelligence" artificielle, qui répond souvent n'importe quoi.
L'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente parce qu'elle ne comprend pas le sens des choses, elle n'a pas la capacité de penser ou de raisonner comme le font les êtres humains.
Message d'information Bricovidéo.
Pillage des sites web par les géants de l'intelligence artificielle.
Fermeture définitive possible des forums. Le pillage par l'intelligence artificielle
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.
Pourquoi l'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente ?
Dans un futur proche, vous ne pourrez plus poser de questions sur des forums, blogs ou autres...
Il ne restera plus que "l'intelligence" artificielle, qui répond souvent n'importe quoi.
L'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente parce qu'elle ne comprend pas le sens des choses, elle n'a pas la capacité de penser ou de raisonner comme le font les êtres humains.
Message d'information Bricovidéo.
Pillage des sites web par les géants de l'intelligence artificielle.
Fermeture définitive possible des forums. Le pillage par l'intelligence artificielle
12 septembre 2025 à 21:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Installer tableau divisionnaire pour une cuisine
Bonjour.
Pour l'interrupteur différentiel, du 40A suffit vu que vous avez un disjoncteur 40A qui limite en amont.
Pour la section obligatoirement du 10² avec un disjoncteur 40A.
En théorie c'est 6 prises maxi pour le circuit cuisine, mais personne ne vous dira rien si vous en mettez un peu plus.
Pour l'interrupteur différentiel, du 40A suffit vu que vous avez un disjoncteur 40A qui limite en amont.
Pour la section obligatoirement du 10² avec un disjoncteur 40A.
En théorie c'est 6 prises maxi pour le circuit cuisine, mais personne ne vous dira rien si vous en mettez un peu plus.
12 septembre 2025 à 22:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Installer tableau divisionnaire pour une cuisine
Bonnjour Thydo.
Vous n'avez pas fait de retour concernant la question que vous avez posée le 26 juin 2025 à 23:42 :
Appareillage Plexo installer à l'envers ?
Un disjoncteur de 40A débite dans une ligne de 10 mm² (Voir NF C15-100).
Le HO7RN-F ne se justifie pas s'il est inclus dans une goulotte. Du HO7V-K avec embouts serait probablement moins cher, même en l'achetant à la coupe.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Vous n'avez pas fait de retour concernant la question que vous avez posée le 26 juin 2025 à 23:42 :
Appareillage Plexo installer à l'envers ?
Un disjoncteur de 40A débite dans une ligne de 10 mm² (Voir NF C15-100).
Le HO7RN-F ne se justifie pas s'il est inclus dans une goulotte. Du HO7V-K avec embouts serait probablement moins cher, même en l'achetant à la coupe.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
12 septembre 2025 à 22:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installer un tableau divisionnaire
- N°12358 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire à l'étage de ma maison. Celui-ci alimentera 3 pièces (chambres) et un palier. Au maximum 8 prises au total, 4 circuits d'éclairage, un ou deux radiateurs électriques...
- 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 3. Installer un compteur divisionnaire
- N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
- 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
- 5. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 6. Installation électrique cuisine d'appoint
- N°24314 : Bonjour, Je suis en train d'installer une cuisine secondaire dans ma maison et j'aimerais avoir vos avis sur mes choix et mes incertitudes. Le tableau principal est branché sous un disjoncteur général pouvant fournir 60...
- 7. Proximité tableau divisionnaire et arrivée de gaz dans placard cuisine
- N°7042 : Peut-on installer, pour une rénovation de cuisine, un tableau divisionnaire dans un placard où arrive le tuyau de gaz ? Sachant que le gaz ne sera pas branché mais que l'installation gaz reste en place. Merci.
- 8. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
- 9. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
- 10. Conseils installation tableau électrique
- N°13299 : Bonjour, Nous avons acheté une maison ancienne dans laquelle il y a un tableau général relativement récent et conforme (semble-t-il) aux règles. :biggrin: Mais il y a une pièce dans le sous-sol qui n'est pas alimentée...
- 11. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite