Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
Actuellement
27 168
questions dans le
forum électricité
167
Problème Électricité : Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
Invité
J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
Réponses 1 au problème de sonnette
Invité

Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
Invité
Si votre disjoncteur différentiel saute, ceci est le signe d'une fuite de courant vers la terre. Vérifiez alors que votre bouton de sonnette est bien étanche à l'humidité, ou qu'une vis de fixation ne touche pas un des fils électriques de votre installation.
Réponses 2 au problème de sonnette
Invité

Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
Invité
Ce qui veut dire aussi que votre bouton est branché sur le 220V ce qui est dangereux. Il faut utiliser un transfo 220V / 12V.
Réponses 3 au problème de sonnette
Invité

Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
Invité
Moi je sais ce qui se passe. L'alimentation de votre sonnette est prise sur le circuit de votre différentiel qui saute. La solution, brancher le neutre de votre sonnette sur la sortie Neutre (bleu) de votre différentiel. Cela équilibrera vos neutres. En fait le différentiel détecte le passage du courant quand vous appuyez sur le bouton, mais il ne le voit pas revenir (c'est instantané). Et donc il ouvre le circuit, tout simple...
Réponses 4 au problème de sonnette
Invité

Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
Invité
Il est possible que vous ayez réalisé un mauvais branchement ou alors qu'il y ait une fuite à la terre (ou les deux). De toute façon, comme dit plus haut, il faut mettre un transformateur 220V/12V pour éviter que le 220V circule dans le bouton poussoir ce qui pourrait être dangereux les de jours de pluie...
Réponses 5 au problème de sonnette
Invité

Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
Invité
Votre poussoir a pris de l'humidité.
22 décembre 2009 à 23:16
Réponses 6 au problème de sonnette
Invité

Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
Invité
Je suis d'accord avec la réponse n°2, la DDR fait la différence des potentiels pour simplifier si j'ai 4 pigeons qui partent de la volière et seulement 3 qui reviennent je tire la sonnette d'alarme (c'est pour imager).
Sinon la possibilité d'une fuite à la terre est aussi à étudier, vérifiez vos conducteurs, utilisez un multimètre (position ohmmètre) et vérifier la continuité de chacun des conducteurs vers la terre, si celle ci est de l'infini pour chacun des conducteurs on peut écarter la thèse de la fuite due à un conducteur, reste à voir si l'inter n'a pas pris l'humidité ou si ceci ne vient pas de la différence de potentiel comme suggéré lors de la réponse n°2.
Sinon la possibilité d'une fuite à la terre est aussi à étudier, vérifiez vos conducteurs, utilisez un multimètre (position ohmmètre) et vérifier la continuité de chacun des conducteurs vers la terre, si celle ci est de l'infini pour chacun des conducteurs on peut écarter la thèse de la fuite due à un conducteur, reste à voir si l'inter n'a pas pris l'humidité ou si ceci ne vient pas de la différence de potentiel comme suggéré lors de la réponse n°2.
18 novembre 2010 à 22:55