Problème de serrage des fils souples dans borniers de tableau
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
7679
FAQ Questions electricite : Problème de serrage des fils souples dans borniers de tableau
Invité
Bonjour
J'ai des problèmes pour serrer du fil souple de 10 mm2 dans les borniers phases et neutres du tableau électrique.
Malgré le serrage fort que j'effectue, je trouve que ce n'est pas parfait, les petits brins du fil se plaçant principalement autour de la vis de serrage.
A-t-on le droit d'utiliser du fil souple dans les tableaux ? Que puis-je faire pour solutionner mon problème ?
Merci d'avance
J'ai des problèmes pour serrer du fil souple de 10 mm2 dans les borniers phases et neutres du tableau électrique.
Malgré le serrage fort que j'effectue, je trouve que ce n'est pas parfait, les petits brins du fil se plaçant principalement autour de la vis de serrage.
A-t-on le droit d'utiliser du fil souple dans les tableaux ? Que puis-je faire pour solutionner mon problème ?
Merci d'avance
04 mars 2010 à 09:12
Réponses Forum sur l’électricité 1
Problème de serrage des fils souples dans borniers de tableau
Bonjour, pour serrer les fils souples dans les borniers, il faut utiliser des embouts. Cordialement.
04 mars 2010 à 23:00
Réponses Forum sur l’électricité 2
Problème de serrage des fils souples dans borniers de tableau
Bonjour. Réponse : oui, à condition d'utiliser des embouts de câble.
04 mars 2010 à 23:06
Réponses Forum sur l’électricité 3
Invité

Problème de serrage des fils souples dans borniers de tableau
Invité
Bonsoir, on doit mettre des embouts de câblage sur du fil souple... A+
04 mars 2010 à 20:52
Réponses Forum sur l’électricité 4
Invité

Problème de serrage des fils souples dans borniers de tableau
Invité
Bonjour. Il vous faut utiliser des embouts adaptés au diamètre des fils.
De plus en fils souples dans un tableau c'est obligatoire. DB 05/03/2010
De plus en fils souples dans un tableau c'est obligatoire. DB 05/03/2010
05 mars 2010 à 00:22
Réponses Forum sur l’électricité 5
Problème de serrage des fils souples dans borniers de tableau
Il faut des embouts de câblage pour bornier, ou à l'ancienne, étamer avec étain et fer à souder, mais je ne sais pas si c'est encore valable de nos jours au niveau normes. Cordialement. 05/03/10
05 mars 2010 à 11:30
Réponses Forum sur l’électricité 6
Invité

Problème de serrage des fils souples dans borniers de tableau
Invité
Autre réponse qui n'est pas très académique mais qui est très pratique.
Vous dénudez votre fil souple sur une longueur de 30 mm vous recourbez en deux et vous le torsadez ensuite vous une petite soudure à l'étain et le tour est joué et ça tient parfaitement.
C'est aussi bien que des embouts qui seraient mal sertis. JFP
Vous dénudez votre fil souple sur une longueur de 30 mm vous recourbez en deux et vous le torsadez ensuite vous une petite soudure à l'étain et le tour est joué et ça tient parfaitement.
C'est aussi bien que des embouts qui seraient mal sertis. JFP
05 mars 2010 à 19:45
Réponses Forum sur l’électricité 7
Problème de serrage des fils souples dans borniers de tableau
Bonjour PL et JFP. Comme vous avez signalé, l'étamage est une solution ancienne (déjà mauvaise) et non académique, surtout pour des sections importantes. De souple, le fil devient cassant et mou, et la vis s'enfonce dans la soudure sans élasticité ; la qualité du contact n'est pas garantie. Il vaut mieux utiliser les embouts (obligatoires de toute façon), même sertis à la pince multiprise ; ce sera toujours meilleur qu'une antique méthode dangereuse à la longue. A la fin du chantier on vérifie le serrage des vis et l'on n'en parle plus. Cordialement,
06 mars 2010 à 08:40
Réponses Forum sur l’électricité 8
Invité

Problème de serrage des fils souples dans borniers de tableau
Invité
Bonjour, dans mon cas le fil souple en 10mm² ne tient pas dans la borne du répartiteur du tableau (qui accepte la section de 10mm²). Est-ce que l'embout permettrait que mon fil de 10mm² tienne dans la borne parce-que la vis de serrage ne traversera plus les brins souples ?
En définitif, ces embouts remplissent-ils cette fonction et en ont-ils d'autres ? Merci.
En définitif, ces embouts remplissent-ils cette fonction et en ont-ils d'autres ? Merci.
30 octobre 2011 à 13:31
Réponses Forum sur l’électricité 9
Problème de serrage des fils souples dans borniers de tableau
Bonjour réponse 8. Justement, le rôle de l'embout est de pouvoir réaliser un serrage ou la vis n'écarte pas les brins. C'est pareil dans un domino.
Mais cela avait été précisé dans les réponses précédentes.
Mais cela avait été précisé dans les réponses précédentes.
30 octobre 2011 à 21:18







