Bonjour, je voudrais installer un différentiel 30mA spécial salle de bains.
Quelle sorte de différentiel faut-il ? Comment puis-je l'installer ?
Mon installation a 14 ans, j'ai déjà un 30 MA en tête de ligne et une protection par fusibles 16A pour les prises et 10A pour la lumière de la salle de bains. Merci pour vos réponses. Cordialement.
26 septembre 2010 à 10:56
Conseil Forum 1Comment installer un différentiel 30 mA pour une salle de bains
1InspMembre inscrit
2 579 messages
Bonjour, pourquoi voulez-vous remettre un DDR alors que vous en avez déjà un ?
Cordialement.
27 septembre 2010 à 23:24
Conseil Forum 2Comment installer un différentiel 30 mA pour une salle de bains
CMTMembre inscrit
2 391 messages
Il n'y a pas de différentiel 30mA spécial pour la salle de bain.
Les circuits de la salle de bain doivent être protégé par un 30mA comme tous les autres circuits de l'habitation.
Si vous avez déjà un 30mA en tête, cela suffit, inutile d'en ajouter un autre.
CMT
28 septembre 2010 à 07:50
Conseil Forum 3Comment installer un différentiel 30 mA pour une salle de bains
Invité
Je ne comprends pas, si vous avez un DDR 30mA en tête de ligne, il n'y a pas nécessité d'en rajouter un, il n'y a pas de DDR 30 mA spécial salle de bains.
08 décembre 2010 à 15:20