Section de câble terre différente
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
6328
Problèmes Forums Electricite : Section de câble terre différente
Invité
Refaisant l'électricité d'une partie d'une maison, je vais installer un tableau secondaire.
Dans certaines gaines, passeront plusieurs circuits (éclairage ou prises).
Ayant une bobine de fil de terre de section 4mm2, puis-je l'utiliser pour remplacer plusieurs fils de terre de section inférieure (1,5 ou 2,5) ?
Merci.
Dans certaines gaines, passeront plusieurs circuits (éclairage ou prises).
Ayant une bobine de fil de terre de section 4mm2, puis-je l'utiliser pour remplacer plusieurs fils de terre de section inférieure (1,5 ou 2,5) ?
Merci.
28 septembre 2009 à 14:39
Réponses FAQ electricite 1
Section de câble terre différente
Qui peut le plus, peut le moins. Oui vous pouvez utiliser ce câble 4 carré en remplacement du 1,5 ou 2,5, mais il est un peu moins malléable et, pas facile à brancher sur une prise de courant ou une ampoule. 28/09/09
28 septembre 2009 à 21:01
Réponses FAQ electricite 2
Section de câble terre différente
Bonsoir. Normativement oui.
En pratique à éviter car la plupart des prises et interrupteurs ont maintenant des bornes à connexion automatique qui n'accepteront pas plus de 2,5².
CMT
En pratique à éviter car la plupart des prises et interrupteurs ont maintenant des bornes à connexion automatique qui n'accepteront pas plus de 2,5².
CMT
28 septembre 2009 à 19:46
Réponses FAQ electricite 3
Section de câble terre différente
Bonjour, aucun problème, mais vous risquez d'avoir des difficultés à le faire rentrer dans certaines bornes. Cordialement.
29 septembre 2009 à 07:39