Connaitre la section de câble qu'il me faut
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
18559
Question Forum Électricité : Connaitre la section de câble qu'il me faut
Bonjour.
Je souhaite connaitre la section de câble qu'il me faut.
Mon alimentation va être du 12KVA en triphasé 4x35mm² alu et de là je dois tirer 200m pour arriver à mon hangar et maison.
Ma question est donc de savoir quelle section de câble sur les 200m est-ce que je dois mettre ?
Merci.
Je souhaite connaitre la section de câble qu'il me faut.
Mon alimentation va être du 12KVA en triphasé 4x35mm² alu et de là je dois tirer 200m pour arriver à mon hangar et maison.
Ma question est donc de savoir quelle section de câble sur les 200m est-ce que je dois mettre ?
Merci.
22 octobre 2018 à 13:30
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
Connaitre la section de câble qu'il me faut
Bonsoir
En supposant que votre disjoncteur de branchement soit :
- Un 10/30A : il faut du 4x35² cuivre ou 4x50² alu
- Un 30/60A (standard ENEDIS actuel avec un compteur Linky) : il faut du 4x70² cuivre ou 4x95² alu.
En supposant que votre disjoncteur de branchement soit :
- Un 10/30A : il faut du 4x35² cuivre ou 4x50² alu
- Un 30/60A (standard ENEDIS actuel avec un compteur Linky) : il faut du 4x70² cuivre ou 4x95² alu.
22 octobre 2018 à 21:27
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
Connaitre la section de câble qu'il me faut
Bonjour.
Si vous n'avez qu'un tableau de distribution, on peut se baser sur une chute de tension de 2% entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal. Il restera 1% pour la distribution en éclairage.
Cependant vu la longueur importante, un autre problème se présente, la tenue au court-circuit d'un câble U1000RO2V cuivre ou alu.
Pour un disjoncteur de branchement 10/30A (DB90 par exemple) un câble 4*25 cuivre ou 4*35 alu pourrait convenir.
Pour un disjoncteur 30/60A il faudrait plutôt du câble 1*95 cuivre (pour chacune des phases et le neutre) ou 1*120 Alu.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Si vous n'avez qu'un tableau de distribution, on peut se baser sur une chute de tension de 2% entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal. Il restera 1% pour la distribution en éclairage.
Cependant vu la longueur importante, un autre problème se présente, la tenue au court-circuit d'un câble U1000RO2V cuivre ou alu.
Pour un disjoncteur de branchement 10/30A (DB90 par exemple) un câble 4*25 cuivre ou 4*35 alu pourrait convenir.
Pour un disjoncteur 30/60A il faudrait plutôt du câble 1*95 cuivre (pour chacune des phases et le neutre) ou 1*120 Alu.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 novembre 2018 à 12:09







