Question d'un bricoleur : Section câbles faire intervenir EDF
Invité
Les câbles qui sortent du compteur EDF ont une section de 6 mm² (vieille installation). Pour la nouvelle installation je suis repartie avec du 10 mm², faut-il faire intervenir EDF pour changer cette section de câbles de 6 mm² et est-ce que ma section de 10 mm² suffit pour alimenter ma maison ? Chauffage électrique 750 Watts à l'étage 4 radiateurs, plaque de cuisson électrique et four électrique, machine à laver et sèche-linge à la cave sont les élément électriques qui sont dans la maison.
Avis des bricoleurs à cette question 1
Invité

Section câbles faire intervenir EDF
Invité
Bonsoir, déjà ne pas confondre compteur et disjoncteur. Le compteur permet à EDF de relever votre consommation électrique. Dans votre cas, je pense que vous parlez du disjoncteur général avec un bouton rouge et noir ou bouton vert et rouge. Sur cet appareil est indiqué le courant de réglage maximum que vous pouvez consommer. Peut-être indique-t-il 32A ? Si oui alors section 10 mm² et 6 mm² aussi.
Avis des bricoleurs à cette question 2
Invité

Section câbles faire intervenir EDF
Invité
Bonjour, avec du 6 mm carré, vous pouvez tirer 7000 W (7kW) soit 32 A. Phil
Avis des bricoleurs à cette question 3
Invité

Section câbles faire intervenir EDF
Invité
Si le compteur EDF a un abonnement 30A, ce n'est pas la peine de changer les câbles de 6 mm² maintenant. Si vous faites augmenter la puissance, il faudra les changer pour du 10 mm².