section des câbles électriques entre deux tableaux
Actuellement
27 181
questions dans le
forum électricité
235
Astuces au problème électrique : section des câbles électriques entre deux tableaux
Invité
Bonjour à tous. Je suis en train de rénover une vielle maison et de créer un étage. Je compte refaire le tableau électrique du bas et créer un tableau électrique (interdifférentiel + disjoncteur) pour la partie supérieure. Quel section de fil doit-on utiliser entre les deux tableaux sachant que sur le tableau du bas, il sera relié au bornier ?
Astuce 1 bricolage électricité
Invité

section des câbles électriques entre deux tableaux
Invité
Dans le tableau du bas vous devrez mettre un interrupteur pour protéger votre câble d'alimentation qui correspondra à la section de votre câble. Vous pouvez passer un 3 X 6°, si vous n'avez pas de chauffage électrique sinon envoyez vos puissances de chauffage pour calculer P= U x I.
Astuce 2 bricolage électricité
Invité

section des câbles électriques entre deux tableaux
Invité
Le câble de liaison entre vos 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités. Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le disjoncteur de branchement EDF en fonction du calibre maximum de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câbles utilisées, pour une liaison n'excédant pas une dizaine de mètres (au-delà, il faut faire un calcul plus précis en tenant compte de la chute de tension) :
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,4 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
Il doit y avoir une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire (sauf si le disjoncteur de branchement est à proximité). Cette coupure d'urgence peut être assurée par : l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire, un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.
- soit par le disjoncteur de branchement EDF en fonction du calibre maximum de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câbles utilisées, pour une liaison n'excédant pas une dizaine de mètres (au-delà, il faut faire un calcul plus précis en tenant compte de la chute de tension) :
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,4 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
Il doit y avoir une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire (sauf si le disjoncteur de branchement est à proximité). Cette coupure d'urgence peut être assurée par : l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire, un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.







