Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
Actuellement
27 168
questions dans le
forum électricité
7780
Question Bricolage : Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
Invité
Quelle dimension de câble dois-je utiliser pour me raccorder à ma logette Edf ? J'ai une distance de 84 mètres. L'électricien me demande 3000 pour du 2 x 50 mm2. Il me dit que c'est beaucoup trop gros et me conseille du 2 x 16 mm2 ou du 2 x 25 mm2.
Pouvez-vous me conseiller sur les dimensions à mettre dans les gaines ? Merci
Pouvez-vous me conseiller sur les dimensions à mettre dans les gaines ? Merci
16 mars 2010 à 16:11
Conseil Dépannage 1 Electricite
Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
Bonjour. Il nous faut connaître le type de contrat et la puissance demandée. Vous nous fournissez juste la longueur, c'est un peu court pour répondre justement. Il vous faut aussi une ligne de HP/HC, ou de télé transmission.
17 mars 2010 à 18:06
Conseil Dépannage 2 Electricite
Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
84 mètres pour une puissance demandée de 12 Kw, le câble de 2 x 50² est un petit peu juste, il faut la taille au dessus 70² et bien sûr, ce n'est pas le même prix, et ne pas oublier la terre. Cordialement 17/03/10
17 mars 2010 à 19:01
Conseil Dépannage 3 Electricite
Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
Bonsoir, vous êtes sûr que c'est un électricien qui vous conseille de mettre du 16 carré ou du 25 carré pour 12KW, 84m ? je vous conseille de mettre du 50 carré.
17 mars 2010 à 17:38
Conseil Dépannage 4 Electricite
Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
Bonjour. Il faut bien reconnaître que votre électricien n'est pas très au courant des chutes de tension en ligne et de la norme à appliquer. On dimensionne la ligne en fonction du calibre maximum du DJ de branchement. 12 kW en mono correspond à 60 A ; sur une longueur de 84 m 2×70 mm² c'est juste la limite inférieure. Quant au prix d'autres contributeurs sont à même de vous renseigner si vous précisez les contraintes de réalisation (tranchée, câbles dont le téléreport, conduits, temps estimé etc.). Voir la question 7673 et le lien associé qui traitent en partie ce sujet.
17 mars 2010 à 12:16
Conseil Dépannage 5 Electricite
Invité

Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
Invité
Bonjour
En effet, la section du câble est fonction de la distance et de la puissance, en supposant que c'est pour une maison "standard". 2 x 25² doivent suffire.
En effet, la section du câble est fonction de la distance et de la puissance, en supposant que c'est pour une maison "standard". 2 x 25² doivent suffire.
17 mars 2010 à 11:25
Conseil Dépannage 6 Electricite
Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
Bonjour, mon calcul donne également du 50² (chute de tension 2%); je ne vois pas comment on peut proposer du 16² ou 25². Cordialement.
17 mars 2010 à 20:06
Conseil Dépannage 7 Electricite
Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
Le raccordement entre le disjoncteur de branchement EDF et votre tableau de répartition principal, doit se faire avec un hypothèse de chute de tension maximale de 2%. La section dépendra du type de disjoncteur de branchement (DB).
Pour 84 m de cuivre en monophasé :
- DB 15/45A : 2x35² avec 2,2% de chute de tension maxi
- DB 15/45A : 2x50² avec 1,5% de chute de tension maxi
- DB 30/60A : 2x50² avec 2% de chute de tension maxi
- DB 60/90A : 2x90² avec 1,6% de chute de tension maxi
- DB 60/90A : 2x70² avec 2,2% de chute de tension maxi
2x50² me semble effectivement un bon choix si vous n'avez pas besoin de plus de 60A (13,8kW), ce qui en général convient pour une habitation standard avec chauffage électrique.
Votre électricien évoquait sans doute un raccordement en triphasé car effectivement dans ce cas pour 84 m de cuivre en triphasé on aurait :
- DB 10/30A : 4x16² avec 1,6% de chute de tension maxi
- DB 30/60A : 4x25² avec 2% de chute de tension maxi
CMT
Pour 84 m de cuivre en monophasé :
- DB 15/45A : 2x35² avec 2,2% de chute de tension maxi
- DB 15/45A : 2x50² avec 1,5% de chute de tension maxi
- DB 30/60A : 2x50² avec 2% de chute de tension maxi
- DB 60/90A : 2x90² avec 1,6% de chute de tension maxi
- DB 60/90A : 2x70² avec 2,2% de chute de tension maxi
2x50² me semble effectivement un bon choix si vous n'avez pas besoin de plus de 60A (13,8kW), ce qui en général convient pour une habitation standard avec chauffage électrique.
Votre électricien évoquait sans doute un raccordement en triphasé car effectivement dans ce cas pour 84 m de cuivre en triphasé on aurait :
- DB 10/30A : 4x16² avec 1,6% de chute de tension maxi
- DB 30/60A : 4x25² avec 2% de chute de tension maxi
CMT
17 mars 2010 à 07:51
Conseil Dépannage 8 Electricite
Invité

Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
Invité
Bonsoir, merci à vous pour ces informations ; elles me seront utiles. Cordialement.
18 mars 2010 à 22:59







