FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Section de câble pour pompe à chaleur

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 20 541 questions dans le forum électricité


2209

Conseils branchements électrique : Section de câble pour pompe à chaleur


Invité
invité
Bonjour, je souhaite brancher une pompe à chaleur sur ma piscine. Consommation 3.3kW, protection 40A à une distance d'environ 75 m. Pourriez-vous me dire quelle section de câble à utiliser ainsi que le diamètre de l'ict à enterrer ? Merci par avance.

Avis des bricoleurs à cette question 1

Section de câble pour pompe à chaleur


Invité
invité
Le câble ro2v 3g 10² et pour enterrer tpc diamètre 40.
Avis des bricoleurs à cette question 2

Section de câble pour pompe à chaleur


Invité
invité
La méthode par le calcul va vous donner une réponse :
1. calcul de la résistance r=ucarré/p soit 16,03 ohm
2. calcul de la section A =rhofoislongueur/R soit 9,52 mm² utile 10mm²
Ceci est fait avec un câble en cuivre. Tube orange en 75mm avec une à deux chambres de tirage. Voilà bonne journée.
Avis des bricoleurs à cette question 3

Section de câble pour pompe à chaleur


Invité
invité
Votre puissance de 3.3KW ne correspond pas à 40 A de protection, un disjoncteur de 20 A est suffisant en usage normal mais pour 75 M je vous conseille un câble 3G4mm² avec un DPN 25A.
Avis des bricoleurs à cette question 4

Section de câble pour pompe à chaleur


Invité
invité
Pour tenir compte de la chute de tension, je mettrai du 10mm² protégé par un disjoncteur de 20A.
Avis des bricoleurs à cette question 5

Section de câble pour pompe à chaleur


Invité
invité
Attention de ne pas minimiser la section du câble, prendre du 16mm² ce qui évite une chute de tension excessive à la pompe : sinon risque de griller fréquemment.
Avis des bricoleurs à cette question 6

Section de câble pour pompe à chaleur


Invité
invité
Un disjoncteur de 20A certes mais en courbe D pour absorber le courant d'appel de la PAC.
09 octobre 2010 à 22:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Section d'un câble pour installer pompe à chaleur géothermique
    N°6813 : Je dois alimenter en souterrain ma maison sur une longueur de 120m, j'ai besoin de triphasé car je vais installer une pompe à chaleur géothermique pour le chauffage et la production d'eau chaude. Quelle section et dans quelle...
  • 2. Section câble électrique pompe à chaleur piscine
    N°8925 : Comment choisir la section du câble d'alimentation d'une pompe à chaleur que je souhaite installer à ma piscine (puissance de 30 kW maxi) sachant que cet appareil sera situé à au moins 30 mètres de mon compteur principal ?...
  • 3. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
    N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
  • 4. Section câble pour pompe de surpresseur
    N°18949 : Bonjour à tous. Je dois faire une installation d'une pompe surpresseur de 800w pour un puits. Pour cela je souhaiterais installer 2 prises électriques cette installation se trouve à environ 18 mètres du tableau principal de...
  • 5. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18Kw/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 6. Section de câble puissance pompe 54 kW 105 ampères
    N°5469 : Bonjour, Quelle doit être la section de câble de puissance d'une pompe 54 kW avec 105 ampères ? Merci.
  • 7. Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante
    N°7877 : Bonjour, entre mon compteur EDF et mon tableau j'ai 10 Ml et entre mon tableau et ma pompe à chaleur j'ai 14 Ml. Puis-je câbler celle-ci en 16mn² en me repiquant au tableau. La pompe : 230V 33.2A max.
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 9. Augmentation puissance souscrite installation pompe à chaleur
    N°12176 : Bonjour, En vue de l'installation d'une pompe à chaleur nous souhaiterions augmenter la puissance de notre contrat. Nous avons souscrit pour l'heure un contrat 18kVA et souhaiterions passer à 24kVA (alimentation triphasé)....
  • 10. Section câble à définir
    N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
>>> Résultats suivants pour : Section de câble pour pompe à chaleur >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
fournitures electricitessapin de noel electricitebrancher dominobricolage fournitures electricite



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite