Section de câble pour alimenter maison neuve compteur 12kVA
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
3539
Problèmes électricité : Section de câble pour alimenter maison neuve compteur 12kVA
Invité
Bonjour, quelle section de câble doit-on utiliser pour alimenter une maison (neuve), distante de 135 mètres du compteur (puissance 12 kVA en mono) placé en limite de propriété ? Merci.
06 mars 2008 à 01:56
Conseils branchements électrique 1
Section de câble pour alimenter maison neuve compteur 12kVA
Bonjour, dans votre cas, il faudrait du 2x95² pour un disjoncteur de branchement 30/45/60A. Evitez le 60/75/90A qui vous imposerait du 2x120².
Mais même dans le 1er cas de figure, vous allez sentir passer l'addition.
Sur une telle distance, voir s'il n'est pas plus raisonnable du passer en triphasé. Avec du 4x25², vous pouvez utiliser un DB de 3x30A max et avec du 4x50² un DB de 3x60A max.
CMT
Mais même dans le 1er cas de figure, vous allez sentir passer l'addition.
Sur une telle distance, voir s'il n'est pas plus raisonnable du passer en triphasé. Avec du 4x25², vous pouvez utiliser un DB de 3x30A max et avec du 4x50² un DB de 3x60A max.
CMT
07 mars 2008 à 16:44
Conseils branchements électrique 2
Invité

Section de câble pour alimenter maison neuve compteur 12kVA
Invité
Bonjour
Du 25² devrait suffire.
Du 25² devrait suffire.
01 juin 2010 à 14:53
Conseils branchements électrique 3
Invité

Section de câble pour alimenter maison neuve compteur 12kVA
Invité
Section de câble pour alimenter maison neuve compteur 12 kVA.
Bonjour, quelle section de câble doit-on utiliser pour alimenter une maison neuve (puissance 12 kVA en mono) entre le compteur EDF et mon tableau à une distance 2m ? Merci.
Bonjour, quelle section de câble doit-on utiliser pour alimenter une maison neuve (puissance 12 kVA en mono) entre le compteur EDF et mon tableau à une distance 2m ? Merci.
04 juillet 2011 à 11:29
Conseils branchements électrique 4
Section de câble pour alimenter maison neuve compteur 12kVA
Bonjour. La section dépend de la longueur de ligne et du calibre maximum du disjoncteur de branchement.
- Pour un DJ de branchement 15/30/45 A, on prend du 10 mm² sur 22 m maximum.
- Pour un DJ de branchement 30/45/60 A, on prend du 16 mm² sur 27 m maximum.
- Pour un DJ de branchement 60/75/90 A, on prend du 25 mm² sur 28 m maximum.
Ces précisions sont régulièrement rappelées sur le forum avec accès facile à l'aide du moteur de recherche, mais sont également définies sur le livret Promotelec recommandé à qui entreprend des travaux d'électricité dans son habitation.
- Pour un DJ de branchement 15/30/45 A, on prend du 10 mm² sur 22 m maximum.
- Pour un DJ de branchement 30/45/60 A, on prend du 16 mm² sur 27 m maximum.
- Pour un DJ de branchement 60/75/90 A, on prend du 25 mm² sur 28 m maximum.
Ces précisions sont régulièrement rappelées sur le forum avec accès facile à l'aide du moteur de recherche, mais sont également définies sur le livret Promotelec recommandé à qui entreprend des travaux d'électricité dans son habitation.
04 juillet 2011 à 21:59