Quelle section de câble entre panneau contrôle et tableau de distribution
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
8134
Pannes Electricite : Quelle section de câble entre panneau contrôle et tableau de distribution
Invité
Ma maison est en construction, elle fait 110m², chauffage électrique, quelle section de câble dois-je passer pour une longueur de 12m entre le panneau de contrôle et mon tableau électrique ?
Je pense que 12 kVA suffisent et qu'il faut une section de 16mm² pour une intensité de 45A. Merci d'avance.
Je pense que 12 kVA suffisent et qu'il faut une section de 16mm² pour une intensité de 45A. Merci d'avance.
27 mai 2010 à 18:43
Conseil Dépannage 1 Electricite
Quelle section de câble entre panneau contrôle et tableau de distribution
16² c'est OK. Cordialement
28 mai 2010 à 08:51
Conseil Dépannage 2 Electricite
Quelle section de câble entre panneau contrôle et tableau de distribution
Bonjour
Du 16² sur 12m vous autorisera jusqu'à 60A, ce qui correspond à 12kVA.
Pour 110m² en électrique c'est suffisant.
Je vous conseille de toute façon de mettre un gestionnaire d'énergie avec une fonction délestage pour gérer les éventuelles pointes ponctuelles de consommation.
Pensez à passer un câble téléinfo entre votre gestionnaire et le compteur électronique.
CMT
Du 16² sur 12m vous autorisera jusqu'à 60A, ce qui correspond à 12kVA.
Pour 110m² en électrique c'est suffisant.
Je vous conseille de toute façon de mettre un gestionnaire d'énergie avec une fonction délestage pour gérer les éventuelles pointes ponctuelles de consommation.
Pensez à passer un câble téléinfo entre votre gestionnaire et le compteur électronique.
CMT
28 mai 2010 à 08:06
Conseil Dépannage 3 Electricite
Quelle section de câble entre panneau contrôle et tableau de distribution
Bonjour, avec du 16² vous pouvez aller jusqu'à 60A, intensité minimale pour un contrat 12kVA en monophasé. Cordialement.
28 mai 2010 à 06:54
Conseil Dépannage 4 Electricite
Quelle section de câble entre panneau contrôle et tableau de distribution
Bonjour. Vous dites que 12 kVA peuvent être suffisants (et limite pour 110 m² en tout électrique), mais il faudra dimensionner la ligne pour une extension éventuelle à 15 kVA (la section des câbles de liaison entre la sortie du disjoncteur de branchement et le bornier du tableau de répartition dépend, outre de la longueur, du calibre maximum du disjoncteur de branchement ; beaucoup de questions du forum traitent ce sujet). Dans ce dernier cas, la livraison peut être en triphasé. La première chose à faire est d'aller à l'agence EDF de votre secteur et de définir vos besoins et la nature du contrat.
28 mai 2010 à 09:26