Section de câble maison neuve à alimenter en triphasé
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
4448
Branchement électrique : Section de câble maison neuve à alimenter en triphasé
Invité
Bonjour j'ai une maison neuve à alimenter en triphasé distance entre coffret edf et la maison 115 m quelle section de câble je doit poser ?
35mm² ou 25mm² sachant qu'avec ce câble je dois alimenter une pompe à chaleur de 12000w (puissance fournie) et 3390w (puissance absorbé) ansi que le reste de la maison (ballon eau chaude tri, lave linge, sèche linge, lave vaisselle, four, plaque, éclairage ,etc. Merci.
35mm² ou 25mm² sachant qu'avec ce câble je dois alimenter une pompe à chaleur de 12000w (puissance fournie) et 3390w (puissance absorbé) ansi que le reste de la maison (ballon eau chaude tri, lave linge, sèche linge, lave vaisselle, four, plaque, éclairage ,etc. Merci.
19 octobre 2008 à 19:27
Réponses forum électricité 1
Section de câble maison neuve à alimenter en triphasé
Bonjour
25² avec un disjoncteur de branchement 30A max
35² avec un disjoncteur de branchement 60A max
CMT
25² avec un disjoncteur de branchement 30A max
35² avec un disjoncteur de branchement 60A max
CMT
Réponses forum électricité 2
Section de câble maison neuve à alimenter en triphasé
La section est fonction de l'intensité assignée de votre branchement (en fonction du contrat souscrit), de la longueur de ligne, et de la chute de tension maximale tolérée. Voir question 241 réponse 11. Extrait du mémento Promotelec page 117 tableau 29, branchement tri, chute de tension de 2 % : courant assigné de 30 A par phase, section de cuivre 25 mm2, longueur maxi 166 m ; courant assigné de 60 A, section 35 mm2 de cuivre, longueur maxi 115 m.
21 octobre 2008 à 02:58







