Choix section câble alimentation projecteur 300W
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
403
Question Forum dépannage : Choix section câble alimentation projecteur 300W
Invité
Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
Conseil 1 Forum électricité
Invité

Choix section câble alimentation projecteur 300W
Invité
Avec du 10mm², cela suffira largement.
Conseil 2 Forum électricité
Invité

Choix section câble alimentation projecteur 300W
Invité
Calcul faux ! 300W / 12V = 25A donc 6mm2 (5A par mm2).
Conseil 3 Forum électricité
Invité

Choix section câble alimentation projecteur 300W
Invité
P = UI donc P/U = I sans oublier U = RI
Conseil 4 Forum électricité
Invité

Choix section câble alimentation projecteur 300W
Invité
Il faut tenir compte de la distance entre le transfo et le projecteur : 6 mm² jusqu'à 8 M, à 12 M je préconise du 10 mm².
Conseil 5 Forum électricité
Invité

Choix section câble alimentation projecteur 300W
Invité
Bonjour ! Diviser la puissance par le voltage soit 300 : 12 = 25 ampères, du câble de 4 mm² est suffisant.
Conseil 6 Forum électricité
Invité

Choix section câble alimentation projecteur 300W
Invité
Bonjour, pour 12 mètres il vaut mieux du 10 mm2, comme cela le courant servira à éclairer la piscine et non pas à chauffer le câble...
Conseil d'un pisciniste !
Conseil d'un pisciniste !
Conseil 7 Forum électricité
Invité

Choix section câble alimentation projecteur 300W
Invité
Les réponses précédentes sont toutes respectées mais il y a lieu de noter que I=P/U = jS (j étant la densité de courant du conducteur du câble à utiliser soit en Cuivre massif ou souple ou massif en Aluminium) d'ou S=P/jU.
Si le conducteur du câble sera massif et en Alu ou Cu la valeur minimale est seulement de 2,5 mm² celle maximale est de 6 mm² qui est la plus appropriée parce que sécurisante.
Mais si le conducteur du câble choisi est souple et de plus en Cu la section minimale sera de 1,5mm², celle maximale sera de 4 mm², cette dernière est la plus sécurisante.
Si le conducteur du câble sera massif et en Alu ou Cu la valeur minimale est seulement de 2,5 mm² celle maximale est de 6 mm² qui est la plus appropriée parce que sécurisante.
Mais si le conducteur du câble choisi est souple et de plus en Cu la section minimale sera de 1,5mm², celle maximale sera de 4 mm², cette dernière est la plus sécurisante.
01 mai 2012 à 21:18
Conseil 8 Forum électricité
Invité

Choix section câble alimentation projecteur 300W
Invité
Pour l'explication : On considère que c'est du 12V continu. Le circuit se comporte comme un circuit simple de 3 résistances en série.
R1 : la résistance du fil de cuivre pour "l'aller" du courant
R2 : la résistance du projecteur
R3 : la résistance du fil de cuivre pour "le retour" du courant.
Si on admet 0.6V de chute de tension aux bornes du projecteur, on aura 11,4V aux bornes de R2, et donc 0,3V aux bornes de R1 et la même chose aux bornes de R3.
- On calcule d'abord le courant qui circule dans le circuit. Le projecteur consomme 300W.
I = P/U = 300 / (12-0.6) = 26.32 A
- Puis on calcule les résistances R1 et R3 (qui sont les mêmes).
On a vu que l'on avait 0.3V de chute de tension sur R1.
R = U/I = 0.3/26.32 = 0.0114 Ohms.
- Et on calcule la section du câble à l'aide de la formule : Section = Ro x L/R
Ro est un constante : pour le cuivre Ro = 0.017.
L est la longueur du fil de cuivre : ici 12m
Donc : S = 0.017 x 12 / 0.0114 = 17,89 mm²
Et une consommation dans les fils de : P = UI = 0,3 x 26.32 = 7,89W ( pour chaque fil donc x2).
Il faudra donc admettre une chute de tension et une consommation plus importante dans les fils.
Avec une chute de tension de 2 Volts : section = environ 6mm² et conso dans les fils de 60W (2 x30W).
Il existe des abaques pour ne pas refaire le calcul à chaque fois, et des normes d'admissibilité des chutes de tension.
HO
R1 : la résistance du fil de cuivre pour "l'aller" du courant
R2 : la résistance du projecteur
R3 : la résistance du fil de cuivre pour "le retour" du courant.
Si on admet 0.6V de chute de tension aux bornes du projecteur, on aura 11,4V aux bornes de R2, et donc 0,3V aux bornes de R1 et la même chose aux bornes de R3.
- On calcule d'abord le courant qui circule dans le circuit. Le projecteur consomme 300W.
I = P/U = 300 / (12-0.6) = 26.32 A
- Puis on calcule les résistances R1 et R3 (qui sont les mêmes).
On a vu que l'on avait 0.3V de chute de tension sur R1.
R = U/I = 0.3/26.32 = 0.0114 Ohms.
- Et on calcule la section du câble à l'aide de la formule : Section = Ro x L/R
Ro est un constante : pour le cuivre Ro = 0.017.
L est la longueur du fil de cuivre : ici 12m
Donc : S = 0.017 x 12 / 0.0114 = 17,89 mm²
Et une consommation dans les fils de : P = UI = 0,3 x 26.32 = 7,89W ( pour chaque fil donc x2).
Il faudra donc admettre une chute de tension et une consommation plus importante dans les fils.
Avec une chute de tension de 2 Volts : section = environ 6mm² et conso dans les fils de 60W (2 x30W).
Il existe des abaques pour ne pas refaire le calcul à chaque fois, et des normes d'admissibilité des chutes de tension.
HO
10 juin 2013 à 13:49
Conseil 9 Forum électricité
Choix section câble alimentation projecteur 300W
Bonjour,
Peut-être allez-vous dire que je suis fou, mais je trouve du 16², ce qui donnerait une chute de tension de 6%, alors que 5% serait un maxi.
Pour la chute de tension Ro n'est pas de 0,017, mais 0,023 (document UTE) ; par contre vous trouvez 17,89², mais je pense que vous devriez additionner 2 fois la résistance du conducteur.
Attendons d'autre avis.
Peut-être allez-vous dire que je suis fou, mais je trouve du 16², ce qui donnerait une chute de tension de 6%, alors que 5% serait un maxi.
Pour la chute de tension Ro n'est pas de 0,017, mais 0,023 (document UTE) ; par contre vous trouvez 17,89², mais je pense que vous devriez additionner 2 fois la résistance du conducteur.
Attendons d'autre avis.
10 juin 2013 à 20:13
Conseil 10 Forum électricité
Choix section câble alimentation projecteur 300W
Bonsoir.
Cette question date de Mathusalem et les contributeurs étaient un peu "à côté" (même en mai 2012), en tout cas peu au fait de la chute de tension acceptable et de la justification des résultats.
Pour ne pas s'embêter à réinventer la roue, le plus simple est d'utiliser une calculette de chute de tension facilement disponible sur le net. Elle met en œuvre la formule pratique dite de l'UTE, largement suffisante dans la plupart des cas simples.
On prend une intensité de 25 A, un facteur de puissance cos(phi) de 1, une longueur de ligne monophasée de 12 m, une section de 16 mm². On trouve alors une chute de tension de 0,86 V en régime établi, soit plus de 7%.
Et c'est beaucoup.
Mais 300 W halogène en 12 V (si cela existe) n'est peut-être pas le meilleur choix de technologie.
Cette question date de Mathusalem et les contributeurs étaient un peu "à côté" (même en mai 2012), en tout cas peu au fait de la chute de tension acceptable et de la justification des résultats.
Pour ne pas s'embêter à réinventer la roue, le plus simple est d'utiliser une calculette de chute de tension facilement disponible sur le net. Elle met en œuvre la formule pratique dite de l'UTE, largement suffisante dans la plupart des cas simples.
On prend une intensité de 25 A, un facteur de puissance cos(phi) de 1, une longueur de ligne monophasée de 12 m, une section de 16 mm². On trouve alors une chute de tension de 0,86 V en régime établi, soit plus de 7%.
Et c'est beaucoup.
Mais 300 W halogène en 12 V (si cela existe) n'est peut-être pas le meilleur choix de technologie.
10 juin 2013 à 21:42







