Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
3970
Branchement électrique : Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
Invité
Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ?
Et le disjoncteur de protection ?
Et le disjoncteur de protection ?
22 mai 2008 à 11:28
Conseils installation électricité 1
Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
Il faut du 6² protégé par un disjoncteur 32A.
Etes-vous certain qu'il s'agit de la puissance consommée et non pas de la puissance restituée ?
CMT
Etes-vous certain qu'il s'agit de la puissance consommée et non pas de la puissance restituée ?
CMT
23 mai 2008 à 11:45
Conseils installation électricité 2
Invité

Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
Invité
L'intensité nominale est d'environ 30A donc le calibre du disjoncteur est 32A et la section des conducteurs est de 6mm² carré.
23 mai 2008 à 11:45
Conseils installation électricité 3
Invité

Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
Invité
Votre pompe va consommer environ 27A, dont il vous faudra un disjonteur 32A, et un câble 5g6 et pour relier l'unité extérieur à l'unité intérieur, un câble 5g2.5 et puis du 3g1.5 pour la sonde extérieure !
23 mai 2008 à 11:45
Conseils installation électricité 4
Invité

Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
Invité
Je pense que le 18.5kW correspond la puissance de chauffage de votre PAC, par conséquent l'ntensité max de votre pompe à chaleur est de 15A en tri ! Donc un câble 5g2.5 suffit largement, et protégé par un disjoncteur 20A ! HVS
24 mai 2008 à 14:55
Conseils installation électricité 5
Invité

Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
Invité
Bonjour. Pour le choix des disjoncteurs c'est simple : 32A. Mais pour la section du câble, il faut préciser la longueur du câble pour tenir compte de la chute de tension !
27 mai 2008 à 13:28
Conseils installation électricité 6
Invité

Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
Invité
L'installation de pompe à chaleur requiert une section de câble minimum de 10 carrés pour éviter la chauffe du câblage due à la chute de tension et la section de câble passée par plusieurs endroits, ou la chaleur n'est pas la même (garage, extérieur, intérieur) car le cuivre n'a pas la même conductivité à des températures différentes.
02 novembre 2011 à 09:54
Conseils installation électricité 7
Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
Bonjour. Des doutes ont été émis en réponses 1 et 4.
Par conséquent, l'alimentation en 5g2,5 est justifiée pour une puissance restituée de 18 kW (et bien moindre en absorbée). La réponse 6 est erronée. Quant à la variation de résistivité du cuivre entre les températures de 0°C et 20 °C, on laisse la possibilité au lecteur de la calculer, sachant que le coefficient de température du cuivre vaut + 4,1.10-3 °C-1.
Par conséquent, l'alimentation en 5g2,5 est justifiée pour une puissance restituée de 18 kW (et bien moindre en absorbée). La réponse 6 est erronée. Quant à la variation de résistivité du cuivre entre les températures de 0°C et 20 °C, on laisse la possibilité au lecteur de la calculer, sachant que le coefficient de température du cuivre vaut + 4,1.10-3 °C-1.
02 novembre 2011 à 21:21







