Section câble alimentation local technique de piscine
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
22783
Question Branchement Électrique : Section câble alimentation local technique de piscine
Bonjour.
Je souhaiterais avoir confirmation de la section du câble d'alimentation de mon local technique de piscine.
Prévu dans le local, pompe 0.75cv 0,55kW, pompe à chaleur 7kW, éclairage 18W et volet roulant de hors sol Sveltéa.
Mon local est a 37m environ de mon armoire maison.
Je pense relier mon tableau du local via du 3G10mm² .
Est-ce correct ou pas ?
Merci de votre retour.
Cordialement.
Christophe.
Je souhaiterais avoir confirmation de la section du câble d'alimentation de mon local technique de piscine.
Prévu dans le local, pompe 0.75cv 0,55kW, pompe à chaleur 7kW, éclairage 18W et volet roulant de hors sol Sveltéa.
Mon local est a 37m environ de mon armoire maison.
Je pense relier mon tableau du local via du 3G10mm² .
Est-ce correct ou pas ?
Merci de votre retour.
Cordialement.
Christophe.
05 octobre 2022 à 16:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Section câble alimentation local technique de piscine
Bonjour.
Pour la PAC, 7kW, c'est la puissance absorbée ou la puissance restituée ?
Pour la PAC, 7kW, c'est la puissance absorbée ou la puissance restituée ?
05 octobre 2022 à 18:14
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Section câble alimentation local technique de piscine
Bonsoir CMT.
Aucune idée, c'est en prévision, nous n'allons pas l'installer pour le moment mais je me suis basé sur le volume de la piscine de un peu plus de 40m3.
La PAC préconisé est de 7kW, dans le titre commercial.
Aucune idée, c'est en prévision, nous n'allons pas l'installer pour le moment mais je me suis basé sur le volume de la piscine de un peu plus de 40m3.
La PAC préconisé est de 7kW, dans le titre commercial.
05 octobre 2022 à 20:15
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Section câble alimentation local technique de piscine
C'est important car cela change le dimensionnement.
Souvent on parle de la puissance restituée.
La puissance absorbée est nettement moindre (le fameux COP)
Car si on table sur 8kW maxi sur 37m de 10² cela fait une chute de tension un peu élevée 2,6% (mais sans doute acceptable, les circuits terminaux étant sans doute courts dans le local piscine)
En revanche si on est plus proche de 4kW, vous êtes large avec le 10².
En synthèse votre proposition à 10² devrait convenir quelle que soit l'hypothèse par rapport à ce que vous avez décrit.
Voir néanmoins si vous avez besoin de plus évolutif.
Souvent on parle de la puissance restituée.
La puissance absorbée est nettement moindre (le fameux COP)
Car si on table sur 8kW maxi sur 37m de 10² cela fait une chute de tension un peu élevée 2,6% (mais sans doute acceptable, les circuits terminaux étant sans doute courts dans le local piscine)
En revanche si on est plus proche de 4kW, vous êtes large avec le 10².
En synthèse votre proposition à 10² devrait convenir quelle que soit l'hypothèse par rapport à ce que vous avez décrit.
Voir néanmoins si vous avez besoin de plus évolutif.
05 octobre 2022 à 23:01
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Section câble alimentation local technique de piscine
Bonsoir CMT.
Merci pour votre réponse, je vous ai mis en pièce jointe les caractéristiques d'une PAC idéale pour le volume de notre piscine.
Autre question, si je mets un câble de terre de 16mm² au lieu de 10, quelle conséquence ?
Cordialement.
Christophe
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre réponse, je vous ai mis en pièce jointe les caractéristiques d'une PAC idéale pour le volume de notre piscine.
Autre question, si je mets un câble de terre de 16mm² au lieu de 10, quelle conséquence ?
Cordialement.
Christophe
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 octobre 2022 à 21:54
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Section câble alimentation local technique de piscine
Bonsoir
Qui peut le plus peut le moins.
Ce sera juste un peu plus cher et un peu plus difficile à manier.
Qui peut le plus peut le moins.
Ce sera juste un peu plus cher et un peu plus difficile à manier.
10 octobre 2022 à 23:45
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Section câble alimentation local technique de piscine
Bonjour.
Vous avez vu sur votre doc que la puissance consommée tourne autour de 1 kW.
Donc dimensionnement large avec le 10², encore plus large avec du 16².
Vous avez vu sur votre doc que la puissance consommée tourne autour de 1 kW.
Donc dimensionnement large avec le 10², encore plus large avec du 16².
11 octobre 2022 à 07:07







